« Heizung, Lüftung, Klima  |

Sole-WP Bypass für Pufferspeicher einbauen?

  
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  mibr
25.2.2026
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Hallo zusammen
wie ihr in meiner Projektbeschreibung seht, habe ich eine Viessmann Vitocal 300-G BWC 301.C12, Vitotronic 200 (WO1C).
Wie ihr im Schema erkennen könnt, speisst die WP WP [Wärmepumpe] meinen Pufferspeicher direkt, woraus dann die FBH FBH [Fußbodenheizung] gespeisst wird. Da ich den Eindruck habe, dass von zB 35° VL aus der WP WP [Wärmepumpe] nur 26° in meiner FBH FBH [Fußbodenheizung] ankommen, hatte ich die Idee, einen Bypass vom Vorlauf WP WP [Wärmepumpe] zum VL VL [Vorlauf] FBH FBH [Fußbodenheizung] einbauen zu lassen.

Meine Frage an euch:
1. Haltet ihr das für sinnvoll?
2. Muss ich den Bypass nach meinem HK Mischer (mit HK Pumpe) einbinden oder reicht es den Mischer auf Durchgang zu stellen?
3. Muss ich sonst noch etwas beachten?

Danke für eure Hinweise.

_aktuell/2026022530510.png

  •  christoph1703
25.2.2026 10:51  (#1)
Seh ich das richtig, du hast einen Puffer, eine hydraulische Weiche und hintendran den Mischer? Dh du verlierst einmal Temperatur im Puffer, hast einen Kurzschluss in der Weiche, und dann mischst du nochmal runter? Am besten wärs, die WP WP [Wärmepumpe] nach dem Mischer anzuschließen und den Mischer+Weiche gleich auf willhaben zu stellen. Du brauchst dann noch ein Dreiwegeventil, mit dem du umschaltest zwischen Heizung und Puffer für die FriWa laden.

1
  •  mibr
25.2.2026 11:19  (#2)
nein ich habe keine Hydraulischeweiche. Wo siehst du die?
Das graue ventil im Mischer ist nicht vorhanden.
VL Heizen von WP WP [Wärmepumpe] und VL VL [Vorlauf] WW von WP WP [Wärmepumpe] werden in der WP WP [Wärmepumpe] umgeschsltet und an verschiedenen Punkten im Puffer eingeleitet, dies sieht man an den zwei roten Linien die von der WP WP [Wärmepumpe] zum Puffer laufen. der Kasten über dem Mischer ist das Natural Cooling Modul was nur im Sommer zur Kühlung genutzt wird.


1
  •  christoph1703
25.2.2026 12:19  (#3)

zitat..
mibr schrieb: nein ich habe keine Hydraulischeweiche. Wo siehst du die?

Hab nicht genau genug geschaut. Rechts im Bild unter dem Mischer ist nur ein Verteiler? Oder ist da doch eine Verbindung zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]? Ein reiner Verteiler würde ja nur Sinn machen, wenn es auch was zu verteilen gibt.


zitat..
mibr schrieb: VL Heizen von WP WP [Wärmepumpe] und VL VL [Vorlauf] WW von WP WP [Wärmepumpe] werden in der WP WP [Wärmepumpe] umgeschsltet und an verschiedenen Punkten im Puffer eingeleitet, dies sieht man an den zwei roten Linien

Sorry, da hab ich wirklich zu schnell geschaut. Dann kannst du das mit dem Bypass so machen wie du geschrieben hast. Davon solltest du auch einen im RL RL [Rücklauf] einbauen, damit du nicht unnötig kaltes Wasser durch den Speicher schickst. Mischer voll auf wird funktionieren, optimal wärs natürlich, den gleich ganz auszubauen.


1


  •  mibr
25.2.2026 13:31  (#4)
Die Frage die sich mir stellt beeinflussen sich die Sekundärpumpe der WP WP [Wärmepumpe] und die im Mischer verbaute HK Pumpe nicht (sind ja 2 Pumpen hintereinander in einer Leitung)? 

In den Rücklauf würde ich kein Bypass einbauen da zur Zeit der Rücklauf der FBH FBH [Fußbodenheizung] ja auch in den Puffer geht und ich bisher keine negativen Anzeichen dafür gesehen habe.
na evtl bau ich den doch ein um zu testen.


1
  •  christoph1703
25.2.2026 13:45  (#5)

zitat..
mibr schrieb: Die Frage die sich mir stellt beeinflussen sich die Sekundärpumpe der WP WP [Wärmepumpe] und die im Mischer verbaute HK Pumpe nicht (sind ja 2 Pumpen hintereinander in einer Leitung)?

Nicht so dass es problematisch sein könnte, vom unnötigen Stromverbrauch mal abgesehen. Idealerweise gleichst du sie so ab, dass sie beide ungefähr bei gleicher Leistung laufen. Aber solange der Durchfluss durchs Heizsystem passt, ist es fast egal.


zitat..
mibr schrieb: In den Rücklauf würde ich kein Bypass einbauen da zur Zeit der Rücklauf der FBH FBH [Fußbodenheizung] ja auch in den Puffer geht und ich bisher keine negativen Anzeichen dafür gesehen habe.

Du könntest dadurch einen erhöhten Verbrauch fürs WW WW [Warmwasser] haben. Würde ich als Schritt 2 in der Optimierung sehen, nach dem definitiv notwendigen Bypass im VL VL [Vorlauf]. Schritt 3 wäre dann Mischer ausbauen.




1
  •  Akani
25.2.2026 21:39  (#6)
Wenn du schon was umbauen willst, welches System hängt da hinten dran?
Den Temps nach zu urteilen FBH FBH [Fußbodenheizung].
D.h. Mit der WP WP [Wärmepumpe] direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung], Puffer nur noch für Brauchwasser. Dann hast du außerhalb der WP WP [Wärmepumpe] nix außer Rohre.
Darf ma fragen wer sowas plant? Echt zerstreut die Leute. 

1
  •  mibr
25.2.2026 22:29  (#7)
Fachbetrieb hat das geplant, nach offiziellem Hydraulikschema von Viessmann
Ja hab nur FBH FBH [Fußbodenheizung] dran 300m2.


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Anschluss Warmwasserspeicher