Solax NetzrelaisfehlerIE28
|
|
||
|
Was sagen die Fehler Protokolle? Hast du noch andere Anzeigen im Menü (Spannung, Hz) Speicher verbaut? welcher? Eventuell: Im Menü unter "Fehlerprotokolle" (letzte 6 Fehler lesen) oder "Work mode → Manual → Force charge" Batterie erzwingen laden |
||
|
||
|
Hallo tekov, die Anlage hatte immer wieder mal auf einer Phase Spannungsschwankungen (L3 210V bzw. 290V) und ich bekam in unregelmäßigen Abständen "Grid Voltage Fault". Danach startete der WR WR [Wechselrichter] wieder neu und alles funktionierte wieder Wochen/Monate. In letzter Zeit häufte sich diese Meldung und seit heute geht nix mehr. Kein Speicher EDIT: |
||
|
||
|
Ich denke die Antwort hast du dann selbst bereits gefunden. Die Schwankungen werden vermutlich größer sein als der auslösende Wert der im WR WR [Wechselrichter] hinterlegt ist. Im Installer-Menü (Code meist 8888): Einstellungen → Grid Standard Dort Mal nachsehen welches Land / welche Werte hinterlegt sind. Mögliche Grenzwerte (ohne Garantie auf Richtigkeit) Minimum: 196-207V Maximum: 253-264V Theoretisch könnte man die Werte anpassen, wovon ich abrate, weil da irgendwas faul ist. Gibt's wirklich große Verbraucher bei dir, am selben Trafo etc ? Ich würde an deiner Stelle mit der Firma die die Anlage installiert hat Kontakt aufnehmen und auch mit dem Netzbetreiber. Ist die Firmware aktuell? Alte Versionen hatten scheinbar genau in dem Punkt Probleme. Ansonsten, 10 Minuten komplett ausschalten, einschalten und checken ob der Fehler wieder kommt. Am WR WR [Wechselrichter] alles okay? Erdung, alle Anschlüsse usw Edith 😁 Gibt's in der Nachbarschaft PV Besitzer? Vergleiche Mal die Werte mit deinen. |
||
|
|
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]