Anscheinden hat das einfügen der Skizze nicht funktioniert. - Anscheinden hat das einfügen der Skizze nicht funktioniert. Hier nochmal ein externer Link: ftp://gigerl.mine.nu/Solarthermieaufbau.png |
||
|
||
Nein, Martin - die Förderhöhe der Pumpe bezieht sich nicht auf die statische Höhe, sondern auf den Druckverlust des Rohrleitungssystems. Zur Erklärung: was die Pumpe auf der einen Seite "hinauffördern" muss, "zieht" auf der anderen Seite nach unten. Folglich ist die statische Höhe bei geschlossenen Systemen, wie einer Solaranlage, unbedeutend. Hier kommt es auf den Druckverluste im Rohrleitungsnetz an. Jeder Rohrbogen und selbst ein gerades Stück Rohrleitung führt zu einem Druckverlust, der durch die Pumpe ausgeglichen werden muss, um das Wärmeträgermedium mit dem erforderlichen Volumenstrom durch die Rohre zu bewegen. Zu Deinem Problem: *) wenn Dein Solarregler über eine Drehzahlregelung der Pumpe verfügt, ist es überhaupt kein Problem; die Pumpe wird nur mit jener Leistung angefahren, die im Moment benötigt wird, um ein vorgegebenes Temperaturniveau des Kollektors zu erreichen/halten. *) selbst wenn Dein Solarregler über keine Drehzahlregelung verfügt, setze bitte die Kosten einer neuen Pumpe - die dann vielleich "nur" 50 Watt benötigt - mit den Anschaffungskosten in Relation. Sonnige Grüße Gerhard |