Hallo Forum!

Ich weiß nicht wie das jetzt genau heißt - ich glaub Thermischeablaufsicherung - aber habe eine Frage dazu.

Diese wird bei Holz-, Pellet-, Hackgutkesseln verbaut und hat den sinn dass bei 95° ein Ventil aufmacht und den Kessel runterkühlt.

Nun habe ich 2 einbauvarianten gehört nur weiß ich nicht welche mehr sinn macht und wollte euch fragen wie ihr es habt, oder ihr es einbauen würdet.

Variante 1:

Wasser - Ventil - Kessel - Kanal (im Kessel wäre nie wasser)

Variante 2:
Wasser - Kessel - Ventil - Kanal (im Kessel wäre immer wasser, wenn es 95° erreicht fließt es gleich durch, bei der ersten variante wäre dampf drinnen der die rohre beschädigen könnte laut instalateur ...

Variante 1: Sagt der Kesselhersteller ohne Begründung, "das ist halt so"
Variante 2: Sagt der Instalateur

was meint ihr ???

lg!

  •  2moose
  •   Gold-Award
12.10.2011  (#1)
Ist nicht eindeutig geregelt, sogar der Wasserversorger - hat ein Wörtchen mitzureden:
http://www.haustechnikdialog.de/SHKWissen/196/Thermische-Ablaufsicherung-TAS
Einfach google befragen ...

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
13.10.2011  (#2)
Danke für den Link ...

hmm schau ma mal ...

immer diese Entscheidungen die so unnötig sind :D

aber wahrscheindlich ist es im grunde eh wurst.

danke und lg!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Betriebskosten Fernwärme - Luft Wärmepum