Seltsames ratterndes Geräusch im Bad teilen

13.11.2026     2 Antworten    2 Autoren 2 2026-11-13T19:57:34+01:00
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
13.11.2026
2
Folgendes spezielles Problem:

Im Bad und WC im OG treten seit einigen Tagen seltsame Geräusche auf. Es erinnert an eine Hilti aus der Ferne, also ratternd, stakkatomäßig. Die Lautstärke ähnlich eines Gespräches.

Das Phönomen tritt auf, wenn Wasser in die Badewanne gelassen wird. Aber nicht immer, manchmal hört es auf und kommt nach einigen Sekunden, vielleicht einer Minute, wieder. Ausschließlich, wenn Warmwasser only oder gemischt auf Wohlfühltemperatur einläuft.
Beim Stellen des Mischers auf Kaltwasserbezug in der Wanne ist es instant weg. Das Rattern hört man auch präsent im WC, das gleich daneben liegt.
Umkreis Badewanne, Dusche und WC vielleicht vier Meter.

Wenn das Geräusch bzw. das Rattern beim Befüllen der Wanne auftritt, töpfelt auch immer Wasser aus dem Duschkopf in der Dusche. Beim Abdrehen des Wasserhahns in der Badewanne nässt der Duschkopf in der Dusche leicht weiter.
Fängt das Rattern an, umso mehr.

Selbst nach dem Abdrehen ist das ratternde Geräusch manchmal noch vernehmbar, manchmal aber auch sofort aus.
Dabei bemerkte ich heute, dass auch der Schlauch der Dusche (also nicht in der Wanne), unter "Spannung" steht, quasi er "arbeitet, pulsiert leicht, im Takt des ratternden Geäusches.
Beim Abschrauben des Duschschlauches direkt an der Armatur und kurzem Wasseraufdrehen derselben ist alles wieder still und normal.

Dieses Geräusch hört man bis runter ins WC im EG, das genau unter dem WC im OG liegt, auch im Stiegenhaus, sprich in der Strangenlüftung.

PS: vor rund drei, vier Wochen habe ich den hängengebliebenen Schwimmer im Spülkasten des WC' s im Obergschoß soweit mit Hin- und herbewegen und Entkalker gefixt (ca. 10 bis 15 Minuten Einwirkzeit), dass dieser nicht mehr hängenblieb und das WC in infolgedessen nicht mehr lief. Hat es vielleicht damit zu tun?

Bin recht ratlos, was das sein könnte. Danke für eine Erklärung, und was zu tun ist.

  •  christoph1703
13.11.2026 19:54  (#1)
Gibts vielleicht ein Rückschlagventil in der WW WW [Warmwasser]-Leitung (bzw vor dem Speicher)?

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
13.11.2026 19:57  (#2)
Chattl schreibt:

Bewannenarmatur beginnt die separate Thermostat-Duscharmatur im OG stark zu rattern und leicht zu pfeifen. Gleichzeitig tritt Wasser aus dem Duschkopf aus. Selbst bei abgeschraubtem Duschschlauch bleibt das Rattern bestehen. Am offenen Duschanschluss tritt kontinuierlich Wasser aus. Bei reinem Kaltwasserbezug an der Badewanne ist das Phänomen sofort verschwunden. Die Armaturen sind etwa 14 Jahre alt.
Bitte Thermostatkartusche, Rückschlagventile und Filter der Duscharmatur prüfen sowie die dynamischen Warm- und Kaltwasserdruckverhältnisse messen.


2026/20261113486546.jpg



Meine Empfehlung
Ich würde die Thermostatarmatur der Dusche als Erstes überprüfen und gegebenenfalls komplett erneuern lassen. Bei 14 Jahren Betriebszeit kann das wirtschaftlicher sein als eine aufwendige Einzelreparatur.
Bis zur Prüfung würde ich die betroffene Installation möglichst nicht weiter provozieren und bei anhaltendem Wasseraustritt die Wasserzufuhr zur Duscharmatur absperren lassen.
Eine Sache möchte ich dir noch mitgeben: Ich würde ausdrücklich auch einen möglichen Druckausgleich zwischen Warm- und Kaltwasser prüfen lassen. Das ist wichtig, weil sonst selbst eine neue Thermostatarmatur das Problem möglicherweise nicht dauerhaft beseitigt.


1