Rohrschelle bei KWL Wickelfalzrohr
|
|
||
Du kannst die Verbinder auch nieten, das stört beim Reinigen nicht.
Die Gummischellen sind ned wirklich optimal ... wenn Du die tatsächlich nimmst, würde ich mit dem Armaflex über die Schelle drüberdämmen und auch die Gewindestange ein Stück. Musst halt sauber arbeiten, damit die bei der Stange dicht wirst. Wenn das aber eh hinter einer Trockenbauwand verschwindet ... brauchst überhaupt Schellen? |
||
|
||
Die Aussenluftansaugung ist im Links oben vom Gäste Wc an der Aussenwand. Ein 90 Grad Bogen gefolgt vom 2m Rohr runter sind ca. 3m bis zum nächsten 90 Grad Bogen. Also ja ich glaube die Schellen geben dem Rohr mehr Stabilität. Was nimmt ihr statt den Gummi-Schellen? |
||
|
||
Wir haben keine Schellen, nur kurze Wege, eingespannt nur in den Durchbrüchen. Ich würde Kälterohrschellen nehmen, da kann man schön mit dem Armaflex anschließen https://www.hilti.at/installationstechnik/rohrschellen/r4164810 oder einen Bretterrahmen mit Abstand ums Rohr und Zwischenraum ausschäumen oder ausstopfen. |
||
|
||
|
||
Meine Erfahrung dazu:
Du kannst ruhig Gummischellen nehmen, aber die Schellen müssen unbedingt vom Armaflex überdämmt werden. Ich nehme Kautschukklebeband und überklebe die Stoßstellen zusätzlich damit. Kondensatbildung an den Stockschrauben habe ich noch keine beobachten können. In der Kältetechnik verwendet man speziell gedämmte Rohrträger aus PUR zwischen Gummischelle und Rohr. In dieser Dimension aber sehr teuer und nur bei großen Dämmstärken (Tiefkühlanlagen) zu empfehlen, wo die Wärmebrückenwirkung eine Kondensat- oder sogar Eisbildung verursacht. So viel Platz hast Du aber ohnehin nicht. |
||
|
||
@2moose - zeitgleiches Posting ![]() |
||
|
||
Die Preise haben mich positiv verwundert, sind auf der verlinkten Seite angeführt ... 20 oder 33 Euro pro Stück (mir ist nicht ganz klar welche, weil sich die über die Gesamtbreite definieren). Haben nur 19mm Dämmeinlage (dürften nicht für Tiefkühlanwendungen gedacht sein), brauchen daher kaum Extraplatz. |
||
|
||
Rohrschelle bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Wickelfalzrohr - @Massimoo
Warum machst Du die Rohrschellen (ohne Gummieinlage!) nicht über der Armaflex-Dämmung? Dann ist die Dämmung "unterbrechungsfrei"! ![]() |
||
|
||
Unterbrechungsfrei aber im Bereich der Schelle der Wirkung beraubt weil zusammengedrückt.
@Massimoo ... ist die Außenluft durch einen Erdwärmetauscher vorkonditioniert oder geht da im Winter im blödesten Fall Luft mit -15°C durch? Dann wären 19mm vermutlich schon zu wenig. |
||
|
||
@2moose
die von dir verlinkten Schellen sind für Kaltwasserrohre. Eignen sich sicherlich besser als normale Schellen. ich habe z. B. diese hier gemeint: https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/1401-B1-Site/de_DE/-/EUR/ViewModelDetail-ShowRecommendedModel?CatalogCategoryID=QAsKD92eRkAAAAE9jhl50bUP&CampaignName=CS002&RecoId=box1@modelldetailpageA kosten für Endkunden inkl. Mwst ca. €40,-/Stk Darum mache ich die gedämmten Rohre so kurz, dass man gar keine Schellen benötigt. |

Nächstes Thema: FBH unter Trockenestrich