bei -10 würde ich nicht unbedingt noch viel wasser reinpumpen. ein bisschen zum druckauffüllen macht nicht viel aus, aber bei 15L könnte der korrosionsschutz zu stark verdünnt werden. nur so als anmerkung. die hersteller geben ja ne mindestkonzentration an und die ist meist bei -11 frostschutz schon erreicht. kommt auf den hersteller an. da gehts dann meist um den korrosionsschutz. weiß auch nicht, ob spülen der richtige ansatz ist, wenn du nur ein paar bis hundert ml nachfüllen willst. beim spülen bringst du auch wieder ne menge sauerstoff und mirkoblasen rein. wenns meine anlage wäre, würde ich bisschen ortswasser nachdrücken, weil ich eh damit ursprünglich gemischt habe. (schlauch füllen, anschrauben, reindrücken) als empfehlung aber nicht für andere anlagen einfach so zu übernehmen, weil keiner weiß, was bei dir/anderen eingefüllt wurde. spülen würde ich nur, wenn irgendwo luft hängt, die nicht rauskommt, oder was verschmutzt ist. auf nummer sicher gehst du, wenn du dein originalfüllmittel (in der richtigen konzentration) z.b. mit ner handpumpe nachdrückst, oder zumindest destilliertes wasser. ja: auf dem dritten bild sieht es nach nem schrägsitzfilter aus. wenn dein durchfluss sich nicht vermindert hat, würde ich da jetzt auch nicht unbedingt reingucken. |