« Heizung, Lüftung, Klima  |

RGK vs. Flächenkollektor

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  pandy
4.3. - 6.3.2017
14 Antworten | 4 Autoren 14
14
hallo liebe forumsgemeinde

da unser projekt bald losgeht und ich von euren tollen lösungen hier echt schon ins staunen gekommen bin wollte ich mal nach eurem Senf fragen.

zum projekt:

EFH mit 175m2 ohne keller
2 Geschosse
Grundstück 850m2
Massivbau 50er Ziegel
KWL
Baustart im April
leichtes gefälle von ca. 3m welches so angepasst wird
dass im eg abgegraben wird und im og im westen aufgeschüttet
wird 1,5 - 0 m
->hier sollte der Kollektor versteckt werden.

jetzt waren wir beim Installateur und er hat uns folgenden vorschlag gemacht:
Kompaktgerät x2 S3
heizleistung nur 3,6 KW, hab noch mal nachgefragt geht sich aus lt. seiner heizlastberechnung
mit einem kreis dn40 200m
die lösung gefällt mir sehr gut da ich nur ca. 170m2 im garten benötige
und keinen verteiler oder sonstige blödheiten

jetzt hab ich mal mit dem tool rumgespielt und einen Grabenkollektor eingezeichnet
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=IQfvbUhKMeTyMsYIJKzK
der Bereich wo die Schlaufen eingezeichnet sind wäre auch für den Flächenkolli angedacht.

was haltet ihr davon?

danke
lg pandy

  •  Richard3007
4.3.2017  (#1)
Die Tauscherfläche ist etwas knapp bemessen. Ich würde hier auf rund 300m dn40 gehen. Muss man halt 1x schweißen.
Aber wie bekommst du einen 50er Bau auf hwb 20 runter (Schätzung von mir).

1
  •  pandy
4.3.2017  (#2)
HWB ist lt. EAW 26,5

gibt es dn40 auch in 300m?
würde gerne den Kollektor nicht zu knapp bemessen
lässt sich da noch etwas optimieren mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?

1
  •  Richard3007
4.3.2017  (#3)
Du hast nur zum trenchplaner verlinkt und nicht deinen Plan.

Einfach auf speichern klicken und dann den angezeigten Link kopieren.

1


  •  pandy
4.3.2017  (#4)
upps sorry

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=IQfvbUhKMeTyMsYIJKzK

1
  •  pandy
4.3.2017  (#5)
link -
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=ZM6Ten0Q8BQP9NJSst7u

1
  •  Richard3007
4.3.2017  (#6)
Wieder falsch. Nicht die URL aus dem Browser nehmen. Sondern jenen vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planer. Weiß aber nicht mehr wo der link sich genau zeigt.

1
  •  pandy
4.3.2017  (#7)
oje das fängt ja gut an.
im ersten beitrag gleich mal ordentlich blamieren

auf ein neues
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=xspLRnxABLYYjE3O1GVv

oder probiert mal auf 'los gehts' klicken

2017/20170304372785.jpg

2017/20170304719036.jpg



1
  •  Richard3007
5.3.2017  (#8)
In blau steht die Url die bitte reinkopieren.

1
  •  Casemodder
5.3.2017  (#9)
Bei mir funktionieren alle Links Einwandfrei.

Das "Problem" gab's auch mit meinen Links. Klick mal rechts oben aufs X wenn die Startseite vom Trenchplaner erscheint emoji

1
  •  Christiano
5.3.2017  (#10)
Hallo pandy,

einige Anmerkungen zu deiner Auslegung, stimmen alle deine eingestellten Werte?
Die Heizlastabschätzung ergibt 5,6KW aber es soll die kleinste Drexel+Weiss eingebaut werden, würde Dir eine größere empfehlen ein zu bauen.
Unser kompaktes Haus auch ohne Keller hat mit 173m² Wohnfläche eine wesentlich kleinere Hüllfläche.
Der Kollektor würde leistungsseitig ausreichen, aber einige Anmerkungen bzw. Überlegungen. Das Tool rechnet mit zwei Kollis, du willst ein 40er mit 200m einbauen jenes zu der Auslegungskriterien der kleinen Drexel+Weiss abgestimmt sein dürften.
Den senkrechten Teil würde ich auch waagrecht einbauen, die Laufrichtung wechseln und versuchen etwas mehr Erdreich erschließen.
Wolfgang

1
  •  pandy
5.3.2017  (#11)
hallo
danke für die schnelle antwort

die kleine WP WP [Wärmepumpe] hat mich auch gewundert
hätte mit einer größeren gerechnet.
wird ich mal nachfragen

hab mal dein Kollektor ein bisschen überarbeitet
der senkrechte teil ergibt sich aus der baugrube
ist jetzt ein zick-zack Kollektor emoji
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=xTZ6ugzZKHJrntlDAk7N
bezüglich rohr könnte man einen dn40 300m nehmen?
oder 2x32 el classico

könnt ihr mir einen KNV Partner im Mostviertel empfehlen?
gerne auch per PN

lg pandy

1
  •  Christiano
5.3.2017  (#12)
Hallo pandy,
habe den Plan etwas abgeändert, Leistung fast identisch.
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=FjKSRkRESougrqibo6go
Den Baugrubenkolli habe ich entfernt und gerade angeschlossen, ebenso die Drehrichtung des Grabenkollekors geändert . Habe meinen Grabenkolli mit 2x32mm a 300m und bei einem Freund 3x300 verlegt. Wenn man Vor/Nachteile abwägt würde ich Aufgrund meiner Erfahrung inzwischen auch 40er Rohr in Betracht ziehen. Hier sollte man sich über das Gewicht der Rolle im klaren sein, leicht zu verlegen ist es nicht.
Deinen Baugrubenkolli habe ich entfernt da hier eine Terrasse geplant ist.
Bitte prüfe deine Heizlast bzw. Daten, diese bestimmt die WP WP [Wärmepumpe] und schätzen ist nicht !

Wolfgang


1
  •  pandy
6.3.2017  (#13)
hallo

diese variante gefällt mir gut.
bezgl. rohr hätte ich jetzt ein dn40 rohr gefunden
Ist ein kanal Druckrohr von p*plife
muss es PN16 sein oder reicht PN10 ?
wandstärke 2,4 oder 3,7
gibt es leider nur in 100m.

lg pandy

1
  •  Richard3007
6.3.2017  (#14)
Das ist zu dünn, es muss ein RC Rohr sein SDR 11.
Müsste aber der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop schon liefern können in 200m Bünden. Auch 400m wär gut für Dich. Sieht man ja bei Brink der real etwa 4kw hat.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Dimensionierung KWL (Zehnder ComfoAir)