« Heizung, Lüftung, Klima  |

RGK - Umsetzung, Eigenleistung und Preise 2018

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ...... 3  4  5  6  > 
  •  Baumau
  •   Silber-Award
27.3.2018 - 7.8.2020
111 Antworten | 21 Autoren 111
5
116
Hallo,

ich erwäge nun evt. von einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] auf eine EWP mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] umzuschwenken und hätte hierzu folgende Fragen:

- Wir starten Anfang Mai mit unserem Bau. Ist es in der kurzen Zeit überhaupt noch möglich die Planung durchführen zu lassen? Wenn ja von wem?
- Die Idee wäre die Rohre im Zuge des Aushubes zu verlegen und irgendwann Ende des Jahres dann die Installation der Wärmepumpe anzugehen.
- Ich würde gerne so viel wie möglich selbst machen. Ich vermute, dass sich hier die Rohre im Graben anbieten. Gibt es noch weitere Tätigkeiten?
- Was ich so aus den Beiträgen mitbekommen habe, bieten die Hersteller KNV, IDM & D&W den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in Österreich an. Unsere Heizlast wurde mit 3659W errechnet, hinzuzurechnen wäre noch der Bedarf fürs WW WW [Warmwasser] für 5 Personen.
- Welche Geräte könnt ihr empfehlen bzw. mit welchen Kosten muss ich rechnen? Welcher Hersteller bietet das beste P/L-Verhältnis?
- Gibt es Empfehlungen für Installateure welche im Bezirk Gänserndorf tätig sind?

Vielen Dank.

LG Mario

  •  Vardi17
27.3.2018  (#1)
Hallo Mario,

zitat..
Baumau schrieb: Unsere Heizlast wurde mit 3659W errechnet


dann kommen vermutlich nur KNV oder Drexel & Weiss in Frage. KNV hat eine WP WP [Wärmepumpe], die von 1,5 bis 6 kW moduliert, D&W hat Kompaktgeräte (WP mit Lüftung) mit sehr geringer Leistung, die jedoch nicht modulieren.
Bei iDM ist es (derzeit leider noch) so, dass die einzige modulierende WP WP [Wärmepumpe] erst mit 3 kW beginnt. Die nicht-modulierenden haben 6 kW. Bei dir werden die 3,7 kW ja ohnehin nur im Hochwinter anfallen, du wirst also die meiste Zeit weit darunter liegen und locker den WW WW [Warmwasser]-Bedarf mitabdecken können.

zitat..
Baumau schrieb: mit welchen Kosten muss ich rechnen?


Wir haben derzeit ein Angebot für die komplette Heizung inkl. Berechnungen / Auslegungen, WP mit integriertem Wasserspeicher, verlegter FBH FBH [Fußbodenheizung], verlegtem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und sämtlicher Anschlüsse im Technikraum um etwas weniger als 23.000€ brutto. Das wäre aber die Lösung ohne einen einzigen Finger zu rühren emoji, wenn wir mithelfen, geht der Preis sicher noch ein wenig nach unten.

1
  •  Baumau
  •   Silber-Award
27.3.2018  (#2)
Darf ich fragen wo du baust und wer dein Installateur ist? Gerne auch per PN.

1
  •  Vardi17
27.3.2018  (#3)
Uj, in Tirol, also leider ganz weit weg von Gänserndorf, fürchte ich. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Auswahl an guten Installateuren bei dir wesentlich größer ist als bei uns. Es gibt im Forum aber bestimmt Leute, die Installateure in deiner Gegend kennen.

1


  •  alpenzell
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#4)
Fa. Kierer in Ladendorf hat D&W und Nilan, die kommen beide in Frage. Vor allem wenn du ein Kompaktgerät möchtest. Fa. hat auf mich einen kompetenten Eindruck gemacht. 
Hab mich dann aber für KNV entschieden. Kompaktgerät macht natürlich nur Sinn, wenn du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbaust.
Mein KNV Insti geht im Mai in Pension. Frag mal @uzi10, der ist mit seinem sehr zufrieden.

1
  •  uzi10
28.3.2018  (#5)
ich bau mitn Wunsch aus Wildendürnbach! Der ist technisch der Hammer und war preislich bei mir der billigste!

1
  •  Baumau
  •   Silber-Award
28.3.2018  (#6)
Ok, danke euch.

@uzi10
Darf ich fragen bei wem du alles angefragt hast bzw. welches Produkt/Leistung du bekommst und zu welchem Preis.

Ich werde dann mal mein Glück versuchen und schauen ob sich etwas ergibt.

1
  •  Hexe8943
28.3.2018  (#7)
Hallo ihr Experten,

kann mir einer eine Fa. in Kärnten empfehlen, die bereits Erfahrung mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat?
Bin selbst blutiger Laie und brauche jemand, der kompetent ist.
Wir wollen im Raum Wörthersee bauen.
Danke für Information.
Gerhard

1
  •  Vardi17
28.3.2018  (#8)

zitat..
Hexe8943 schrieb: Wir wollen im Raum Wörthersee bauen.


Schade, Wörthersee ist vermutlich ein wenig weit. In Lienz wüsste ich jemanden ...

1
  •  uzi10
28.3.2018  (#9)

zitat..
Baumau schrieb: Ok, danke euch.

@uzi10
Darf ich fragen bei wem du alles angefragt hast bzw. welches Produkt/Leistung du bekommst und zu welchem Preis.

Ich werde dann mal mein Glück versuchen und schauen ob sich etwas ergibt.


Petschnigg und nimmerrichter. So viele spezis gibts nicht im nördlichen Nö..
Bekomme eine 1155-06PC mit Greenwater...
Kommt drauf an was du für preise willst. Kannst aber da nicht so gute infordern. Da gibts nicht viel konkurrenz zum handeln. Entweder oder nicht... dafür ist der wunsch mitn rest billiger und die meiste Installation mach ich selber. Der service passt. Ich bekomm alles von ihm, kann ihm immer anrufen und er berechnet auch die fbh selber.

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#10)
petschnigg geht im mai in rente, hat aber schon einen nachfolger

1
  •  Baumau
  •   Silber-Award
28.3.2018  (#11)
Ich hatte die KNV 1255 ins Auge gefasst, da es bei mir im Technikraum bereits sehr beengt ist. Ich weiß allerdings nicht, ob der Speicher nicht zu klein ist für eine 5-köpfige Familie. Derweil sind die Kinder noch klein, aber wer was für ein Duschverhalten die später mal an den Tag legen.

Über die KNV Homepage konnte ich, zusätzlich zu den oben erwähnten, folgende Partner finden. Hat die wer kontaktiert bzw. weiß ob die den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] durchführen:

Franz Helmer - Bockfließ
Kreiner - Leobendorf
Josef Geyder - Zistersdorf
Forschner - Mistelbach oder Ringelsdorf

Die wären bei mir halbwegs in der Nähe.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#12)
servus mario,

zitat..
Baumau schrieb: Ist es in der kurzen Zeit überhaupt noch möglich die Planung durchführen zu lassen? Wenn ja von wem?

ambitioniert aber möglich.

wenn es knv oder d&w wird kommt die planung eh auf meinen tisch, wenn es idm wird habe ich den planer in ruuufweite ... emoji

wenn du jetzt nur den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] willst und noch nicht den installateur gefunden hast kannst du uns auch direkt kontaktieren.

zitat..
Baumau schrieb: Gibt es Empfehlungen für Installateure welche im Bezirk Gänserndorf tätig sind?

es gibt dort einige neue...
am besten den hannes schier anfragen...hannes.schier@knv.at

zitat..
uzi10 schrieb: Wunsch...

der war in jungen jahren schon installateursvizeweltmeister und greift heuer nach der nr1 in der RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-welt...

zitat..
uzi10 schrieb: Petschnigg...

der peter petschnigg hat zu weihnachten zu mir gesagt es tut ihm leid daß er nicht mehr jung ist. dann würde er mit uns die nächsten jahre so richtig aufmischen ... emoji


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#13)
servus gerhard,

zitat..
Hexe8943 schrieb: kann mir einer eine Fa. in Kärnten empfehlen, die bereits Erfahrung mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat?
Wir wollen im Raum Wörthersee bauen...

da gibts schon einige erfahrene RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-profis...
am besten den siegfried katherl fragen...siegfried.katherl@knv.at

der martin hier aus dem forum hat seinen in ferlach gelegt und letzten winter estrich ausgeheizt (pssst, tut man eigentlich nicht...)
https://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/profil.asp?User=kabufzk


1
  •  uzi10
28.3.2018  (#14)

zitat..
dyarne schrieb: greift heuer nach der nr1 in der RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-welt...


Wie meinst du das?.. so viele Anlagen verbaut der ja auch nicht im Jahr...

Übrigens da Wunsch braucht zu mir fast auch eine stunde. Trotzdem kein Thema das er meine Anlage betreut..
Nur weil ein insti von der Nähe kommt, heisst es nicht das er Ahnung hat, gut ist, gute Preise und eine gute Ausbildung und Service hat... zb war ich auch beim Nimmerrichter in Korneuburg. Aber mit deinen abgehobenen Preisen war er 10000 min teurer was utopisch ist.. aber Instis sind halt Abzocker

1
  •  heinzi00
28.3.2018  (#15)
@Baumann

Ich planne auch in nächster Zeit in Strasshof zu bauen und habe auch die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Technik ins Auge gefasst.
Ich wäre dir sehr Dankbar wenn du vielleicht deine Erfahrungen mit den Installateuren im Bezirk Gänserndorf mit uns teilen würdest.

Danke

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#16)

zitat..
uzi10 schrieb: so viele Anlagen verbaut der ja auch nicht im Jahr...

war schon im ersten jahr 2-stellig.
ich glaub der macht nix anderes mehr. er ist ja nur eine 4-mann firma, aber trotzdem in meinen charts ganz oben - und das zurecht.
einer seiner installateure hat auch schon selber zuhause einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]...

wenn er mir bilder von seinen kollektoren schickt lern ich noch was übers verlegen dazu...


1
  •  uzi10
28.3.2018  (#17)
Ok seine leute ham mir nur erzählt, dass sie selber erst einen kollektor verlegt haben. Alle anderen werden von den Hausbesitzern verlegt. Und es klappt zurecht und er hats drauf. Und durch seine Erfahrung laufen die WP WP [Wärmepumpe] auch perfekt

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#18)
ja, aber bei den selberlegern ist er fast immer vor ort und schult sie ein...

bei dir war das nicht nötig, du warst ja vorher üben ... emoji

1
  •  Leo22
28.3.2018  (#19)
Da wir auch im Bezirk GF (Strasshof) bauen, können wir natürlich auch ein paar Erfahrungen mit den ansässigen Installateuren teilen. Für uns war von Anfang an klar, dass wir keine 0815 LWP LWP [Luftwärmepumpe] wollen, sondern Erdwärme. Durch das Forum sind wir auf den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aufmerksam geworden. Wir waren dann bei 5 Installateuren um Angebote einzuholen. Von denen haben lediglich 2 zugesagt überhaupt einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu realisieren. Die anderen 3 haben entweder keinerlei Erfahrung damit bzw. es als total veraltete Technik beschrieben und uns davor gewarnt. Wir haben nun nach langem suchen einen kompetenten Installateur gefunden der mit uns das Projekt im Mai/Juni beginnt.

Falls Interesse bestehen sollte, unsere Baustelle kann sobald wir starten jederzeit besucht werden ;)  

1
  •  Baumau
  •   Silber-Award
28.3.2018  (#20)
@heinzi00
ich werde berichten was raus kommt.

@Leo22
interessant. Darf ich fragen wer euer Installateur ist,  gerne auch per PN.

1
  •  Hexe8943
29.3.2018  (#21)


__________________

da gibts schon einige erfahrene RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-profis...
am besten den siegfried katherl fragen...siegfried.katherl@knv.at

der martin hier aus dem forum hat seinen in ferlach gelegt und letzten winter estrich ausgeheizt (pssst, tut man eigentlich nicht...)
https://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/profil.asp?User=kabufzk

@dyarne

danke für die Nachricht.
Sehe ich das richtig, dass der von Dir zitierte Martin identisch mit kabufzk ist?
(Muss mich erstmal mit der Handhabung in diesem Forum vertraut machen.)
Gruß nach Österreich und schöne Ostern,
Gerhard

(Wenn noch jemand einen guten Archi im Raum Velden empfehlen kann, immer her damit.)

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next