« Heizung, Lüftung, Klima  |

RGK Bewertung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  markusxyz99
11.2. - 13.2.2026
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Hallo, würde mich auf bewertungen meines DIY geplanten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] freuen.
(Im Rechten Bereich ist Hangneigung, darum nur im Linken Bereich RGK RGK [Ringgrabenkollektor])

Meine berechnete Heizleistung ligt bei 6KW, möchte im Sommer damit auch Kühlen.
Welches Rohrsystem ist dafür geeignet, 1x 40- 400m?

Bezüglich Bodenart bin ich mir unsicher, Lehm haben wir nicht wirklich, jedoch trockener Sand haben wir auch nicht...
Gibts hier im Forum Leute die im Bezirk Freistadt schon RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gemacht haben bezüglich Erde?

Link: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=utNWRy4FDW0mkakYh3iO

Danke und Lg :)

  •  christoph1703
11.2.2026  (#1)
Du hast zwischen den Gräben links einen Kurzschluss. Die Entzugsbereiche sollen nicht überlappen. Warum legst du den warmen Teil nicht oben ums Haus herum?

Anbindung solltest du auch einzeichnen, sonst fehlen dir die Meter beim Verlegen.

zitat..
markusxyz99 schrieb: Welches Rohrsystem ist dafür geeignet, 1x 40- 400m?

Das hängt von der WP WP [Wärmepumpe] ab. Zu den gängigen Modellen in der Leistungsklasse sollte das passen, ja.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
11.2.2026  (#2)
bisschen abstand und zack fast 9kw. vereinfacht und auf lehmigen sand:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=IVvQuiENI428JTEskNIn

1
  •  markusxyz99
13.2.2026 21:04  (#3)
Welchen Vorteil hat es wenn der Warme Teil oben rum gelegt wird?



1


  •  christoph1703
13.2.2026 22:30  (#4)

zitat..
markusxyz99 schrieb:

Welchen Vorteil hat es wenn der Warme Teil oben rum gelegt wird?

1. Kein thermischer Kurzschluss bzw überlappender Entzugsbereich.
2. Der sonst eh kaum nutzbare Bereich da oben wäre genutzt, dafür Gartenfläche frei.
3. Kürzere Anbindung.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.2.2026 23:28  (#5)

zitat..
markusxyz99 schrieb: Im Rechten Bereich ist Hangneigung, darum nur im Linken Bereich RGK RGK [Ringgrabenkollektor])

Warum soll denn bitte ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht im Hang verlegt werden können?


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]