Ich hab hier schon viel gelesen aber leider nichts passendes zu meinem Problem gefunden und hoffe nun das mir jemand von Euch einen entscheidenen stupser in die richtige Richtung geben kann emoji

Zum Problem:
Wir haben eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Wohnraumlueftung) und hatten uns vor Jahren Wetterschutzhauben montieren lassen.
Die ersten waren aus Kunsstoff und haben mit der zeit einfach fuerchterlich ausgesehen (erkennt man an den Fotos an den Loechern die mit Silikon versiegelt wurden)

Diese haben wir dann durch Edelstahl Schutzhauben ersetzen lassen.

Jetzt hab ich allerdings das Problem das sich IM Rohr wasser ansammelt und dieses dann richtung Keller rinnt, wobei das noch nicht mein Problem ist denn dem moechte ich Abhilfe schaffen indem ich das Teil das ins Rohr hineinragt abdichte.

Die Problematik ist jetzt das die Duebeln von der Wetterschutzhaube, die aus Metall sind, nicht mehr halten. Ich kann die Schrauben nicht mehr aus den Duebeln drehen ohne diese aus der Fassade zu reissen, was bedeuten wuerde das ich Loecher habe wo mir die Dubeln nicht mehr halten.

Wie kann ich also die Loecher fuellen/stopfen/ausbessern sodass ich danach wieder Duebel verwenden kann und mir die Wetterschutzhaube auch wieder haltet?

Ich hab schon ueber Fassadenstopfen nachgedacht aber dann hab ich das Problem das diese so nah am rand der Wetterschutzhaube sind das ich Angst habe das sich durch Wind und Wetter danach weiterer Silikatputz loesen wuerde.

Vielleicht kann mir jemand helfen ?!

Lg
Christian

_aktuell/20240107749344.jpg

_aktuell/20240107806794.jpg

  •  Peregrin
7.1.2024  (#1)
Dübel raus oder ganz reinschlagen, dann mit PU kleber die Löcher füllen und neue Dübel in den Kleber setzen. Nach Aushärtung vom Kleber hält das Bombe. Wichtig: PU Kleber, nicht irgendein Acryl oder Silikon etc...

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
7.1.2024  (#2)
Es sieht ja so aus als wäre das Loch vom Rohr breiter als die Edelstahlhaube?
Also, meine Vorgangsweise wäre:

1. alles was Silikon ist restlos entfernen
2. Dübel entfernen
3. Eine 'Schalung' aus dem Rohr (DN160?) bauen, rundherum mit Spachtelmasse auffüllen, ebenso die Löcher
4. die neuen Dübel in die Spachtelmasse drücken
5. Putz gerade kratzen und die neuen Spachtelmasseteil mit Silikonharzputz nacharbeiten
6. hinter die Edelstahlhaube ein Kompriband einlegen und dann verschrauben

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
8.1.2024  (#3)
Weniger arbeit wäre einfach eine grössere Haube kaufen - das Geflicke rund um die Edelstahlhaube wirst du immer sehen. Reiber ausbessern is a Wissenschaft für sich.

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo DrShouter, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.


  •  xilinx
  •   Bronze-Award
8.1.2024  (#4)
Kommt das Wasser sicher über die Haube rein? - Wenn es die Fortluft Leitung ist kann das ja auch Kondenswasser sein - und das muss man dann sowieso ableiten

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
8.1.2024  (#5)
Das Problem an diesen Hauben ist ja, dass es bei der Fortluftausblasung nach 2-3 Jahren zu Algenbildung unterhalb kommen wird, da die Fassade mit feuchter Luft angeblasen wird. Wir haben das selbst als Fachfirma nicht wahrgenommen, da der Witterungsschutz mit schrägen Lamellen oder schräg stehenden Überdachungen im Vordergrund stand und auch keine Alternativen angeboten wurden.
Wir haben nun so eine Lösung für Ansaugung und Fortluft:
https://www.leit-wolf.at/aw-filter-box

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
8.1.2024  (#6)

zitat..
leitwolf schrieb: Wir haben nun so eine Lösung für Ansaugung und Fortluft:
https://www.leit-wolf.at/aw-filter-box

Gibt es die auch als Aufputzvariante? Aufgrund der Tiefe der Box könnte das mit der Dämmung schon eng werden und eine Kältebrücke darstellen.


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
8.1.2024  (#7)

zitat..
berhan schrieb: Kältebrücke

... 'bööööses' Wort emoji


1
  •  Chris123
14.1.2024  (#8)

zitat..
Peregrin schrieb:

Dübel raus oder ganz reinschlagen, dann mit PU kleber die Löcher füllen und neue Dübel in den Kleber setzen. Nach Aushärtung vom Kleber hält das Bombe. Wichtig: PU Kleber, nicht irgendein Acryl oder Silikon etc...

Hey Peregrin,
das mit dem PU Kleber hab ich schon mal gelesen, bin mir aber nicht sicher ob die Duebel dann auch wirklich halten wenn man die Schraube wieder reindreht.
Hab mir aber jetzt von einer Baustelle mal eine Styropor Platte mitgenommen und werd das mal vorher auf einer leeren Platte versuchen ob das auch wirklich haltet.
Danke dennoch fuer den Tipp emoji und sorry fuer die spaete antwort .. bin gerade etwas eingespannt.


1
  •  Chris123
14.1.2024  (#9)

zitat..
taliesin schrieb:

Es sieht ja so aus als wäre das Loch vom Rohr breiter als die Edelstahlhaube?
Also, meine Vorgangsweise wäre:

1. alles was Silikon ist restlos entfernen
2. Dübel entfernen
3. Eine 'Schalung' aus dem Rohr (DN160?) bauen, rundherum mit Spachtelmasse auffüllen, ebenso die Löcher
4. die neuen Dübel in die Spachtelmasse drücken
5. Putz gerade kratzen und die neuen Spachtelmasseteil mit Silikonharzputz nacharbeiten
6. hinter die Edelstahlhaube ein Kompriband einlegen und dann verschrauben

Hallo taliesin,

Es mag zwar so aussehen aber das Rohr ist nicht breiter als die Haube ... denn die Haube hat hinten ein Rohr was in das Rohr in der Wand sogar hineinschluepft.

Ob mir die Duebel in reiner Spachtelmasse halten wage ich zu bezweifeln, da die Wand erst 2023 gestrichen wurde und ich die Loecher mit Silikon bzw. mit "Soudal Spachtelmasse Repa-Cryl D" ausgefuellt habe und die nach einem halben Jahr nachgeschrumpft sind und ich jetzt genau das Problem habe das die Duebel nicht mehr halten.

Lg


1
  •  Chris123
14.1.2024  (#10)

zitat..
xilinx schrieb:

Kommt das Wasser sicher über die Haube rein? - Wenn es die Fortluft Leitung ist kann das ja auch Kondenswasser sein - und das muss man dann sowieso ableiten

Hey xilinx,

Ja das kommt leider ueber die Haube rein.
Ich hab eine der beiden Oeffnungen schon ausgebessert, dort haben mir die Duebel auch noch gehalten und seit dem ausbessern kommt im Keller auch nichts mehr an wasser an.

Bei der anderen haube hab ich eben das Problem das die Duebel aus der Wand nur noch rausgerissen werden koennen da sich die Schrauben im Duebel nicht mehr loesen lassen und der Duebel eben durchdreht im Styropor.




1
  •  Chris123
14.1.2024  (#11)

zitat..
leitwolf schrieb:

Das Problem an diesen Hauben ist ja, dass es bei der Fortluftausblasung nach 2-3 Jahren zu Algenbildung unterhalb kommen wird, da die Fassade mit feuchter Luft angeblasen wird. Wir haben das selbst als Fachfirma nicht wahrgenommen, da der Witterungsschutz mit schrägen Lamellen oder schräg stehenden Überdachungen im Vordergrund stand und auch keine Alternativen angeboten wurden.
Wir haben nun so eine Lösung für Ansaugung und Fortluft:
https://www.leit-wolf.at/aw-filter-box

Hallo leitwolf,

das sieht mir nach einer netten Loesung aus.
Bedarf aber sicher eines Fachmanns der mir das Professionell einbaut sodas auch Gewaehrleistung gegeben ist.
Und wie schon gefragt wurde waere es auch sicher intressant ob es das mit einer geringeren einbautiefe geben wuerde da 15cm einbautiefe bei einer 20cm Fassadendaemmung nicht gerade das Optimum ist.

Lg




1