Das Leerohr sollte zum Kasten besser gesagt IN den Kasten geführt werden und laut deinem Foto wäre das im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. |
||
|
||
|
Noch ein Hinweis: die Leerrohre wurden schon verlängert mit Muffe. Diese würde ich luftdicht machen, also z.B. mit Rissan rundherum zupicken, sonst hast du da ordentlich Kondenswasser. In den Raffstore-Kasten wäre natürlich am besten, da muss man allerdings auch schauen, dass der Dichtstopfen dann noch draufgeht. |
||
|
||
|
Okay also einfach auf der Mauer liegen lassen? ohne es einzustemmen? Ad in der Raffstore Kasten, muss ich schauen ob der Schlauch da überhaupt reinpasst. Und danke für den Hinweis mit dem Rissan |
||
|
|
||
|
||
|
Ich würds nicht einstemmen, dann schwächst du da den ziegel. die 20mm weniger dämmung auf die länge wird vermutlich keinen unterschied machen. Wir haben keinen schlauch im kasten, reingepasst hätte ein 20er schlauch bei uns aber. allerdings kommt man von innen nur shcwer dran |
||
|
||
|
Ich habe eine Reduziermuffe von 25 auf 20 genommen und den Schlauch dann in den Kasten eingeführt.Das funktioniert bei den Josko Kästen.Dichtstopfen natürlich nicht vergessen. |
||
|
||
|
Danke meine Tendenz war auch dass die 25mm weniger dämmung besser sind als das alles einzustemmen. Aber am besten mit Klemmschellen befestigen oder? Apropo innen drankommen, kann es sein das die Hirschmanstecker bei den Josko Raffstores nur erreichbar sind wenn die Raffstores ein Stück runtergefahren sind? Ich hab nämlich einen Raffstore wo das Kabel zu kurz ist (Josko wollte mir max 20 Meter geben....) Dichtstopfen sind schon drin :) |
||
|
||
|
Ja, insgesamt ist die Zugänglichkeit bei diesen Kästen echt nicht gut. Das war auch Einer der Gründe, wieso wir direkt beim Kasten innen eine Abzweigdose gesetzt Und die Raff Store Kabel dort enden lassenhaben |
||
|
||
|
Ich versteh auch bis heute nicht warum ich nicht mehr als 20 Meter Kabel haben durfte, ich hätte es ja auch gezahlt.. Aber vielleicht haben sie im Werk nur 20 Meter rollen :D Abzweigdose wollte ich keine wegen der Optik. Oder habt ihr sie einfach zugeputzt und dokumentiert? |
||
|
||
|
Ganz einfach.Mehr als 20m ist schon nicht mehr so ohne beim einziehen. Gerade wenn du irgendwo zwischen Decke und Wand einen Knick hast. Warum bohrst du bei deinem Problem nicht ein Loch in den Ziegel und verlegst es innen neu zum Verteiler. Meiner Meinung nach ist das mit Schlauch 3m entfernt Pfusch. |
||
|
||
|
Sorry das ich hier kapere, aber macht es sinn im obersten Geschoss, die RollladenRaffkabeln auf dem unbeheizten Dachboden zu führen, dort ne dose setzen und dann von dort aus im Installationsschacht Richtung Keller zum Schaltschrank. Dann wäre es zumindest die hier erwähnte Problematik entschärft oder? |
||
|
||
|
Ich kann zumindest stolz sagen dass es mein eigener Pfusch ist 🤣 aber Spaß bei Seite es ging in dem Falle nicht viel anders, weil genau dort der Stiegenaufgang ist. Ich wollte nicht über den Boden gehen sonst hätte ich ja irgendwie an der Stiege vorbei oder durch die Stiege gehen müssen. Da war mir der Weg von über die Decke der Sinnvollste einfachste. |