Pumperer
|
|
||
bei - mir ist es der Kompressor der Erdwärmepumpe der hin und wieder beim starten einen "pumperer" macht.
Welches Haus hast du (Ziegel, Holz, ...). Welche Heizform? |
||
|
||
Mein Haus ..... ist aus Ziegel!
Und ich heize mit einer LW-WP Aussengerät! |
||
|
||
es könnten auch Schläge in der Wasserleitung sein. Bei uns kommt das vor, wenn die Waschmaschine Wasser nimmt. |
||
|
||
|
||
Danke für - eure Hilfe!
Aber Wama und Geschirspühler sind zu der Zeit nicht gelaufen! |
||
|
||
ich glaube - es ist ein poltergeist ;)
spass beiseite, hatte das auch mal in meiner alten wohnung, lt. dem installateur hat's was mit unentlüfteter heizung zu tun gehabt (radiatoren) - seit seinem besuch war's nie wieder da. |
||
|
||
Hast Du einen Balkon? - Bei meinen Eltern knallte der Balkon bei so klirrenden Temperaturen. Das war der Baustahl im Beton. |
||
|
||
Ich... habe eine Terrasse!
Aber es stimmt - der Pumperer ist erst seit es so kalt ist! Ich glaube auch schon bald des es mit der Heizung zu tun hat! |
||
|
||
Hast Du Schockkörbe (Iso-Körbe) - zwischen Kellerdecke und Terrasse im Beton versenkt? Oder ist der Baustahl und Beton von der Kellerdecke bis in die Terrasse in einem Guss durchgezogen? |
||
|
||
@Max - dein Waschmaschinensockel - schaut übrigens sensationell aus. Aus was ist der? Massiver Beton verfliest? |
||
|
||
Klingt nach Spannungen irgendwo im Bauwerk, die sich lösen. Hab' einen ähnlichen Effekt im Kaminbereich. Da hat's heuer auch schon mehrmals gekracht.
Vermutlich tritt das deshalb immer zur selben Zeit auf, weil die Sonne irgendwas erwärmt, was später abkühlt? Könnte es auch ein Fenster sein? |
||
|
||
Die Terrasse kan ich glaub ich aussließen! - Der Pumperer kommt aus der anderen Richtung!
Das Podest steht auf Ytong-Füßen, darüber habe ich übrig gebliebene Überlager gelegt und mit Beton ausgefüllt. Dan noch verfliest! Gruß Max |
||
|
||
So,..... Fall geklärt!
War gestern zufällig im Technikraum und dann habe ich ihn wieder gehört! Kommt von der Warmwasserleitung - wird schätze mal ein Ventil kaputt sein! Werde morden mal den Insti anrufen! Gruß Max |
||
|
||
Es war (GottseiDank) nur das Ventil - Es wurde erneuert und somit der Poltergeist vertrieben! ![]() Gruß Max |

Nächstes Thema: Innovative Wärmedämmung für Alt-Gebäude?