problem mit windhager holz/ölheizung - bitte um hilfe....


Zusammenfassung
  •  rocko567
21.5.2026
10 Antworten | 4 Autoren 10
10

liebe leute es wird komplex,
mein schwiegervater verzweifelt an seiner holzheizung und ich mit ihm. denn er kann mir nicht wirklich erklären was nicht funktioniert und ich kenn mich nicht aus.
bevor wir erfolglos zum 132. mal den techniker rufen und danach erst nix geht wende ich mich nun an euch und hoffe, dass wir weiterkommen.

laut schwiegervater baut sich beim einheizen im kessel ein großer druck auf bis das überdruckventil den druck rauslässt. 

was ich erkennen kann: das gerät hat auf der vorderseite das steuermodul UML C1 und hinten bei Vorlauf Rücklauf sitzen zwei Siemens SSY319 stellantriebe. wenn ich beim UML C1 den linken regler auf "handbetrieb" und den rechten regler auf "feuer" stelle höre ich ein eindeutiges ticken und der linke stellmotor dreht sich ganz langsam. der rechte macht gar nichts. kann es sein, dass der stellmotor defekt ist?

dass die steuereinheit defekt ist glaube ich nicht, da sich ja zumindest der linke stellmotor ansprechen lässt. 

warum baut sich überhaupt so ein druck auf? was können wir noch testen?

das problem ist, dass sonst keiner in der familie eine ahnung hat bzw. versucht zu helfen. ich versuchs wenigstens... aber ich brauche definitiv eure hilfe. und mein schwiegervater tut sich schwer mir zu beschreiben was nicht funktioniert und wie es eigentlich sein sollte.

bitte fragt mich alles was ihr braucht um zu helfen. ich versuche alles zu beantworten.
ich wäre euch dankbar wenn ihr mir helft - die verzweiflung steigt.

danke!

  •  rocko567
21.5.2026  (#1)


2026/20260521880122.jpg



2026/20260521619994.jpg



2026/20260521199071.jpg



2026/20260521340334.jpg


1
  •  Akani
21.5.2026  (#2)
Ausdehnungsgefäß prüfen

1
  •  rocko567
21.5.2026  (#3)

zitat..
Akani schrieb:

Ausdehnungsgefäß prüfen

okay, wie am besten? sorry ich bin heizungstechnisch nackt....


1


  •  wuschi
  •   Bronze-Award
21.5.2026  (#4)

zitat..
rocko567 schrieb:

──────..
Akani schrieb:

Ausdehnungsgefäß prüfen
───────────────

okay, wie am besten? sorry ich bin heizungstechnisch nackt....

Klopfen, ob e sich hohl anhört (luftseite sollte hohl klingen) und beim schrader-ventil versuchen luft abzulassen (= "autoventil" - innen auf den zapfen drücken). Da sollte nur gas drin sein -> wenns blubbert und spuckt is es hinüber

1
  •  rocko567
21.5.2026  (#5)

zitat..
wuschi schrieb:

──────..
rocko567 schrieb:

──────..
Akani schrieb:

Ausdehnungsgefäß prüfen
───────────────

okay, wie am besten? sorry ich bin heizungstechnisch nackt....
───────────────

Klopfen, ob e sich hohl anhört (luftseite sollte hohl klingen) und beim schrader-ventil versuchen luft abzulassen (= "autoventil" - innen auf den zapfen drücken). Da sollte nur gas drin sein -> wenns blubbert und spuckt is es hinüber

probiere ich aus danke!


1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
21.5.2026  (#6)
Kann auch sein, dass das gas entwichen ist, die blase aber in Ordnung -> vordruck kontrollieren/einstellen

Schau auf youtube nach "ausdehnungsgefäß prüfen" 

1
  •  Akani
21.5.2026  (#7)
Mach mal a Bild von dem MAG. 
Da sollte ein Kappenventil dran sein.
Dieses absperren, Wasser ablassen.
Vordruck am Autoventil auf 1,0- 1,2 Bar einstellen. Gebäudehöhe bis 10mtr.
Entleerung schließen, Ventil öffnen und nachfüllen auf ca 1,5- 1,6 bar. So die Kurzfassung

1
  •  rocko567
21.5.2026  (#8)
also aus dem autoventil kommt nur luft.
 kann ich den vordruck ganz normal mit den kompressor einstellen? brauchts da nicht stickstoff?

1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
21.5.2026  (#9)
Stickstoff wäre sinnvoll, bin aber überzeugt, das 95% der heizungsbauer das in der Praxis nicht machen. Wichtiger wäre wahrscheinlich den vordruck jährlich zu kontrollieren. Ich bin überzeugt davon, dass 95% der heizungsbetreiber  das nicht machen, weil sie von 99% der Heizungsbauer nicht darüber aufgeklärt wurden.

Probier mal obs überhaupt der fehler ist. Dann kannst noch immer Stickstoff besorgen und das prozedere wiederholen.

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
21.5.2026  (#10)
1) Vordruck kann man nur im drucklosen Zustand kontrollieren. 
2) Ich mach das mit Druckluft, hat ja auch ca. 78% Stickstoff😉. Sonst musst halt ein Stickstoff Nachfüllset kaufen.  
3) Ich sehe auf dem Bild eine neue UWP. Kann es sein, dass das Ausdehnungsgefäß auch getauscht wurde und vielleicht das Serviceventil/Kappenventil geschlossen ist (wenn vorhanden)? Kann man leicht feststellen, wenn ein Manometer für den Heizsystem verbaut ist.  Druck im Ausdehnungsgefäß muss gleich sein, wie im Heizsystem. 


https://cdn02.plentymarkets.com/4sxxkzoc56nt/item/images/440991/full/Kappenventil-3-4--Anschluss-fuer-Ausdehnungsgefa_1.jpgBildquelle: https://cdn02.plentymarkets.com/4sxxkzoc56nt/item/images/440991/full/Kappenventil-3-4--Anschluss-fuer-Ausdehnungsgefa_1.jpg


2026/2026052127266.png



1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo rocko567,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: problem mit windhager holz/ölheizung - bitte um hilfe....



Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Herren der Ringe in DE?