liebe leute es wird komplex,
mein schwiegervater verzweifelt an seiner holzheizung und ich mit ihm. denn er kann mir nicht wirklich erklären was nicht funktioniert und ich kenn mich nicht aus.
bevor wir erfolglos zum 132. mal den techniker rufen und danach erst nix geht wende ich mich nun an euch und hoffe, dass wir weiterkommen.

laut schwiegervater baut sich beim einheizen im kessel ein großer druck auf bis das überdruckventil den druck rauslässt. 

was ich erkennen kann: das gerät hat auf der vorderseite das steuermodul UML C1 und hinten bei Vorlauf Rücklauf sitzen zwei Siemens SSY319 stellantriebe. wenn ich beim UML C1 den linken regler auf "handbetrieb" und den rechten regler auf "feuer" stelle höre ich ein eindeutiges ticken und der linke stellmotor dreht sich ganz langsam. der rechte macht gar nichts. kann es sein, dass der stellmotor defekt ist?

dass die steuereinheit defekt ist glaube ich nicht, da sich ja zumindest der linke stellmotor ansprechen lässt. 

warum baut sich überhaupt so ein druck auf? was können wir noch testen?

das problem ist, dass sonst keiner in der familie eine ahnung hat bzw. versucht zu helfen. ich versuchs wenigstens... aber ich brauche definitiv eure hilfe. und mein schwiegervater tut sich schwer mir zu beschreiben was nicht funktioniert und wie es eigentlich sein sollte.

bitte fragt mich alles was ihr braucht um zu helfen. ich versuche alles zu beantworten.
ich wäre euch dankbar wenn ihr mir helft - die verzweiflung steigt.

danke!

  •  rocko567
21.5.2026 10:28  (#1)


2026/20260521880122.jpg



2026/20260521619994.jpg



2026/20260521199071.jpg



2026/20260521340334.jpg


1
  •  Akani
21.5.2026 12:18  (#2)
Ausdehnungsgefäß prüfen

1
  •  rocko567
21.5.2026 12:54  (#3)

zitat..
Akani schrieb:

Ausdehnungsgefäß prüfen

okay, wie am besten? sorry ich bin heizungstechnisch nackt....


1


  •  wuschi
  •   Bronze-Award
21.5.2026 13:12  (#4)

zitat..
rocko567 schrieb:

──────..
Akani schrieb:

Ausdehnungsgefäß prüfen
───────────────

okay, wie am besten? sorry ich bin heizungstechnisch nackt....

Klopfen, ob e sich hohl anhört (luftseite sollte hohl klingen) und beim schrader-ventil versuchen luft abzulassen (= "autoventil" - innen auf den zapfen drücken). Da sollte nur gas drin sein -> wenns blubbert und spuckt is es hinüber

1
  •  rocko567
21.5.2026 13:14  (#5)

zitat..
wuschi schrieb:

──────..
rocko567 schrieb:

──────..
Akani schrieb:

Ausdehnungsgefäß prüfen
───────────────

okay, wie am besten? sorry ich bin heizungstechnisch nackt....
───────────────

Klopfen, ob e sich hohl anhört (luftseite sollte hohl klingen) und beim schrader-ventil versuchen luft abzulassen (= "autoventil" - innen auf den zapfen drücken). Da sollte nur gas drin sein -> wenns blubbert und spuckt is es hinüber

probiere ich aus danke!


1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
21.5.2026 13:17  (#6)
Kann auch sein, dass das gas entwichen ist, die blase aber in Ordnung -> vordruck kontrollieren/einstellen

Schau auf youtube nach "ausdehnungsgefäß prüfen" 

1