« Heizung, Lüftung, Klima  |

Problem mit Nibe S1255 -> defekt?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  LopeZ
15.6. - 29.6.2023
24 Antworten | 9 Autoren 24
1
25
Guten Morgen zusammen,
durch Zufall ist mir gestern aufgefallen, das unsere Heizung quasi ununterbrochen warmwasser bereitet.
Ohne das ich was verstellt habe macht sie statt vorher 4-5 mal am Tag nun 20x frisches Warmwasser.

Kann sich da jemand etwas drunter vorstellen? Hab mal die Diagramme beigefügt.

Habe gestern Abend die Heizung mal neu eingerichtet (recht Standard ) und die Nacht durch lief die wieder wie wild.

Das kostet echt Geld…die kloppt sich hier pro Tag fast 80 kWh Warmwasser rein.

Liebe Grüße
Dennis

2023/20230615704167.png

2023/20230615126101.png

  •  cacer
  •   Gold-Award
29.6.2023  (#21)
dachte ich mir schon.

auf die schnelle nur im ausland gefunden, musst selbst weiter suchen:
motor
https://jsenergi.eu/019-motor-for-3-vagsventil-19084.html
ventil
https://lp-varaosaksi.fi/Nibe-3-way-valve-RDL

artikelnummern
https://installer.nibe.eu/download/18.3472cddd18348e4349c11ec/1663827473706/Grundbevorratung%20EP-S%20S1155-1255.pdf

warum lässt du das nicht von nibe kostenlos ersetzen?

2
  •  LopeZ
29.6.2023  (#22)
Also unsere Hiezung ist nun seit fast 3 Jahren in Betrieb, wurde nicht durch einen Nibe Lizensierten Partner Installiert und die Wartung fand nur 2 von 3 mal durch einen Niebepartner statt und einmal durch den Installateur von damals. Zusätzlich ist es eine aus Litauen ...

Ich denke da ist Nibe wenig kulant.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
29.6.2023  (#23)
ok, dann bestell eins.

1
  •  LopeZ
29.6.2023  (#24)
Ah ich sehe das der Kunststoff Pin in dem Ventil sitzt...also könnte ich den Antrieb behalten und müsste nur das Ventil tauschen... Top danke

1
 <  1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Nilan VP18-10P Aussentemperatursensor (T1)