Mir ist klar das Thema gab es schon mehrfach, allerdings haben wir jetzt folgende Situation:

Heizung mit ca. 9kW ausgelegt inkl. Warmwasseraufbereitung in einem Gerät : Vaillant flexoCompact exklusive 118/4

Baufirma hat Heizung mit Erdkollektoren angeboten, dafür müssten ca. 320m² unseres Garten umgegraben und die Kollektoren verlegt werden.

Da wir aber lieber unseren Garten im vollen Umfang nutzen möchten, sind wir auf die Idee gekommen eine Tiefenbohrung anzufragen und die Erdkollektoren nicht zu nehmen.

Die Baufirma bietet uns bei der Position lediglich € 2000.- Nachlass an, bzw. könnte man sich diese aus dem Angebot heraus rechnen. Meiner Meinung nach ist dieser Nachlass zu gering angesetzt.
Was meint Ihr dazu?

P.S. Erste Angebote mit ca. € 11k inkl. Märchensteuer. für Tiefenbohrung bereits eingelangt - geht das noch günstiger -> Erfahrungen?

Danke

  •  klima2020
17.10.2016  (#1)
Die Erdwärme kann man bei 9 kW Heizleistung mit ca. 320 m² Flach oder 80 lfm Grabenkollektor, 5 Erdwärmekörben, 15 Spiralsonden oder 170 lfm Tiefensonden generieren. Kostenmäßig wird ab den Grabenkollektor aufwärts steigend. Da gibt´s dann die Prioritäten je nach Gartenbedarf und Preiswürdigkeit zuzuordnen. Eine andere Möglichkeit zur Erdwärmereduktion ist die Verwendung von Hybridwärmepumpen mit einer zusätzlichen Lufteinheit für die Übergangszeit. Hier kann der Soleanteil auf ca. 60% reduziert werden. Bei 10 Personen Warmwassernutzung im Winter sollte ein Warmwasserzuschlag bei der Leistung berücksichtigt werden.

1
  •  Dean
  •   Gold-Award
17.10.2016  (#2)
Als erstes würde ich die 9kW hinterfragen bzw. den Installateur drauf ansprechen wie er darauf kommt. Schwächere Wärmepumpe => Niedrigere Betriebskosten und kleinere Quelle (Weniger Bohrmeter oder kleinere Fläche).

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.10.2016  (#3)
kann beiden nur zustimmen...
mit 8kw und einer 10.000€ Tiefenbohrung heiz ich mein 2-Familienhaus aus den 70-ern

Diese Maschine hat über 11kw (!) damit kann man 2-3 neue Einfamilienhäuser heizen...

Deine FBH FBH [Fußbodenheizung] wird sicher nicht auf 11kw ausgelegt sein...

Der EA EA [Energieausweis] gibt einen guten Anhaltspunkt zur Auslegung (P-tot)

Ist die WP WP [Wärmepumpe] überhaupt lieferbar?
http://www.energiesparhaus.at/forum/42199_1

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: WP + Warmwasser