ich habe nun die PC in Betrieb genommen :) Funktioniert soweit ganz ordentlich.

Wir haben viele Flächen mit Parkett belegt wesshalb ich etwas vorsichtig unterwegs bin. Habt ihr Erfahrungswerte mit Parkett die ihr teilen könnt?

Der Taupunkt wird durchgehend berechnet und ich bin aktuell bei einer Marge von Taupunkt + 3 Grad. Eigentlich würde ich gerne auf +2 runter, das steigert die Kühlleistung schon nochmal signifikant.

  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
1.7.2025 17:33  (#1)
Wie hoch ist dein Taupunkt? Ich hab 18°C VL VL [Vorlauf] Eingestellt und die fahre ich eigentlich den ganzen Sommer. Hab aber ca. je 50% Holz und Fliesen

1
  •  manuon
2.7.2025 11:07  (#2)
Bei uns ist die Aufteilung ebenfalls etwa 50/50 aber ich denke bei der Temp sollte ich mich am schwächsten Glied orientieren.

Aktuell liegt der Taupunkt bei 17,18 Grad, 27 Grad Innentemperatur bei 55% LF. Die VL VL [Vorlauf] regelt daher auf 20,5 Grad ein. 