« Heizung, Lüftung, Klima  |

Orca Wärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  MisSara
7.2. - 26.2.2016
31 Antworten 31
31
Hallo!
Wir haben ein stark renovierungsbedürftiges kleines Haus (nur 90 m2, kein Keller, kein Kamin und nur wenig Platz fürs Heizsystem) gekauft und wollen eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung installieren. Bei der Häuslbauermesse sind wir auf Orca-Wärmepumpen gestoßen, die gut die Hälfte weniger kosten als bekannte Marken wie Vaillant, Ochsner, Stiebel Eltron etc.
Da bei der Sanierung viel mehr gemacht werden muss, als angenommen, wäre Sparpotential gefragt.

Hat jemand von euch Erfahrungen mit dieser Firma? Orca Wärmepumpen http://at.coolwex.com
Da Wärmepumpen nach intensiven Recherchen so ca 10-15 Jahre Lebensdauer haben, ist ein Preisunterschied um die Hälfte schon überlegenswert, oder?

Bitte um eure Ansichten, wir sind der Meinung, dass ein Heizsystem für knapp 20.000 € zuviel für unser Häuschen sein könnte und suchen nach Alternativen.

Danke für eure Hilfe!

Sara

  •  Stefan86
  •   Silber-Award
19.2.2016  (#21)
Der wert sagt aus das dein heizgerät bei eurer normaussentemperatur ( ist von ort zu ort unterschiedlich, zb meine ist -14) 3,6 kw bringen muss um das haus auf 20 grad halten zu können.
3,4 kw ist sehr wenig, dementsprechen klein und günstig kann euer gerät ausfallen.

Da würde das kleinste gerät, die 5er vieleicht schon reichen

1
  •  MisSara
20.2.2016  (#22)
Ganz ist mir das ja noch nicht klar, da ich ja einen HWB von 91 habe, aber werde schon noch kapieren, wie die Werte zu verstehen sind (Google wirds richten)
Vielen Dank für deine Hilfe und deinen wertvoll n Hinweis, will dich aber nicht überstrapazieren!

1
  •  Richard3007
20.2.2016  (#23)
Am ende oder Anfang der Renovierung HWB 91?

1
  •  Stefan86
  •   Silber-Award
20.2.2016  (#24)
Das ist relativ einfach, die 10.000 kw sind die errechnete heizmenge übers jahr anhand des hwb, die 3,4 kw heizLAST brauchst du das es warm wird :)

1
  •  Richard3007
20.2.2016  (#25)
Sorry Stefan das stimmt nicht.
Bei HWB91 geht es Richtung 8kw. Auch hast du das Problem das bei diesem Dämmstandard eine Niedertemperaturheizung kritisch wird.
Es funktioniert aber eben mit höheren Vorlauf. Umso Ineffizienter das Haus desto wichtiger ist eine Effiziente Heizung.
Man kan dem höheren Vorlauf nur mit zusätzlichen Heizflächen bzw. Viele m Rohrlänge begegnen. Das kostet auch Geld.

Beispiel:
Ich habe 5kw Heizlastabschätzung, und ca. 1,3km FBH FBH [Fußbodenheizung] Heizungsrohr verbaut.
127qm Heizfläche.

Brink hat glaube ich ebenso 5 kw Heizleistung, jedoch auf 220qm Heizfläche. Der packt dort seine ca. 1,3km Heizungsrohr rein.


Beim TE reden wir das eine Pumpe benötigt wird, welche vermutlich 8kw bringen sollte, die will auch mehr Wasser durchs Haus schleusen, das wiederum bedeuted, das das FBH FBH [Fußbodenheizung] Netz größer werden muss. Ich schätze mal Richtung 1,8km. Ohne zusätzlicher Wandheizung wird Sie vermutluch das Bad nicht warm bekommen.

Bitte wende dich an einen Profi zur Heizungs und Heizflächenauslegung. Achtung das ist meißt nicht der Installateur.

Und ja du wirst wohl 20k oder gar mehr für die Heizung investieren müssen. Das Profi konzept kannst gerne hier rein stellen, und die Experten werfen einen Bluck darauf (Stefan und ich sind das nicht)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.2.2016  (#26)
Stefan hat es perfekt erklärt, die Heizleistung brauchst du am kältesten Tag um die Temperatur zu halten, der Heizwärmebedarf sagt wieviele Stunden die Heizung pro Winter laufen muss...

Richard hat auch recht, deine Werte passen wirklich nicht zusammen.

Kannst du Richards Frage noch beantworten?

Deine 2o.ooo € sind Wärmeerzeuger/Warmwasser oder allinklusive samt Fbh?

1
  •  Stefan86
  •   Silber-Award
20.2.2016  (#27)
Nein, ich bin sicher kein experte, ich wollte nur den unterschied der werte erklären.
Ich hab 5,7 kw bei 148 m2 ( bzw 688 m3).
Ist sie heizlast nicht auch ein wenig von der grösse abgängig? 90m2 sind halt auch nicht viel, kann das nicht den hohen hwb ein bisl ausgleichen?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.2.2016  (#28)
HWB ist Heizlast x Heizstunden

Heizlast ist natürlich von Größe und Luftwechsel abhängig...

man kann schlank oder effizient oder schlank & effizient bauen ... emoji

1
  •  MisSara
20.2.2016  (#29)
Ihr seid wirklich super, vielen Dank für eure Tipps, Tricks und Infos!!!

Also: HWB 91, vor der Sanierung. Wir können noch zusätzlich 5-7cm Dämmung ergänzen, da wir die Installationsebene neu machen müssen. Das dickste Rohr bestimmt. (Vermutlich das Abflussrohr) Muss beim Energieausweis-Ersteller nachfragen, wieviel das bringt; mir wurde nämlich gesagt, dass wir auf HWB 70 runter müssen für FBH FBH [Fußbodenheizung].
Habe bis jetzt ein Angebot über 16.500 (mit Orca WP WP [Wärmepumpe] 10kw - die ja leider keiner kennt), mit 300l Boiler inkl. Solarregister (für später?- allerdings meinte der Installateur, dass Solar net wirklich was bringt, außer wir bekämen eine geschenkt ) inkl. Fußbodenheizung knapp 90m2, ohne 50m2 Estrich im EG, im oberen Stock werden Fermacell-Platten verlegt (wegen Höhe und des Holzbodens kein Nassestrich möglich), angeblich muss man die nur zuspachteln, bevor der Parkett aufgeklebt wird.
Das mit der Wandheizung im Bad ist mir auf der Messe auch schon gesagt worden. Wir denken da an so eine Infrarot-Heizung von zB Easytherm

Nächste Woche hole ich noch ein Angebot vom größten Heizungs-Installateur der Gegend ein. (Hat auch einen sehr guten Ruf)



1
  •  energiepate
25.2.2016  (#30)
Viel VIEL zu groß!!! - Liebe Sara,

mit 10kW ist die WP WP [Wärmepumpe] viel zu groß!! Da zahlst du zuviel UND du drückst die spezifizierte Mindestdurchfussmenge durch deine Fußbodenheizung nicht durch.

Du hast knapp unter 4kW Heizlast, also reicht die allerkleinste Wärmepumpe. Es muss auch keine hocheffiziente sein bei einem 90m2 Häuschen.

Nein Solar benötigst du nicht, es sei denn du hast zuviel Geld.

Empfehlung:
ORCA EXCLUSIVE DUO 300 (4-8) + PUHZ-SW40VHA kostet Liste 6.580 o. MwSt.

sehr sehr gute Alternative für dein Häuschen wäre:
Daikin Altherma 4kW bekommst du mit 180l Speicher um 5.644,- (ist baugleich Hoval Belaria SRM 4)

(ggf doch externer Sepicher, weil 180l ist recht knapp)

....die ist vor allem deswegen so gut weil sie bei 2/35 (L/W) einen COP von 4,02 hat und damit dem besten COP bei den billig-Segment-Wärmepumpen hat.
Vor allem moduliert sie auf 1,8 kW runter, was bei so einem kleinen Häuschen gut ist, damit die WP WP [Wärmepumpe] nicht unendlich taktet.....insbesondere, wenn du im ersten Stock keine Speichermassen hast!

Eine kleine Zusatz-E-Heizung im Bad ist kein Fehler(Oder Wand-Heizung mit Wärmepumpe), muss aber kein überteuertes Infrarot-zeugs sein.

p.s. Stromanbieter: Wechseln oder Preis optimieren, wenn nicht schon geschehen!



1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des durchblicker-Partnerprogramms.
Hallo energiepate, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  MisSara
26.2.2016  (#31)
Hallo energiepate!

Danke für deine Anregungen, werde ich auf alle Fälle berücksichtigen und die Daikin gleich mal googeln. Kannst du mir das mit der Mindestdurchflussmenge erklären, davon hat noch nie jemand gesprochen und klingt aber, als obs wichtig wäre?!

Vielen, vielen Dank!

1
 <  1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: SEWT KWL – Fragen über Fragen