Viele Geräte haben ja diese Möglichkeit, ein Offset einzustellen. Der Zweck ist mir klar, aber wie genau funktioniert es?

Bsp das Thermostat des Gerätes zeigt 20 Grad, tatsächlich hat es aber nur 18 Grad. Geheizt werden soll bis 20 Grad. Gerät schaltet nicht ein.

1. Muss man jetzt ein Offset von +2 einstellen, damit es auf 22 laut Gerätethermostat auf 22 heizt

2. oder -2 und es wird damit das intere Thermostat korrigiert auf 18? Was macht das Offset.

Besten Dank

  •  Akani
27.9.2025  (#1)
Wie funktioniert der Offset?

  • Temperatur abweichung feststellen: 
    Beachten Sie, dass das Thermostat eine andere Temperatur anzeigt, als tatsächlich im Raum herrscht.   

  • Offset einstellen: 
    In der Regel kann die Offset-Temperatur im Heizkörperthermostat oder der zugehörigen Steuerungs-App eingestellt werden.   

  • Korrektur durchführen:
  • Wenn die gemessene Temperatur zu niedrig ist, stellen Sie einen positiven Offset ein, um die angezeigte Temperatur zu erhöhen.   

  • Wenn die gemessene Temperatur zu hoch ist, stellen Sie einen negativen Offset ein, um die angezeigte Temperatur zu senken.   
Beispiel:
Wenn Ihr Thermostat eine Temperatur von 18°C misst, Sie aber 20°C im Raum haben möchten, würden Sie einen negativen Offset von -2°C einstellen, damit das System die Heizung auf die gewünschte Temperatur bringt, die der Anzeige von 20°C entspricht. 


1
  •  Heisenberger
27.9.2025  (#2)
Korrektur durchführen: Wenn die gemessene Temperatur zu niedrig ist, stellen Sie einen positiven Offset ein, 

Wenn Ihr Thermostat eine Temperatur von 18°C misst, Sie aber 20°C im Raum haben möchten, würden Sie einen negativen Offset von -2°C einstellen

Widerspricht sich das nicht?

Konkret worum geht's.

Daikin Split Innengerät zeigt an 23 Grad, tatsächlich hat es aber 21/21,5, muss ich Offset auf +2 oder -2 stellen. Habe einen Knoten im Kopf... Heizen soll es auf 23.

1
  •  coolfranz
27.9.2025  (#3)
Würde auf -2 tippen. Die Anlage "meint" es sind 23 Grad, in wirklichkeit sind es aber nur 21 Grad. Daher muss der Wert den die Anlage "kennt" nach unten korrigiert werden.

Die pragmatischste Lösung wäre aber wohl es einfach auszuprobieren. Viel passieren kann ja nicht emoji

Wer weiß wie das intern in der Steuerung hinterlegt ist, bzw. was genau sich der Entwickler/ Programmierer dabei gedacht hat. Wennst Pech hast, is es genau anders rum als vorher gedacht. Ändern können wirst das dann vmtl. eher nicht... ist aber im Prinzip dann ja auch egal.

1


  •  Heisenberger
27.9.2025  (#4)
Ja, probieren wäre eh der nächste Schwritt gewesen, hätte es aber trotzdem gerne verstanden. Habe auch mal -2 ausprobier. Auf die Temperaturanzeige hat es jedenfalls keine Auswirkung. Wenn dann scheinbar nur auf die Abschaltung. Klima dreht sich z.B bei Off Set 0 bei +2,5 über der Solltemperatur ab. Bei Off Set +1 vermutlich bei 3,5 oder offset -1 und irgendwo intern ist dann die Temperaturaufnahme um 1 Grad weniger ... 

1
  •  Akani
28.9.2025  (#5)

zitat..
Akani schrieb: negativen Offset von -2°C einstellen, damit das System die Heizung auf die gewünschte Temperatur bringt,

Steht doch klipp und klar da.


1