Hallo,

bei uns wurden vor kurzem die Fenster eingebaut. Das Unternehmen verwendete hierzu Ralmo Dämm Feinzell 1000 sowie Ralmo Dichtfolie (für außen). Die Fenster wurden mit der Außenfolie beklebt, eingebaut, danach außen verklebt und zulett mit Ralmo Feinzell 1000 ausgeschäumt. Zuletzt wurde eine Dichtfolie innen unterhalb der Fensterbank angebracht. Die Seiten links und rechts und oben wurden nicht mit einem innenliegenden Dichtband abgedichtet. Nach Rücksprache, ob das einer Önorm Montage entspricht (weil die Dichtfolie auf 3 Seiten innen fehlt), bekam ich als Antwort, dass das ein Spezial PU Schaum sei, welcher das innenliegende Band obsolet macht (weil luft- und wasserdicht laut Hersteller). Irgendwie fühle ich mich unwohl.

Was meint ihr dazu?

Danke


2023/20230625539604.jpg

2023/20230625709309.jpg

2023/2023062589212.jpg

  •  Jacky1905
  •   Silber-Award
27.6.2023  (#1)
Wenn der Fenstermonteur nachweisen kann, dass der Schaum ein geprüfter Weichzellschaum (zB von Pichler) ist, dann macht dieser die Bänder tatsächlich überflüssig.
In Wahrheit müsste man nicht mal außen Bänder anbringen, solange der Schaum nicht geschnitten wird, da dieser Wind- u. Schlagregendicht ist.
Ist auch Ö-Norm-gerecht

1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
27.6.2023  (#2)

zitat..
Jacky1905 schrieb: In Wahrheit müsste man nicht mal außen Bänder anbringen, solange der Schaum nicht geschnitten wird, da dieser Wind- u. Schlagregendicht ist.

Nur wenn das System gem. der ÖNORM B 5321 geprüft ist, kann es so verarbeitet werden, wie geprüft und wie der Hersteller es vorschriebt.

Meist verwenden die Systemgeber außen eine Dichtfolie oder ein Montageband um die Schlagregendichtheit sicherstellen zu können.


1
  •  Jacky1905
  •   Silber-Award
27.6.2023  (#3)

zitat..
Squawvally schrieb:
Nur wenn das System gem. der ÖNORM B 5321 geprüft ist, kann es so verarbeitet werden, wie geprüft und wie der Hersteller es vorschriebt.

Wenns ein Fachbetrieb montiert, sollte man davon ausgehen, dass dieser die Herstellervorschriften, sowie seine ÖNORM auswendig kennt 😉 und im Schlaf aufsagen kann 😁


1


  •  Squawvally
  •   Gold-Award
27.6.2023  (#4)

zitat..
Jacky1905 schrieb: Wenns ein Fachbetrieb montiert, sollte man davon ausgehen, dass dieser die Herstellervorschriften, sowie seine ÖNORM auswendig kennt 😉 und im Schlaf aufsagen kann 😁

Leider nein


1
  •  Jacky1905
  •   Silber-Award
27.6.2023  (#5)

zitat..
Squawvally schrieb:
Leider nein

Ja ich weiß - leider ist es in der Praxis fast immer anders. Leider.
Ich arbeite täglich mit "Fachkräften" zusammen, wo man meint, dass diese ihre Arbeit beherrschen. Leider kann das nur ein ganz kleiner Teil von sich behaupten.


1
  •  cc9966
  •   Gold-Award
29.6.2023  (#6)
wenn er einne zugelassenen weichzellen-systemschaum verwendet hat, brauchst dir keine sorgen macchen, die inneren bänder sind überflüssig. die zusätzlichen bänder an der unterkante sind eine sehr gute vorsicht, weil wenn ein verarbeitungsfehler passiert: feuchtigkeit geht bekanntlich nach unten.

1
  •  Patriick
29.6.2023  (#7)
Alles klar, Danke für die Inputs! Jetzt bin ich erleichtert, habe nun seitens Hersteller ausführlich nachgewiesen bekommen, dass das der Önorm B5321 entspricht. =)


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Löcher in Außendichtung Fenster