Welchen Vorteil hat es eine "Nullung" des Sicherungskastens durchzuführen? Also den Kasten im Haus mit dem Strommasten am Grundstück mit einem weiteren Kabel zu verbinden und seit wann wird das üblicherweise gemacht?
Derzeit ist offenbar nur über die Hauspotentialschiene genullt.
Naja Netzseitig ist bei der Nullung der Neutralleiter N und der Erdungsleiter PE nicht separat sonder als PEN Leiter ausgeführt. Dadurch braucht der Netzbetreiber keine neue Leitung ziehen (sofern diese nicht sowieso wegen Alterung getauscht wird) und es konnte die Schutzmaßnahme Nullung relativ einfach vom Netzbetreiber realisiert werden. Klar bringts dir was, du bist seit dem zusätzlich zu deiner Erdungsanlage mittels PEN mit dem Trafosternpunkt verbunden. FI ist ja nicht überall zwingend vorgeschrieben. Man machts halt überall weils ned viel kostet
Hab zu dem Thema Nullung gelesen, dass es auch Nachteile haben kann zb wenn die Wasserleitungen mit der Erdung verbunden sind. Da Ausgleichsströme zu Korrosion führen können. Bei mir ist das Kupferrohr an die Hauptpotentialausgleichsschiene angeschlossen. Ist das dann ein Problem, oder wird es nur zum Problem, wenn die Wasserleitung nicht nur bloß an den Potentialausgleich angeschlossen ist, sondern wenn die Wasserleitung direkt als Erdung genutzt würde?