« Heizung, Lüftung, Klima

Nibe S2125: Verdichter stoppt obwohl GM kleiner 0 teilen

20.10. -21.10.2026    3 Antworten    2 Autoren 3 2026-10-21T18:20:51+02:00
  •  Lambretta
20.10.2026
3
Seit Heizbeginn M. Oktober ist es bisher 2-mal aufgetreten, dass der Verdichter stoppt, obwohl die GM noch kleiner 0 sind. Prio. steht dann weiterhin auf Heizung. GP12 läuft dann mit ca. 60% weiter. Der Verdichter startet dann wieder, wenn der eingestellte Startwert der GM wieder unterschritten wird. 
SW S2125: 3.4.2
SW VVM 500: 9727R4
Kennt das jemand ? Sieht irgendwie nach SW-Bug aus.

  •  IngoSE
21.10.2026  (#1)
Kann das die 5-Minuten-Zwangspause alle 24 Stunden sein, sofern die WP WP [Wärmepumpe] taktfrei durchgelaufen ist?
Oder tun die Luftpumpen das nicht, weil die Defrost-Wechsel als Verdichter-Pause genügen?
Hast Du Zugriff auf myUplink, bzw. kannst Screenshots vom Verlauf machen?

1
  •  Lambretta
21.10.2026  (#2)
Die Anlage läuft bei den aktuellen Außentemperaturen mit 2 Takten pro Tag.
Anbei ein Screenshot mit der Verdichterpause.


2026/20261021839409.png

1
  •  IngoSE
21.10.2026  (#3)
Vielleicht kannst Du in Deinen Graphen heraussuchen, was direkt vor
dem Abschalten des Verdichters passiert. Also Anstieg von einer bestimmten
Temperatur bei bspw. Heisgas oder Zuckungen der Umwälspumpe GP1,
einen Anstieg bei WW WW [Warmwasser] wo es doch heizen sollte (oder umgekehrt),
also eine Besonderheit im zeitlichen Zusammenhang - vorher.

Beispielsweise suche ich hier eine Idee, warum seit kurzer Zeit im manuellen
Modus (also nur WW WW [Warmwasser] nach Plan ab 12 Uhr) breits fast zwei Stunden vorher
die GP1 einfach mal anfängt vor sich hin zu tanzen. Ich sehe, daß alle Werte
der GP1 folgen (Verdichter/Sole/BW-Start folgen erst später der Prio WW WW [Warmwasser] ab 12 Uhr).

2026/20261021497655.png


Ich will damit Deine Anfrage nicht kapern, sondern nur eine Herangehensweise darstellen,
daß Du ggf. selbst heraussuchen/erkennen kannst, was sich wann abspielte und deswegen
evtl. direkt vor dem Verdichterstop den Impuls/Voraussetzung dafür gesetzt haben könnte.

1



Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: VVM320 lässt zeitliche Steuerung nicht mehr zu