NIBE S2125-16 + SMO S40 – aktive Kühlung startet nicht teilen

18.6. -19.6.2026    2 Antworten    2 Autoren 2 2026-06-19T15:30:45+02:00
  •  waterfront
18.06.2026
2
Hallo zusammen,
ich versuche die aktive Kühlung an meiner Anlage in Betrieb zu nehmen und komme nicht weiter. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Anlage:
  • Wärmepumpe: NIBE S2125-16 (Luft/Wasser)
  • Regelung: SMO S40
  • Verteilung über Pufferspeicher, daran Kühldecken (Betonkernaktivierung EG, Aquaterm/Trockenbau OG) und ein Kühlregister an der Lüftung
  • Kühlung wurde bei der Erstinbetriebnahme vermutlich nie vollständig in Betrieb genommen (erster Kühlversuch)
Problem:
Die Anlage ist im Kühlmodus, es liegt eindeutig Kühlbedarf an, aber der Verdichter läuft nicht (0 Hz), Ladepumpe aus.
Was die Betriebsdaten (Menü 3.1.5) zeigen:
  • Außentemperatur ca. 35 °C, mittlere Außentemperatur 35 °C
  • Berechneter Vorlauf Kühlung: 18 °C (Mindestvorlauf bewusst auf 18 °C wegen Taupunkt/Kühldecken)
  • Externer Vorlauf (BT25): ~32 °C → also klarer Kühlbedarf
  • Kühlgradminuten zählen hoch (zwischenzeitlich bis 120)
  • Verdichterfrequenz: 0 Hz, Ladepumpe (EB101): Aus
  • Externe Blockierung: Nein
Was ich schon geprüft / eingestellt habe:
  • Betriebsmodus Auto, Kühlstart 19 °C, Heizstopp 17 °C, Filterzeit testweise auf 0
  • „Kühlung autom." aus, GM-Startwert (Start aktive Kühlung) manuell auf 30 GM (anliegende GM lagen darüber → trotzdem kein Start)
  • Test im Betriebsmodus „Manuell – nur Kühlung" → ebenfalls kein Verdichterstart
  • DIP-Schalter S1 Position 4 (Kühlfreigabe) in der S2125 steht auf ON
  • Kompletter Neustart der Anlage
  • Kühl-/Heizfühler war auf „Kein", jetzt testweise auf „Puffer" gestellt
Trotz all dem startet der Verdichter im Kühlbetrieb nicht.
Für Tipps, woran ich noch schauen kann (gern auch konkrete Menüs/Live-Werte), wäre ich dankbar. Bei Bedarf liefere ich Screenshots der Einstellungen und Betriebsdaten nach.
Danke vorab!

  •  Akani
19.6.2026  (#1)
Ist das ein Kombipuffer oder ein alleiniger Puffer? Parallel oder in Reihe?
Externer BT25 Fühler steuert sicher nur den Heizkreis und ist dem Zugewiesen?
Erscheint im Display nur Heizungsstop, kann es sein dass der Puffer nicht freigegeben ist zum Kühlen, hier unbedingt konfigurieren, die Schalter haste ja schon, evtl nochmals Neustart. 
Schalte die WP WP [Wärmepumpe] aus, stell dabei den Dipschalter auf on und starte neu

1
  •  waterfront
19.6.2026  (#2)
Das ist ein reiner Kühlpuffer. 
Der Dippschalter steht schon auf Ein. Die Anlage meldet auch, dass sie kühlen will aber startet den verdichtet nicht. Gradminuten zählen sauber hoch.


2026/20260619107700.jpg