NIBE S2125-16 + SMO S40 – aktive Kühlung startet nicht
18.6.
-19.6.2026
2 Antworten
2 Autoren
|
|
||
|
Ist das ein Kombipuffer oder ein alleiniger Puffer? Parallel oder in Reihe? Externer BT25 Fühler steuert sicher nur den Heizkreis und ist dem Zugewiesen? Erscheint im Display nur Heizungsstop, kann es sein dass der Puffer nicht freigegeben ist zum Kühlen, hier unbedingt konfigurieren, die Schalter haste ja schon, evtl nochmals Neustart. Schalte die WP WP [Wärmepumpe] aus, stell dabei den Dipschalter auf on und starte neu |
||
|
||
|
Das ist ein reiner Kühlpuffer. Der Dippschalter steht schon auf Ein. Die Anlage meldet auch, dass sie kühlen will aber startet den verdichtet nicht. Gradminuten zählen sauber hoch. |