NIBE S2125-16 + SMO S40 – aktive Kühlung startet nicht

  •  waterfront
18.6. - 19.6.2026 0
0
Hallo zusammen,
ich versuche die aktive Kühlung an meiner Anlage in Betrieb zu nehmen und komme nicht weiter. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Anlage:
  • Wärmepumpe: NIBE S2125-16 (Luft/Wasser)
  • Regelung: SMO S40
  • Verteilung über Pufferspeicher, daran Kühldecken (Betonkernaktivierung EG, Aquaterm/Trockenbau OG) und ein Kühlregister an der Lüftung
  • Kühlung wurde bei der Erstinbetriebnahme vermutlich nie vollständig in Betrieb genommen (erster Kühlversuch)
Problem:
Die Anlage ist im Kühlmodus, es liegt eindeutig Kühlbedarf an, aber der Verdichter läuft nicht (0 Hz), Ladepumpe aus.
Was die Betriebsdaten (Menü 3.1.5) zeigen:
  • Außentemperatur ca. 35 °C, mittlere Außentemperatur 35 °C
  • Berechneter Vorlauf Kühlung: 18 °C (Mindestvorlauf bewusst auf 18 °C wegen Taupunkt/Kühldecken)
  • Externer Vorlauf (BT25): ~32 °C → also klarer Kühlbedarf
  • Kühlgradminuten zählen hoch (zwischenzeitlich bis 120)
  • Verdichterfrequenz: 0 Hz, Ladepumpe (EB101): Aus
  • Externe Blockierung: Nein
Was ich schon geprüft / eingestellt habe:
  • Betriebsmodus Auto, Kühlstart 19 °C, Heizstopp 17 °C, Filterzeit testweise auf 0
  • „Kühlung autom." aus, GM-Startwert (Start aktive Kühlung) manuell auf 30 GM (anliegende GM lagen darüber → trotzdem kein Start)
  • Test im Betriebsmodus „Manuell – nur Kühlung" → ebenfalls kein Verdichterstart
  • DIP-Schalter S1 Position 4 (Kühlfreigabe) in der S2125 steht auf ON
  • Kompletter Neustart der Anlage
  • Kühl-/Heizfühler war auf „Kein", jetzt testweise auf „Puffer" gestellt
Trotz all dem startet der Verdichter im Kühlbetrieb nicht.
Für Tipps, woran ich noch schauen kann (gern auch konkrete Menüs/Live-Werte), wäre ich dankbar. Bei Bedarf liefere ich Screenshots der Einstellungen und Betriebsdaten nach.
Danke vorab!