Hallo zusammen,  
ich bin gerade in die Welt von Home Assistant eingestiegen. Mit Beginn der Heizperiode kam mir eine weitere Idee für eine Automatisierung.
 
Hat schon einmal jemand versucht, den Sperrbereich der Wärmepumpe über eine Home-Assistant-Automatisierung dynamisch anzupassen, beispielsweise in Abhängigkeit von der Außentemperatur?
 
Mir schwebt vor, den Sperrbereich in der Übergangszeit zunächst stark einzugrenzen, um das Takten der Wärmepumpe weiter zu reduzieren. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise wenn der Verdichter bereits länger als X Stunden läuft, könnte der Sperrbereich schrittweise wieder reduziert werden.
 
Für die Brauchwasserbereitung würde ich den Sperrbereich ebenfalls entsprechend erweitern.
 
Hat jemand bereits Erfahrungen mit einer solchen dynamischen Anpassung des Sperrbereichs gesammelt oder eine vergleichbare Steuerung über Home Assistant umgesetzt?

Gruß und danke

  •  pred
  •   Bronze-Award
15.10.2026  (#1)
Musst du ihn einschränken, sprich würd die Wärmepumpe sonst mit mehr Leistung fahren wollen?
Bei fährt die 1155 aktuell generell nur mit 20Hz, außer sie macht Warmwasser. Allerdings sind teilweise 20Hz noch zuviel womit sie halt 1-2mal am Tag "taktet"


1
  •  Schiefertom
13.11.2026  (#2)
 Hallo Christian,

  ich habe eine S1155-12 mit Fußbodenheizung und Ringgrabenkollektor, alles in Home Assistant über die
  nibe_heatpump-Integration (Modbus TCP). Ein paar Gedanken dazu:

  1. Der Sperrbereich ist das falsche Werkzeug gegen das Takten. Er sperrt ein Frequenzband, gedacht gegen
  Geräusche und Resonanzen. In der Übergangszeit taktet die Pumpe aber, weil schon ihre kleinste Leistung (20
  Hz) mehr ist, als das Haus braucht. Die Mindestfrequenz senkt kein Sperrbereich. Sperrst du unten, muss sie
  höher laufen und taktet eher mehr. Sperrst du oben, ändert sich in der Übergangszeit nichts, weil sie dort
  ohnehin bei 20 Hz läuft. Das hat pred oben ja schon geschrieben.

  2. Zuerst zählen, ob sie überhaupt taktet. Aktiviere in HA
  sensor.compressor_number_of_starts_eb100_ep14_31535 und sensor.compressor_oper_time_total_eb100_ep14_31537.
  Die Integration lässt beide ab Werk deaktiviert. Zum Vergleich meine Werte:
  - insgesamt 3.094 Starts auf 20.006 Betriebsstunden, also rund 6,5 h je Start
  - seit Heizbeginn Ende Oktober 2 bis 3 Starts am Tag bei 13 bis 15 h Laufzeit, fast durchgehend mit 20 Hz
    und rund 370 W
  - Ende September bis Mitte Oktober 1 bis 4 Starts am Tag, das meiste davon Warmwasser

  Achtung: Der Startzähler hat ab Werk keine state_class und landet deshalb nicht in der Langzeitstatistik.
  Wer ihn über den Winter auswerten will, braucht einen Template-Sensor mit state_class: total_increasing.

  3. Was gegen das Takten wirklich hilft:
  - Heizkurve bzw. Parallelverschiebung so weit senken, wie es die Räume zulassen. Weniger Überschuss heißt
    weniger Starts. Bei mir hat −1 statt +1 den Vorlauf bei 10 °C außen um gut 2 K gesenkt.
  - Den Startwert der Gradminuten für den Verdichter stärker ins Minus setzen. Dann sind die Pausen länger und
    die Läufe auch.
  - Alle Heizkreise offen lassen, keine Einzelraumregelung, die Kreise zudreht. Der Estrich ist der Puffer,
    der die 20 Hz aufnimmt.

  4. Warmwasser über den Sperrbereich hat scarpej hier ausführlich probiert:
  https://www.energiesparhaus.at/forum-ww-mit-homeassistant-und-nibe-s1155/76405. Lies vor allem, was
  schiefging:
  - Die Pumpe hielt ihre eigenen Sperrgrenzen nicht ein.
  - Home Assistant verlor die Verbindung zur Integration.
  - ds50 rechnet dort die Schreibzyklen vor. Bei 2-Minuten-Nachregelung sind das rund 90 Schreibvorgänge am
    Tag auf den internen Speicher der Pumpe.

  Wenn du schreibst, dann nur bei einem Zustandswechsel, nicht im Takt.

  5. Register vorher am Gerät prüfen. Die Integration führt für Sperrbereich 1 die Register 40944 (aktiv),
  40946 (Start) und 40948 (Stopp). An meiner S1155 lassen sich 40946 und 40948 per Modbus nicht einmal lesen,
  die Antwort ist „Funktion unzulässig“. Ob das bei der S1255 anders ist, weiß ich nicht. Lies also erst und
  vergleiche mit dem Display, bevor du eine Automatisierung darauf baust.

  Gruß, Thomas

1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
16.11.2026  (#3)
Als Kompressoraufzeitfetistisch hab ich mir in HA eine kleine Automation damals gebastelt, war noch pre-LLMs: https://gist.githubusercontent.com/lewurm/8312bec572c743fabee4e429b39eef5c/raw/b8663911f5fd112f2b20767a34f3e7c233998baa/keep20hz.yaml
 
Prüft alle 10min wie die Kompressorfrequenz aussieht und wie es mit den Gradminuten steht.  Passt entsprechend den Offset der Heizkurve an.  Verwende ich nur in der Übergangszeit (hab dafür einen eigenen helper der zwischen summer, winter und transition unterscheidet).  Man muss natürlich trotzdem etwas ein Auge auf die Innentemp werfen, die Automation hält den Takt am Leben ohne Rücksicht auf Verluste 😉

Natürlich gilt was @Schiefertom schreibt.  Im Winter ist der Takterhalt normalerweise kein Problem wenn das System insgesamt passt.
 
Ich bin aktuell bei meiner S1155-06er bei 364 Takten und 15615h Betriebsstunden (~42h/Takt).  Der Winter ist in der Regel ein "Eintakter", wenn nicht irgendwelche Wartungsarbeiten oder ähnliches in den Weg kommen.  Die Takte kommen bei mir durch die WW WW [Warmwasser] Erzeugung im Sommer zusammen.  Wie weit das sinnvoll ist so ins Extreme zu treiben ist eine andere Frage 😉  Wenn es am Tag 1-2 Takte sind ist es wahrscheinlich okay für die Lebenszeit.


1


  •  passra
  •   Gold-Award
16.11.2026  (#4)

zitat..
Christian115 schrieb: Hat jemand bereits Erfahrungen mit einer solchen dynamischen Anpassung des Sperrbereichs gesammelt oder eine vergleichbare Steuerung über Home Assistant umgesetzt?

ja, habe ich gemacht, aber nicht in HA, sondern im meiner UVR.
Mich hat vor allem die Aufholjagd nach der WW WW [Warmwasser]-Bereitung gestört. Ich berecne deshalb den Sperrbereich abhängig von der AT AT [Außentemperatur] in 5er-Schritten und schreibe den dann in die WP WP [Wärmepumpe].
Fallstrick dabei: Ist die Untergrenze mehr als 50Hz unter der Obergrenze des Sperrbereichs, wird die Obergrenze nach unten verstellt.

Also:
Untergrenze 80Hz, Obergrenze 118Hz -> alles gut
Untergrenze auf 50Hz gestellt ->Obergrenz geht auf 100Hz. 

Das führt dann dazu, dass die WP WP [Wärmepumpe] zwar ihre gewollten 80 Hz nicht fahren kann, aber dann auch nicht auf den 50Hz verharrt, sondern eiskalt auf 100 Hz springt.


1
  •  passra
  •   Gold-Award
16.11.2026  (#5)
Die letzten 3 Tage, die "Hüpfer" sind die Spitzen nach der WW WW [Warmwasser]-Bereitung:


2026/20261116593331.png


1