Nibe S1255-6 täglichen Start
11.11.2026
6 Antworten
3 Autoren
|
|
||
|
Verlauf von Gradminuten? Verdichterfrequenz? VL Ist vs. VL Soll? |
||
|
||
![]() ![]() Was meinst du mit VL VL [Vorlauf] Ist vs. VL Soll? |
||
|
||
|
Ok, Nibe Nomenklatur ist "Berechneter Vorlauf". Wie man anhand der Bilder erkennen kann werden die -400GM erreicht. Dann fährt die WP WP [Wärmepumpe] moderat dahin, aber die GM werden "sehr schnell" (schwer erkennbar) wieder Richtung 0 abgebaut, wo der Verdichter stoppt. In Wirklichkeit ist da der VL VL [Vorlauf] Ist > berechneter VL VL [Vorlauf], weswegen die GM dahinschmelzen Richtung 0 - die WP WP [Wärmepumpe] wird ihre Wärme nicht los. Vielleicht ist das Haus extrem gut gedämmt, vielleicht sind Heizkreise wegen Einzelraumregelung abgedreht, das wissen wir mangels Infos alles nicht. P.S.: Bitte nur einen Zyklus posten, dann erkennt man mehr. Kurven übereinander (v.a. die VL VL [Vorlauf] Temps) wären ein Hit, bedingen aber wohl ein Nibe Abo. |
||
|
|
||
|
||
|
Er meint Vorlauf und Berechneter Vorlauf. Deine Heizung schaltet nicht wegen Außentemperatur Heizstop ab, sondern weil die Gradminuten 0 erreichen. Edit: um ein paar sekunden zu langsam (fast wie bei der PV Förderung) |
||
|
||
|
Danke dir! Haus ist ein Neubau (2023) und normal sehr gut gedämmt, keine ERR ERR [Einzelraumregelung], Flow 30. Ich habe leider kein Abo. Ich kann nur zwischen Tag, Woche,,... Wählen. Die > 50 Grad am Beginn der Grafik Vorlauf Bitte ignorieren, sind ein Programmfehler... |
||
|
||
|
Ok, danke, was muss ich bei den Einstellungen ändern, damit die Heizung durchläuft? |