Nibe F1255-6 Inverter schon wieder defekt

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  Becker
  •   Gold-Award
9.8. - 11.8.2022
28 Antworten | 8 Autoren 28
5
33
Hallo,
meine F1255 von 2017 ist im April 2020 ausgefallen:
siehe http://hausbau-becker.blogspot.com/2020/04/warmepumpe-defekt.html

Heute ist die Sicherung nicht geflogen dafür dieser Fehler:

2022/20220809911110.jpg

Um 14 Uhr ist WW WW [Warmwasser] Zeit, dort hat sie dann mehrmals versucht zu starten:

2022/20220809198678.jpg

anschließend gegen 15:20 Uhr dann in Störung gegangen:

Alarmnummer: 429
Erschienen: 09.08.2022 15:20:37
Verschwunden: 09.08.2022 16:51:53
Permanenter Verdichterstopp aufgrund einer fehlgeschlagenen Synchronisierung. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Produkt, überprüfen Sie die Haupt- und Gruppensicherungen und führen Sie einen Neustart durch. Wenn der Alarm erneut auftritt, wählen Sie den Hilfsbetrieb aus und wenden Sie sich an Ihren Installateur.

Habe sie dann aus geschaltet, Strom für 2min weg und wieder neu gestartet, Pumpen kalibriert und versucht WW WW [Warmwasser] zu starten:

2022/2022080953131.jpg

Scheint der Inverter oder gar Verdichter kaputt zu sein. 😡

Ich schätze mal nicht dass schon Jemand den Fehler gehabt hat oder?

  •  Becker
  •   Gold-Award
11.8.2022  (#21)
Mit dem 18€ Kondensator schnurrt sie wieder 😸
Der alte hatte laut meinem Messgerät 0,2uF.
Der neue unendlich.
Beim Einschalten wurde er einige Sekunden aufgeladen. Fing mit 180W Leistung an und dauerte etwa 30s bis sie auf 35W Standby runter ging.

3
  •  Akani
11.8.2022  (#22)
Gut gelöst glückwunsch

1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
11.8.2022  (#23)
Super 👍

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
11.8.2022  (#24)
Herzlichen Glückwunsch 🙂👍🏻

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
11.8.2022  (#25)

zitat..
Becker schrieb: Mit dem 18€ Kondensator schnurrt sie wieder 😸

Cool! Herzlichen Glückwunsch!

Ich würde mir an deiner Stelle aber sicherheitshalber einen weiteren Kondensator bestellen, der für 105C zugelassen ist und von den ESR-Werten her möglichst gut zum Original passt. Lieferzeiten sind jetzt ja egal, weil es wieder läuft.

Hast du den defekten Kondensator ausgebaut oder ist der noch drin? Wenn ausgebaut... könntest du ein Bild der Beschriftungen posten, damit die Daten für weitere Fälle dieser Art leicht zugänglich sind? Da die Geräte immer älter werden, wird es vermutlich nicht der einzige Kondensator bleiben, der ausfällt.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
11.8.2022  (#26)
gratuliere. TOP gelöst👏.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
11.8.2022  (#27)
Ich würde mir auch noch einen 105° Elko holen, wäre blöd wenn der jetzige im Winter ausfällt.

Normalerweise fallen die großen Netzelkos auf der Primärseite selten aus. Kann Zufall sein, würde aber trotzdem einen anderen Hersteller verbauen, vor allem da andere User auch diesen Fehler hatten. Auch ist das Fehlerbild untypisch, üblicherweise nimmt die Kapazität langsam ab und die Maschine kommt dann einfach nicht mehr hoch wenn der Strom über längere Zeit weg war und der Elko auskühlen konnte, aber überhaupt keine Kapazität mehr aufweisen sieht eher wie eine mechanische Unterbrechung aus.


1
  •  Becker
  •   Gold-Award
11.8.2022  (#28)
Habe den gleiche noch mal bestellt als Ersatz. Falls dieser nach kurzer Zeit ausfallen sollte, werde ich entweder den teuren originalen bestellen oder was aus berhan´s Liste.

@JanRi da drin wird es max. 30°C, 105°C ist Schwachsinn.
Der originale ist mit 1,5mm² angeschlossen, beim ersten Start lädt er mit max. 150W.
Nun ist er mit 4mm² angeschlossen:

2022/20220811997004.jpg
und zwar schön mittig oben, wo man sofort wieder dran kommt.
Habe noch, falls ich versterben sollte, Achtung 380V drauf geschrieben und das Datum emoji

Hier ein altes Foto wo man den originalen sieht:

2022/20220811312545.jpg

Die Beschriftung habe ich doch schon hier verlinkt @JanRi 

https://cdn.jsenergi.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/1/218558_1_11.jpgBildquelle: https://cdn.jsenergi.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/1/218558_1_11.jpg