Servus
Wie der Titel schon sagt funktioniert bei mir der Urlaubsmodus nicht.
Ich hab`s mir vor 2 Jahren bei einem Winterurlaub schonmal gedacht, in letzter Zeit waren wir aber nur im Sommer länger weg deswegen ist`s wegen des kaum niedrigeren Stromverbrauch da nicht besonders aufgefallen.

Waren jetzt aber 8 Tage weg und mir ist beim nach-Hause kommen aufgefallen dass der Stromverbrauch kaum gefallen war und der Urlaubsmodus noch aktiv war.
Hier sieht man das sich der Status nach dem Aktivieren vor Urlaubsantritt nicht mehr geändert hat, obwohl der Zeitraum dazwischen schon überschritten war.


_aktuell/20260312252549.jpg

Beim Status des Urlaubsmodus [Register 48043] siehts so aus als ob die Wärmepumpe hier nur das Häkchen auswertet und nicht ob es sich im richtigen Zeitfenster befindet. Das müsste man also manuell wieder abwählen damit der Status passt...


_aktuell/2026031291266.jpg

So ↑ (abgesehen vom Datum) sahen die Einstellung im tatsächlichen Urlaub aus. Ich habs jetzt nochmals versucht ob sich das Problem nachstellen lässt. Und in der Nacht wurde trotz vorhandenen Innenraumfühler und gewünschten 17,5°C (faktisch Heizstopp) geheizt. Am Vormittag sprang auch die Warmwasserbereitung nach dem Duschen bei 36°C Temperatur im Boiler an, was dem Normalmodus entspricht, und das obwohl die Wasserbereitung gesperrt sein sollte.


_aktuell/20260312600928.jpg

Hier chronologisch das Verhalten seit gestern bis zur heutige Warmwasserbereitung.
Gibts irgendwelche Einstellungen die mir den Urlaubsmodus übersteuern können?


_aktuell/20260312181418.jpg


_aktuell/2026031226754.jpg


_aktuell/20260312231065.jpg


_aktuell/20260312631067.jpg

LG

  •  ds50
  •   Gold-Award
12.3.2026 16:06  (#1)
Ich kenn mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus beim Urlaubsmodus - ich verschiebe dazu einfach nur die Heizkurve um 4 oder so runter, und beim BW würde ich wohl die Starttemps auf 5°C stellen -, aber kann es sein, dass du "Brauchwasser" auf "Ein" stellen musst? Denn das Menü 4.7 heißt "Urlaubseinstellung", und vielleicht wird das WW WW [Warmwasser] nur beeinflusst, wenn du es auch in diesem Menü aktivierst? (Vermutung)

zitat..
fudi6489 schrieb: Und in der Nacht wurde trotz vorhandenen Innenraumfühler und gewünschten 17,5°C (faktisch Heizstopp) geheizt.

Wieso verwendet man überhaupt Inneraumfühler? Wäre AT AT [Außentemperatur] gesteuert (von mir aus mit dezentem Innenraumfühlereinfluss) nicht die geschicktere Wahl?


1
  •  fudi6489
  •   Silber-Award
12.3.2026 16:56  (#2)
Viele Wege würden hierbei nach Rom führen, aber der Urlaubsmodus wäre ja grundsätzlich dafür gedacht...

Bei Brauchwasser in 4.7 kann ich nur den Modus auswählen: Spar,Normal,Luxus und Aus, das sollte also mit Aus schon passen.

Die WP WP [Wärmepumpe] arbeitet AT AT [Außentemperatur] geführt. Ich hab aber beim Feinjustieren vor einigen Jahren einen geringen IT-Anteil dazu gegeben da es so für uns auch zu den Übergangszeiten besser gepasst hat. 