Servus
Wie der Titel schon sagt funktioniert bei mir der Urlaubsmodus nicht.
Ich hab`s mir vor 2 Jahren bei einem Winterurlaub schonmal gedacht, in letzter Zeit waren wir aber nur im Sommer länger weg deswegen ist`s wegen des kaum niedrigeren Stromverbrauch da nicht besonders aufgefallen.
Waren jetzt aber 8 Tage weg und mir ist beim nach-Hause kommen aufgefallen dass der Stromverbrauch kaum gefallen war und der Urlaubsmodus noch aktiv war.
Hier sieht man das sich der Status nach dem Aktivieren vor Urlaubsantritt nicht mehr geändert hat, obwohl der Zeitraum dazwischen schon überschritten war.
Beim Status des Urlaubsmodus [Register 48043] siehts so aus als ob die Wärmepumpe hier nur das Häkchen auswertet und nicht ob es sich im richtigen Zeitfenster befindet. Das müsste man also manuell wieder abwählen damit der Status passt...
So ↑ (abgesehen vom Datum) sahen die Einstellung im tatsächlichen Urlaub aus. Ich habs jetzt nochmals versucht ob sich das Problem nachstellen lässt. Und in der Nacht wurde trotz vorhandenen Innenraumfühler und gewünschten 17,5°C (faktisch Heizstopp) geheizt. Am Vormittag sprang auch die Warmwasserbereitung nach dem Duschen bei 36°C Temperatur im Boiler an, was dem Normalmodus entspricht, und das obwohl die Wasserbereitung gesperrt sein sollte.
Hier chronologisch das Verhalten seit gestern bis zur heutige Warmwasserbereitung.
Gibts irgendwelche Einstellungen die mir den Urlaubsmodus übersteuern können?
LG
Gesamten Text anzeigen