Nibe F1155-6 PC - Einstellung in der Übergangszeit
        
  | 
           
  | 
||
| 
Kann mir dazu wirklich niemand was sagen?   Wie löst ihr das? Danke für Infos. LG Christoph  | 
||
           
  | 
||
| 
Servus Christoph,  was hast Du denn für eine Heizgrenze (AT) eingestellt? Setz die weiter runter, dann stoppt sie, sobalds draussen wärmer ist. WP - Automodus........  | 
||
           
  | 
||
| 
Servus Meinereiner,   danke für die Info - kann ich das Online machen oder nur direkt an der Wärmepumpe? Wo genau finde ich diese Einstellung und auf welchen Wert sollte ich es einstellen? Danke LG Christoph  | 
||
| 
 | 
||
           
  | 
||
wenn Du die Uplink-Verwalten-Erweiterung abonniert hast, kannst es auch online machen:
  
 Den Wert mußt Du für dein Haus selbst rausfinden   
 Kannst ja auch mal 12 Grad für den Stopp testen und dich dann rantasten (auch mit der Filterzeit - da haben die meisten höhere Werte als ich), wie es für dich am besten passt..... LG Rudi  | 
||
           
  | 
||
| 
Super, Danke Rudi!   Hab es jetzt mal auf 12 Grad eingestellt. Was bedeutet eigentlich Filterzeit? Ist bei mir zur Zeit auf 20 Std. Besten Dank! LG Christoph  | 
||
           
  | 
||
| 
Bitte - gern gschehn!
  Filterzeit ist der Durchrechnungszeitraum für die durchschnittliche Außentemperatur, nach der dann gestoppt/wieder gestartet wird......  
  | 
||
           
  | 
||
| 
Besten Dank!   LG  | 
        Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: KNX mit Eigenleistung (nördlich von Wien)