Neue Warmwasser Funktion Nibe S1155 mit Firmware 4.x
|
|
||
|
S1256 mit 4.7.5 Nicht unter 35 Grad gekommen, kann (vielleicht deshalb) Deine Beobachtung nicht bestätigen. |
||
|
||
|
bedeutet 3-Wege-Ventil undicht? |
||
|
||
|
Das kann ich mir nicht vorstellen. Für mich sieht das nach einem gesteuerten Verhalten aus. Ich habe nochmal ein Diagramm erstellt. Dort ist zu sehen, dass in der Nacht vom So/Mo und Mi/Do die Wärmepumpe punkt 0Uhr in einen anderen Modus geht und ganz langsam das WW WW [Warmwasser] erhitzt. Da geht schlagartig die Frequenz hoch. In den Nächten Mo/Di und Di/Mi, in der die WW WW [Warmwasser] Temepratur nicht so niedrig war, passiert um 0Uhr nichts... |
||
|
|
||
|
||
|
Sorry, habe geschludert beim Lesen. Du meintest BT6, ich habe von BT5 gesprochen. Also bittesehr: Nein, trotz Unterschreiten 30 Grad findet das bei mir nicht statt. Es folgte rein der Zeitsteuerung ab 02.00 Uhr. |
||
|
||
|
Da eigentlich nur WW WW [Warmwasser] ODER heizen geht und das 3-Wege-Ventil eigentlich feste Positionen hat, müsste Nibe sich da was einfallen lassen haben, was ich mir widerrum nicht vorstellen kann ;) Aber diese Regelmäßigkeit ist tatsächlich auffällig. Vielleicht weiß da ja einer was zu? Steht nix im Changelog? |