So kann das nicht bleiben!!!
Wenn das Holz derart quillt wurde es zu dicht verlegt und wurde feucht-entweder durch Kondensat oder Undichtigkeiten. Welche Unterspannbahn wurde verwendet? Wurden Konterlatten verlegt? Wurde die oberste Geschoßdecke verändert und die Nutzung darunter liegender Räume und weitere Sanierungen vorgenommen? 60-er Jahre Gebäude sind häufig bautechnisch zweifelhaft und sollten vor Kauf und Sanierungen sorgfältig untersucht werden. Wo befindet sich euer Haus? Für Dämm- und andere Maßnahmen gibt's gute Förderungen. Die Holzfeuchte der Sparren und Schalung sollte bald gemessen und dort für schnelle Austrocknung gesorgt werden. Bei Fragen könnt ihr euch gerne melden Andreas Teich |
||
|
||
Hallo Andreas, danke fürs Antworten. Unser Haus befindet sich in Klagenfurt. Als Unterspannbahn wurde vaxo XXL verwendet, Konterlattung wurde angebracht (siehe Foto). Wir haben in den darunter liegenden Räumen keine Sanierung vorgenommen, der Dachboden (falls du damit die oberste Geschossdecke meinst) wurde mit 26 cm Styropor gedämmt (siehe Fotos vom ersten Posting). Liebe Grüße Roland |
||
|
||
kommt von unten wo warme luft rauch zb durch elektroschläuche für satkabel oder undichter dachbodentreppe? |
||
|
||
|
||
Sieht so aus als wenn beim Übergang Mansarde-Decke (Pfette) warme feuchte Luft nach oben in den Dachraum eindringt.
Ein Schnitt mit dem tatsächlichen Aufbau wäre sehr hilfreich ... wie wurde denn die Dampfbremse/-sperre raumseitig in diesem Bereich angeschlossen/ausgeführt? |
||
|
||
Sieht nach einem klassischen dampfbremsenichtordentlichangebundenfehler aus. Da dringt feuchtwarme Luft in den kalten Bereich ein und kondensiert. Hast mehr detailfotos? Am besten von der Anbindung der dampfbremse! |