Hallo,
hat jemand eine MTA wärmepumpe und erfahrung damit.

vielen dank

gruß

  •  oberfranke
13.12.2010  (#1)
bin ich denn der einzige dumme der das ding gekauft hat?

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo oberfranke,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: MTA Wärmepumpe

  •  oberfranke
26.12.2010  (#2)
es ist eine NEHS wärmepumpe

1
  •  Kühli1
12.2.2011  (#3)
MTA - Problem hoffentlich gelöst??

1


  •  oberfranke
12.2.2011  (#4)
hallo,

das problem hat sich gelöst!
Hab ne andere gekauft.

der kompressor hat nen satten kurzschluss auf L2 gegen erde.
der motorschutzschalter löste die letzten 1,5 jahre gelegenlich aus,
es konnten aber dann keine fehler gefunden werden.
der kältetechniker besuchte uns regelmässig.
das war aber nicht das einzige problem, die pumpe lief manchmal stundenlang ohne leistung zu bringen, warscheinlich schloss ein rückschlagventil nach dem abtauen nicht richtig.
und noch viele weitere probleme.................
und die werkseitig verbaute umwälzpumpe mit über 600 watt war auch total fehl am platz.rechnet man bei ca. 2000std/jahr den stromverbrauch.
hatte ne jaz von knapp über 1 !!!!!!!!!!!!!!!

Hab mir ne andere marke gekauft, werde diese die nächsten tage anschliessen.

kann dieses MTA produkt nicht weiter empfehlen.

@ Kühli1:

bist du von MTA????????


1
  •  Kühli1
12.2.2011  (#5)
hallo!
nein- bin nicht von mta,
mache aber Service auf den Pumpen
und habe selbst auch einige in Verwendung.
..deine probleme deuten für mich auf eine Kombination von Fehlern bei der auslegung und/oder Aufstellung;anschluß;Inbetriebnahme hin- passiert leider häufig...
nur zum Vergleich:
habe eine HCG51 mit geeichtem WM-Messgerät laufen mit
JAZ von 3,22- und die ist nicht besonders optimiert.
abgesehen von 2 toten Lüfterkondensatoren habe ich auch noch nix
rumschrauben müssen in jetzt 4.Saison
wenn bei dir das thermo ausgelöst hat,gibts nicht viel, was verhunzt sein konnte:
- Überhitzung zu niedrig
- zu wenig Durchfluß im KO
- drehzahlregler falsch programmiert
- oder was an der Elektrik- (zb.lockerer Verbindungsbügel zw. Schütz und Thermorelais)
das hilft warscheinlich jetzt auch nicht mehr...

das einzige,das nervt, weil es fast nie funzt, is die Delta-T geführte Abtauung- meistens ist es zielführend, sie auf druckgesteuert zu ändern- oder ein Diff-Press luftseitig einzusetzen und auf dig-Eingang zu hängen.



1
  •  oberfranke
12.2.2011  (#6)
hallo,
der motorschutz hatte ausgelöst ich denke du meinst damit das thermo?
bis ich das merkte war der komp. kalt und es konnte kein kurzschluss gemessen werden. aber im dezember hats nen richtigen kurzen gegeben, der sich auch dauerhaft messen lies.

es war auch schon ein techniker von mta da kurz vor dem jahreswechsel 08/09, der die anlage "einstellte", und diese danach nur noch in störung ging. und bei störung die uwp weiterlief, was zur folge hatte das nach einer nacht abwesenheit das ganze haus noch + 3 grad temp. hatte, der estrich die puffer..........
ich war begeistert.

die anlage war nach vorgaben ausgelegt,zu klein war sie auch nicht, durchfluss passte,
e-verbindungen wurden aufgrund des ausgelösten motorschutzschalters mehrfach geprüft, kältemittel wurde geprüft..........

ich kenne nochjemanden mit ner hcg 51, hat auch nur probleme und schon die 3. uwp drin.

ich habe die anlage letztes jahr noch mit ner anderen uwp mit niedrigeren energieverbrauch umgerüstet, ohne dabei die mindestdurflussmenge zu unterschreiten, da lief sie etwas besser und mit ner besseren jaz.

aber im grossen und ganzen war es ein griff ins glo!!!!!!!!



1
  •  Kühli1
13.2.2011  (#7)
Hallo!
sowas is natürlich superlästig,ich würde das ding auch
verfluchen-klar.
ohne auf deinen nerfen rumtrampeln zu wollen,
sehe ich jedoch schon wieder in deinem Beitrag einen
kapitalen fehler in der Einbindung.

offensichtlich gab oder gibt es keine temp- überwachung des vorlaufs der Heizkörperkreise( oder fbh).

bei uns öffnet das Mischventil der HK nur, wenn im Heizbetrieb der vorlauf ÜBER der Estrichtemp .liegt..damit kann die Auskühlung im störfall verhindert werden.

und die vermutung, dass der K-Techniker nach mehrfacher auslösung des thermo's die überhitzung nicht korrekt
eingestellt hat, kann ich nur schwer verdrängen.

leider muß ich immer wieder feststellen, dass K-Techniker eine gewisse "schwellenangst vor dem Zyklusumkehrventil" haben,
und vor lauter panic, wenn der Kunde im Nacken sitzt,kurzfristig alles gelernte über bord werfen,anstatt die nerven zu bewahren, dem kunden klarmachen, daß das ding nicht in jedem Kühlteil vorkommt,und sie doch eine gewisse zeit brauchen, um mal sich wieder hineinzuversetzen...-aber das ist eine andere geschichte!

eins noch- das man MTA vorwerfen kann: der Bedienteil(der als Zubehör VIEL ZU TEUER ist) sollte teil des Standard- Lieferumfangs sein- mir kommt auch die galle hoch- wenn ich bei minus 10°C raus muß um irgend was umzustellen!!- also bitte: beim KAUF handeln wie am türkischen Markt und als letztes- das Bedienteil nicht vergessen!

dein spezi mit den 3 def.Pumpen- ist dem zu helfen?

lg

1
  •  oberfranke
13.2.2011  (#8)
hallo,
meinen k-techniker kann ich keinen vorwurf machen, er ist top-fit, baut selbst und heizt selbs mit ner wärmepumpe.

die anlage wurde genau nach dem vorgegebenen schema von nehs installiert, sie ging in nen puffer, also getrennt von den heizkreisen.

die eingebauten druckschalter auf den digitalen eingängen lösten auch viel zu früh aus, auch diese hab ich auf eigene kosten durch andere ersetzen lassen.

nach ca. 2 jahren betrieb , kurz nach der garantie war erstmal die steuerung im eimer, naja, musste ja nur 50 % vom neupreis berappen

u.s.w..........

kann noch mehr aufzählen!

der motorschutz löst glaube ich nur wegen eines defekts am kompressor aus, der nur sporadisch auftrat,auch bei aussentemp. im 2 stelligen + bereich.
wenn ich die wp jetzt in betrieb nehme, läuft sie anfangs mit richtiger stromaufnahme an allen 3 phasen, erst nach einiger zeit ist der kurze wieder da. und wenn man sofort das ohmmeter reinhängt hat man 3-4 ohm gegen erde, bei kalten komp. ist der widerstand wieder normal, vielleicht hat sich irgendwas im inneren gelöst, keine ahnung.

meinen spezi werd ich nächste woch besuchen, ich hab ihn auch noch gefragt ob er die anlage mitbestellen will.
komm mir ganz schön blöd vor.

seine läuft jetz nach 2,5 jahren relativ störungsfrei, nur mit den pumpen hat er kein glück.
unsere häuser und wärmebedarf sind relativ gleich, die anlage ist auch genauso aufgebaut, ich habe auch schon seine parameter 1 zu 1 übernommen, aber mein pumpe sprang von störung zu störung. )-:


ich hoffe du verstehst meinen groll gegen dieses produkt.



1
  •  Kühli1
13.2.2011  (#9)
klar verständlich!
ich würde das ding auch sprengen...
sag deinem spezi,er soll die 2 Motorkondensatoren messen(lassen)
mit 2,5 jahren fallen die ziemlich genau in die charge mit den defekten 4µF- kondensatoren- wäre schade wenn nach 2 Pumpen noch ein Lüfter stirbt...

1
  •  frec
14.2.2011  (#10)
ersatzteilspender - hallo oberfranke hab auch so scheiss teil es funktioniert momentan, aber ich hab einen freund der sie mir immer öfter repariert.ich kenn mich ja da nicht aus.der hat gemeint, wenn ich einen ersatzteispender also eine 2. ergattere ,wäre es für mich besser.nun meine frage verkaufst du die alte, wenn du eine neue bekommst.wenn ja wieviel und wo wäre diese. meine nummer 0650/7053437 mfg chris

1
  •  oberfranke
15.2.2011  (#11)
@frec,

ich denke als ersatzteilspender ist sie zu schade, ist grade mal 2 jahre alt, lief anfangs im winter ganz selten, im sommer gar nicht (wegen solaranlage). und die letzten monate eigentlich ganz gut.
werde mich mal schlau machen was so ein kompessor kostet, und sie vielleicht als funktionierende verkaufen.
was wärst du denn bereit dafür zu zahlen?? es ist ne hcg 051.


1
  •  frec
16.2.2011  (#12)
preis - naja am besten wir telefonieren mal meine nummer 0650/7053437.0der schick mir deine nummer was dir lieber ist.mfg chris

1
  •  frec
16.2.2011  (#13)
email adresse - hallo oberfranke bitte schick mir deine email adresse ich hab das falsch verstanden.per sms oder so mfg chris

1