« Heizung, Lüftung, Klima  |

Mehrkosten Pufferspeicher

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  > 
  •  Denon
5.12. - 10.12.2023
33 Antworten | 16 Autoren 33
3
36
Ich bin jemand, dem etwas mehr Sicherheit auch etwas Wert ist, nur kann ich das beim Thema Pufferspeicher nicht einschätzen.

Die Frage - was kostet mich ein Pufferspeicher im System mehr - sprich wenn nicht nur das Warmwasser mit einer schlechteren JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] erzeugt wird, sondern auch die FBH FBH [Fußbodenheizung] zuerst in einen Puffer mit 45 Grad kommt...

Alle Installateuere in meiner Gegend, die ich angefragt habe, wollen mir einen Pufferspeicher zu meiner Erdwärempumpe installieren. 
Ich werde einen Jahresenergiebedarf von rd. 15.000 kWh haben - voraussichtlich 7-8 kW Heizleistung ohne Keller (wenn wir den Keller doch teilweise temperieren in Richtung 10 kW)
Als EWP stelle ich mir entweder die Austria Email EWP 9 (1,3 - 11) oder die KNV 1156-08 (1,5 - 8) - Tiefenbohrung (RGK ging leider technisch nicht) mit 2 x100 sollte für bis 11 kW ausreichend sein und ist schon im Boden. 

Dankeschön!

  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
5.12.2023  (#1)

zitat..
Denon schrieb: Sicherheit

Welche Sicherheit?

Mit Sicherheit hast dann bei FBH FBH [Fußbodenheizung]:
- schlechte Effizienz 
- hohe Taktzahlen
- früher Verdichtertod
- hoher Stromverbrauch 
- sinnloser Platzverbrauch

Wenns dir das Wert ist, einfach machen!

Aja, Vorteile des Pufferspeicher hab ich vergessen:
- keine

Wer Ironie findet darf sie behalten! 😜

Nein, im Ernst: Puffer hat nur Nachteile, also schnell wieder vergessen! 😉




1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
5.12.2023  (#2)
Noch vergessen:

- zusätzliche Anschaffungskosten
- sinnlose zusätzliche Teile im Kreislauf
- verhunzte Hydraulik

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
5.12.2023  (#3)
... und Gott sei Dank im falschen Forum, sonst würds hier schon umgehen! 😉

1


  •  Fino
  •   Bronze-Award
5.12.2023  (#4)
Gefunden😝

Neubau? Wandaufbau? m2? Dämmung im Keller? 

Wir brauchen noch viele Infos. 

Puffer weg, dafür BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Wandheizung ausführen. Das ist Sicherheit. 

1
  •  energiesparhaus
  •   Dieses Logo kennzeichnet einen Beitrag des energiesparhaus.at-Teams
5.12.2023  (#5)
Ins richtige (=Heizungs-)Forum verschoben. 

1
  •  Denon
5.12.2023  (#6)

zitat..
BungalowImGruen schrieb: Welche Sicherheit?

Die Sicherheit bezieht sich hier aufs Forum. Wenn später doch mal etwas nicht sauber läuft, kann ich dich ja nicht anrufen, sondern einen der Installateuere die ich angefragt habe. Und ja ich habe 4 angefragt - alle mit unterschiedlichen Wärmepumpen aber immer mit dem gleichen Konzept - Pufferspeicher mit FriWa Station.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.12.2023  (#7)
funktional gibt es folgende gründe die eine volumserweiterung (reihenspeicher) notwendig machen können:
👉 abtauenergie sicherstellen wenn heizkörper durch thermostate abgeknipst werden können
👉 volumserweiterung wenn eine große wp auf sehr wenige/kleine heizkörper wirkt.

dies ist nicht effizienzschädlich sondern stellt der wp einfach mehr wasserkapazität zur verfügung.

einen parallelpuffer würde ich bei wp nie niemals nicht einbauen, weil der bei dem high flow einer wp immer mehr oder weniger stark zur mischmaschine wird.

bei einer erdwärmepumpe würde ich ihn zweimal nie niemals nicht einbauen und bei einer modulierenden erdwärmepumpe dreimal nie niemals nicht.

wenn du willst zeige ich dir hier beispiele von komplexen sanierungshydrauliken mit heizkörpern und mehreren temperaturen/kreisen und wie gut die laufen können wenn kein paralleler puffer (trennspeicher) eingebaut wird.

ein trennspeicher trennt die wp von der wärmesenke und damit erfolgreich von der effizienz.

bei einer modulierenden wp ist das drama das es mehrfacher unfug ist:
die modulation soll gewährleisten daß zu jeder zeit der exakte bedarf gedeckt wird, primär mit gleitendem volumenstrom IN den puffer und hinten RAUS mit dummer ungeregelter pumpe starr ins gebäude.
das läuft dann tatsächlich so schlecht wie es klingt...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.12.2023  (#8)

zitat..
Denon schrieb:
Die Sicherheit bezieht sich hier aufs Forum. Wenn später doch mal etwas nicht sauber läuft, kann ich dich ja nicht anrufen, sondern einen der Installateuere die ich angefragt habe. Und ja ich habe 4 angefragt - alle mit unterschiedlichen Wärmepumpen aber immer mit dem gleichen Konzept - Pufferspeicher mit FriWa Station...

friwa braucht einen pufferspeicher, aber der ist dann NUR fürs warmwasser und nicht zum heizen.

das muß man strikt trennen. der puffer fürs heizen ist unfug und dient nur als placebo das richtige dimensionierung und hydraulische auslegung ersetzt.

ganz schlimm wirds beim kombipuffer, wenn die friwa auf einem großen heizungspuffer sitzt.

@sicherheit:
👉 den richtigen (wp) installateur suchen
👉 nötigenfalls einen planer hydraulik & dimensionierung planen lassen und den installateur installieren lassen...

2
  •  rabaum
  •   Gold-Award
5.12.2023  (#9)

zitat..
Denon schrieb: Tiefenbohrung (RGK ging leider technisch nicht)

Kannst du vielleicht kurz ausführen, was genau 'technisch' nicht gegangen ist.


1
  •  Denon
5.12.2023  (#10)

zitat..
dyarne schrieb: bei einer erdwärmepumpe würde ich ihn zweimal nie niemals nicht einbauen und bei einer modulierenden erdwärmepumpe dreimal nie niemals nicht.

Herzliche Dank für deinen Input. Ich dachte ich kann es irgendwie monitär machen, damit ich meiner Frau besser erklären kann warum ich lieber einem ihr unbekanntem Forum vertraue als 4 Profis die ihr allesamt das gleiche vorgeschlagen haben...

Von der Logik her bin ich ganz bei euch. Wir haben auch keinen eigenen Stromanschluss für WP WP [Wärmepumpe] -also auch keine Netzabschaltung. Ich kriege eine große PV -aber da will ich die Energie lieber zukünftig in einem Feststoffbaterie speichern als mit warmen Wasser...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
5.12.2023  (#11)
nAbend,
Generell ham die Vorschreiberlinge vollkommen Recht!!! Wenn ich mich richtig erinner, hat ein Puffer nur dann Daseinsberechtigung, wenn versxhiedenen Heizkreise dranhängen mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und Heizkörpern.
[Bitte korrigieren, falls Unsinn].

zitat..
Denon schrieb: Ich bin jemand, dem etwas mehr Sicherheit auch etwas Wert ist, nur kann ich das beim Thema Pufferspeicher nicht einschätzen

Welche Sicherheit soll der bringen?


zitat..
Denon schrieb: Alle Installateuere in meiner Gegend, die ich angefragt habe, wollen mir einen Pufferspeicher zu meiner Erdwärempumpe installieren.

Na da hast ja amal die Richtigen erwischt 🤣
Such Dir Einen, der nicht aus dem 19. Jahrhundert ist!

Such bitte amal Die Infos für Finos Frage zusammen, falls Du an EA EA [Energieausweis] hast, dann uploaden, dann gib in die Forensuche "Pufferspeicher" ein, les 100 Stunden und sei froh, das Forum noch rechtzeitig gefunden zu haben.

LG Wolfgang


1
  •  Denon
5.12.2023  (#12)

zitat..
rabaum schrieb: Kannst du vielleicht kurz ausführen, was genau 'technisch' nicht gegangen ist.

 

zitat..
rabaum schrieb: Kannst du vielleicht kurz ausführen, was genau 'technisch' nicht gegangen ist.


WIr hätten eigentlich ausreichend Grund - rund 300 m2 die nicht versiegelt sind. Da geht aber nicht nur der Abwasserkanal durch sonder auch die Oberflächenentwässerung der Gemeinde und die eigene. In Summe hat es sich kein Installateur zugetraut, der Nachbar wollte mir keinen Grund verpachten und alles auf Eigenregie war mir zu viel.




1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
5.12.2023  (#13)

zitat..
Denon schrieb: In Summe hat es sich kein Installateur zugetraut

Also doch eher kognitiv den Installateuren geschuldet und weniger der Technik.


1
  •  Denon
5.12.2023  (#14)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: LG Wolfgang

Danke Wolfgang, ich habe hier schon 100 Stunden gelesen - bin sehr dankbar um das Forum und euren Input - und ich denke ich verstehe auch schon vieles. Das hat auch dazu geführt, dass ich meinem bisherigen Installateur kündigen musste und nun kurzfristig einen neuen suche. 

Ein paar Inputs zu meiner FBH FBH [Fußbodenheizung] - rd. 225 m2 beheizt -+ 45 m2 im Keller als Vorsorge  -  Energieausweis ergiebt je nach Varianten 7,4- 8 kW Heizlast ohne Warmwasser. 
Die Energiequelle ist etwas überdimensioniert, aber das ist wegen dem vorerst unbeheizten Keller so gewollt. 


1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
5.12.2023  (#15)
BKA? Wandheizung? Kreislängen? 

1
  •  CoolS
  •   Bronze-Award
5.12.2023  (#16)

zitat..
dyarne schrieb:

friwa braucht einen pufferspeicher, aber der ist dann NUR fürs warmwasser und nicht zum heizen.

das muß man strikt trennen. der puffer fürs heizen ist unfug und dient nur als placebo das richtige dimensionierung und hydraulische auslegung ersetzt.

ganz schlimm wirds beim kombipuffer, wenn die friwa auf einem großen heizungspuffer sitzt.

@sicherheit:
👉 den richtigen (wp) installateur suchen
👉 nötigenfalls einen planer hydraulik & dimensionierung planen lassen und den installateur installieren lassen...

Eventuell meint mancher Insti eh das der Puffer nur für WW WW [Warmwasser] ist?
Bei mir im Angebot steht auch Pufferspeicher 1000l und dann steht kleingedruck als Info das der Puffer bzw. Hygienespeicher nur für WW WW [Warmwasser] benutzt wird und im Normalbetrieb ausgespertt ist.

Spricht eigentlich etwas gegen FW-Module und Hygienespeicher außer etwas mehr Verluste? Bzw. was würdest du bevorzugen, FW-Modul oder Hygienespeicher?
Ich wollte erst ein FW-Modul aber der Insti meinte ein Hygienespeicher mit Edelstahlwendel ist gleichwertig aber günstiger.


2
  •  Denon
5.12.2023  (#17)

zitat..
CoolS schrieb: Bei mir im Angebot steht auch Pufferspeicher 1000l und dann steht kleingedruck als Info das der Puffer bzw. Hygienespeicher nur für WW WW [Warmwasser] benutzt wird und im Normalbetrieb ausgespertt ist.

ah Danke, das hilft mir sehr und werde ich gleich mal hinterfragen. 


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
6.12.2023  (#18)

zitat..
Denon schrieb:
 Ich kriege eine große PV -aber da will ich die Energie lieber zukünftig in einem Feststoffbaterie speichern als mit warmen Wasser...

In warmen Wasser speicher man sowieso nix, wenn dann mit erhöhung der VL VL [Vorlauf]-Temp. tagsüber in deiner Gebäudemasse: Estrich und Beton
Deswegen hier so oft (die von dir noch unbeantwortete Frage): Machst auch BKA BKA [Betonkernaktivierung]?
Nebst Wandheizung (im Bad zumindest) und homogenen Kreislängen...

(Falls es doch ein unnötiger Heizungspuffer wird kannst du ja deinen Insti machen lassen und dich dann auch die Sicherheit des Forum´s-Wissen verlassen das wir dir wieder aus der Patsche helfen 🙄)
Ach ja: 3kW mehr für einen teilweise temperierten 45m² Keller mit Isolierung? Never ever!
Den Keller heizt die WP WP [Wärmepumpe] locker mit mit der Leistungsreserve welche sie zu 98% im Winter übrig hat...oder hat´s bei euch von Oktober bis April -20°C?^^

1
  •  uhim
  •   Bronze-Award
6.12.2023  (#19)

zitat..
dyarne schrieb:

wenn du willst zeige ich dir hier beispiele von komplexen sanierungshydrauliken mit heizkörpern und mehreren temperaturen/kreisen und wie gut die laufen können wenn kein paralleler puffer (trennspeicher) eingebaut wird.

Kommt für mich persönlich zwar zu spät, aber würde mich wirklich interessieren. Das ist bei fast jeder Sanierung ein Thema und wäre einen eigenen Thread wert.


zitat..
Denon schrieb:

Herzliche Dank für deinen Input. Ich dachte ich kann es irgendwie monitär machen, damit ich meiner Frau besser erklären kann warum ich lieber einem ihr unbekanntem Forum vertraue als 4 Profis die ihr allesamt das gleiche vorgeschlagen haben...

Weil viele "Profis" vielleicht gute Handwerker sind, die Auslegung einer WP WP [Wärmepumpe] (Quelle, Senke, Hydraulik) aber eigentlich ein anderes Fachgebiet ist. Weil diese Auslegung von den Installateuren zwar erwartet, aber nicht (zumindest nicht sichtbar) bezahlt wird. Und weil ein Installateur als Gewerbetreibender der auf seinen Gewinn am Ende des Jahres schaut durchaus rational handelt, wenn er viel Equipment und wenig geistige Leistung verkauft.  


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
6.12.2023  (#20)

zitat..
Denon schrieb:
Ich dachte ich kann es irgendwie monitär machen, damit ich meiner Frau besser erklären kann warum ich lieber einem ihr unbekanntem Forum vertraue als 4 Profis die ihr allesamt das gleiche vorgeschlagen haben...

Hab´s hier eh schon mal geschrieben - das Ganze ist ganz einfach:
Beim Haus berechnet auch der Statiker oder Baumeister die Statik, NICHT der Mauerer - der ist Ausführender.
Beim Insti ist´s das gleiche: Der hat gelernt wie Rohre verpresst usw.
Um ein effizientes WP WP [Wärmepumpe]-System zu erhalten muss aber das gesamte System passen: Wärmequelle > Wärmepumpe > Wärmesenke - und je nach den Gegebenheiten darauf abgestimmte Hydraulik.
Das gehört berechnet und geplant - das kann ein dementsprechend ausgebildeter Haustechnikplaner aber KEIN Installateur ohne dementsprechender Schulung und Eigeninteresse.
(Mit der bisherigen Gas-/Öl-/Holz-Technik wo man einfach nur nen Speicher schnell genug warm machen wollte war das alles nicht nötig, Optimierung wär hier genauso drinnen, hat durch die bisher geringen Energiekosten aber keinen Interessiert.
Bei ner WP WP [Wärmepumpe] geht eine falsche Auslegung halt schnell in die Ineffizienz und damit ins Geld und dann wundern sich die Leute warum sie so viel Strom braucht...)

Kannst deiner Frau ja auch fragen ob sie lieber in einem Flugzeug sitzt das dementsprechend ausgebildete Ingenieure oder Flugzeugmonteur mit dem Piloten konstruiert haben^^


1
  •  bluefox
  •   Bronze-Award
6.12.2023  (#21)

zitat..
dyarne schrieb:

wenn du willst zeige ich dir hier beispiele von komplexen sanierungshydrauliken mit heizkörpern und mehreren temperaturen/kreisen und wie gut die laufen können wenn kein paralleler puffer (trennspeicher) eingebaut wird.

Wäre echt spannend hier ein paar Best-Practise zu sehen!


1
 1  2  > 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next