« Photovoltaik / PV  |

Max 11 kW mit Huawei SUN2000-10KTL-M1

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Harry2001
7.8. - 8.8.2023
11 Antworten | 9 Autoren 11
11
Hallo zusammen,

ich habe seit 2 Monaten ein Huawei SUN2000-10KTL-M1 mit 14 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulen auf dem Dach. Aber er hat noch nie mehr als 11,00 kW geschafft. Ein Freund von mir hat ebenfalls den selben Wechselrichter mit 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulen und auch bei ihm max. 11,00 kW.

Habt ihr die selben Erfahrungen? Kann dieser Wechselrichter nicht mehr? Ist das eine Einstellungssache?

Danke für eure Hilfe,
mfg Harald

  •  fexi
7.8.2023  (#1)
Das ist richtig. Ca. 11kw ist das absolute Maximum - s.h. Datenblatt.
Sofern du nicht eine komplette Südausrichtung hast halten sich die Verluste aber in Grenzen.
Kann man aber auch noch genauer Simulieren (In bezug auf Leistung und Wirkungsgrad). Dann weißt du ob sich ein zweiter Wechselrichter rentiert. Wobei aber die Kosten für einen zweiten kleinen Wechselrichter nicht so hoch sind.

Wenn du einen Speicher hast, könnte ein Teil fürs Laden verwendet werden.

1
  •  Fani
7.8.2023  (#2)
SUN2000-10KTL-M1


2023/20230807695886.png

Willst du sagen du hast einen WR WR [Wechselrichter] gekauft und wusstest nicht vorher welche maximale Leistung er hat?

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Fani, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  Harry2001
7.8.2023  (#3)
Wurde so jeweils als Komplettanlage von zwei verschiedenen Handwerksbetrieben verkauft ...also nein habe nicht auf die exakten Spezifikationen geachtet.

1


  •  Harry2001
7.8.2023  (#4)
Aber warum dann "Empfohlene maximale PV-Leistung1: 15.000 Wp"?

1
  •  johro
7.8.2023  (#5)

zitat..
Harry2001 schrieb:

Wurde so jeweils als Komplettanlage von zwei verschiedenen Handwerksbetrieben verkauft ...also nein habe nicht auf die exakten Spezifikationen geachtet.

Wie sind denn die module ausgerichtet?  wenn es Ost/West ist,  dann ist der 10er nicht so daneben

Wenn du alles auf Süd hast,  soll der Solateur den tauschen, weil dann hat er das falsch ausgelegt.

Hast du eine Batterie? Weil nur der 10er geht mit Batterie. 

1
  •  Magnum2
8.8.2023  (#6)

zitat..
Harry2001 schrieb:

Aber warum dann "Empfohlene maximale PV-Leistung1: 15.000 Wp"?

Soviel kann man anschließen, ohne dass er abraucht vereinfacht gesagt, 10kW sind die Nennleistung, 11kVA die maximale Scheinleistung, die er einspeisen kann.


1
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
8.8.2023  (#7)

zitat..
Fani schrieb: Willst du sagen du hast einen WR WR [Wechselrichter] gekauft und wusstest nicht vorher welche maximale Leistung er hat?

Ist dieser Unterton wirklich nötig?
Findet es jemand gut, wenn es in einer Branche riskant ist ein Komplettpaket von einer Fachfirma zu kaufen, ohne Detailwissen über die Komponeten zu haben?

@Harry2001 :
Ich bin kein Experte, aber es könnte sein, dass der Wechselrichter ok ist.
Bitte Mal Deinen Lieferanten um eine Berechnung des Jahresertrags und poste die hier wenn Du magst.

Ich hab hier eine Berechnung wo 14kWp Module an einem 10er Wechselrichter in Südausrichtung um ca. 3% weniger liefern als an einem 15er oder 12er Wechselrichter. Das wär nicht tragisch...




1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
8.8.2023  (#8)

zitat..
Altromondo schrieb:

──────
Fani schrieb: Willst du sagen du hast einen WR WR [Wechselrichter] gekauft und wusstest nicht vorher welche maximale Leistung er hat?
───────────────

Ist dieser Unterton wirklich nötig?
Findet es jemand gut, wenn es in einer Branche riskant ist ein Komplettpaket von einer Fachfirma zu kaufen, ohne Detailwissen über die Komponeten zu haben?

@Harry2001 :
Ich bin kein Experte, aber es könnte sein, dass der Wechselrichter ok ist.
Bitte Mal Deinen Lieferanten um eine Berechnung des Jahresertrags und poste die hier wenn Du magst.

Ich hab hier eine Berechnung wo 14kWp Module an einem 10er Wechselrichter in Südausrichtung um ca. 3% weniger liefern als an einem 15er oder 12er Wechselrichter. Das wär nicht tragisch...

Das YING & YANG des Forums lebt doch von auch Untertönen, Linkgott hilft oft so viel da darf man auch mal untertoenig sein - vielleich war ja sein Weichspueler alle 😉

Ned immer alles sooo Ernst nehmen 🤟 

Der Threaderersteller wird als Laie, leider halt wie so oft ueblich, nur die kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach sehen und vielleicht annehmen dass diese Leistung 12/7/365 herunterkommt vom Dach, das hoeren wir sooooo oft
 
"Aber wieso, ich hab doch eh 5kW am Dach, die deckt eh alles ab" Die Tag erst zufaellig mit einem Energieberater/Feuerbeschauueberpruefer am Schrottplatz darueber diskutieret .. Mano da sind so viele Eierbären unterwegs, da kannst dir als Laie 0 Vorwuerfe mache bei solchen "Profis"

- TE wird vermutlich keine Ertragsberechnung bekommen haben und diese ordentlich erklaert bekommen haben --> kostet alles Zeit/Geld 

- Hier haette man gesehen oder ordentlich erklaert bekommen, sollten Verluste anstehen, wie die Sache aussieht. Weil auch bei einer reinen Suedanlage ist die Spitzenproduktion geringer als der theoretische kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Wert und der Maximalspitzenertrag kommt eher nur April/Mai/Juni vor, um die Mittagszeit und die Jahresverluste dann eher oft vernachlaessigbar.

- Die Wechselrichter haben meistens eine hoehere DC-Leistungsmoeglichkeit aufgrund des Gleichzeitigkeitsfaktor (Versch.Himmelsrichtungen wie Johro richtig schrieb) bzw koennen viele Geraete den zusaetzlichen DC-Anteil welcher das AC-Maximum uebersteigt vole in die Batterie laden (15kW kommen vom Dach, 10kW gehen ins Haus/Netz, 5kW laden zB gleich in die Batterie) 

- Technisch (WR-Groesse zu Modulleistung) seh ich auf die schnelle keinen Fehler. Wir haben oefters mal 10er-WR mit 17-19kWp 

Problem ist nur dass die breite Masse(inklusive allen anwesenden Kängurus)  hier nicht weiss was INDIVIDUELL zwischen Solateuer und TE ausgemacht/besprochen wurde drum sind halt "Austausch-WR-Rufe" eher halbseiden zu Betrachten.

Vl wollte er das Dach voll, aber eine Batteriemoeglichkeit. Vl wurde ihm gesagt dass er abundzu in den WR WR [Wechselrichter]-Cap reinlaeuft etc.. Dinge die man gerne ueberhoert weil es viele Informationen sein koennen waehrend eines Projektdetailgespraeches.

Wenn wir mit Leuten Live sprechen/telefonieren ist es nicht selten, eher die Regel dass man 3-4h redet, viele Ertragsberechnungen/Angebote gemacht werden , wir versuchen immer alles doppelt und 3-fach zu sagen , an Infos weiterzugeben etc und trotzdem koennen wir auch mal was vergessen bzw es nur 1x mehr zu sagen als 3x bzw es sind halt viele Infos, aber ein bisschen Kaeufer-Selbstverantwortung gehoert bei jedem Projekt einfach auch dazu.

1
  •  Harry2001
8.8.2023  (#9)
Hallo zusammen,

vielen Dank für eure Inputs. In Summe ja genau beraten wurde ich nicht und ja die Zeit in der die Begrenzung aktiv ist und ich daher weniger einspeise ist relativ gering. War mir als Laie jedoch nicht 100%ig bewusst.

Hier noch die Anlagenberechnung.


2023/20230808657560.png

1
  •  robits
  •   Bronze-Award
8.8.2023  (#10)
Auf der Berechnung steht aber der 12er Wechselrichter, und nicht dein 10er

1
  •  helyx
  •   Gold-Award
8.8.2023  (#11)
Wahrscheinlich hat er erwähnt einen Speicher nachrüsten wollen zu können und dann ist der 10er das Limit bei Huawei...

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Von ÖMAG (mit 13 Jahre Fördertarif 7,6 Cent) zu anderen Anbieter