  •  Erker2022
  •   Bronze-Award
26.9. - 6.10.2023
41 Antworten | 15 Autoren 41
1
42
Liebes forum.
Eine Frage. Ich bekomme eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], Neubau über FBH FBH [Fußbodenheizung]
Zusätzlich haben wir eine 12,4kwp PV Anlage mit Fronius Gen24, 10, walmdach, 25 Grad, alle 4 Seiten belegt. 
Mein Installateur schlägt jetzt vor für Sie brauchwasser Aufbereitung mit Heizstab zu ergänzen um im den starken PV Monaten, das Warmwasser aufzubereiten.
Für mich klingt das sehr plausibel, darf ich eure Meinungen dazu haben bitte? 
Danke und LG

  •  robits
  •   Bronze-Award
27.9.2023  (#21)
Und wenn ihr wirklich so viel Warmwasserbedarf habt, machst halt zweimal am Tag WW WW [Warmwasser]. Immer noch besser als mit Heizstab. 

1
  •  Akani
27.9.2023  (#22)
Wenn ihr so viel WW WW [Warmwasser] braucht hat der Heizi hoffentlich den Tank gut ausgelegt hoffe Dan eine Friwa m Puffer. Dann reicht 1x sauber durchlaufen mit 48° auch für den Tag.
Ansonsten Fehlplanung 

1
  •  Erker2022
  •   Bronze-Award
29.9.2023  (#23)
Anbei paar Infos zum Haus.

2023/20230929825691.png

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.9.2023  (#24)

zitat..
robits schrieb:

Der Heizstab macht dir aus 1 kWh Strom nur 1 kWh Wärme. Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] macht dir im Sommer aus 1 kWh Strom um die 4 kWh Wärme. 
Sparst dir das Geld für den Heizstab. Außerdem brauchst genau im Sommer am wenigsten Warmwasser...

zitat..
Puitl schrieb: Die 1-2 WW WW [Warmwasser]-Takte am Tag halten das Ding fit...

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Halte ich als Hausmasta und Heizungslaie für Unsinn.
Du läßt im Sommer ja auch ned das Auto stehen und kaufst Dir extra ein Moped dafür...

zitat..
Magnum2 schrieb: Wenn du täglich mit der Wärmepumpe 1x Warmwasser machst, der Kompressor angenommen 100000 Starts aushält, dann kannst du fast 280 Jahre Warmwasser machen...

lauter gute argumente...

wie man nur auf die idee kommen kann wenn man eine stromveredelungsmaschine hat diese stehen zu lassen und daneben einen dummen heizstab einzusetzen ... 🙏🏼


zitat..
Erker2022 schrieb: Mein insti hat das als Argument gebracht, dass sich die Lebenszeit verlängert...

was macht er beruflich?




1
  •  Erker2022
  •   Bronze-Award
30.9.2023  (#25)

zitat..
dyarne schrieb:

──────
robits schrieb:

Der Heizstab macht dir aus 1 kWh Strom nur 1 kWh Wärme. Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] macht dir im Sommer aus 1 kWh Strom um die 4 kWh Wärme. 
Sparst dir das Geld für den Heizstab. Außerdem brauchst genau im Sommer am wenigsten Warmwasser...
───────────────

──────
Puitl schrieb: Die 1-2 WW WW [Warmwasser]-Takte am Tag halten das Ding fit...
───────────────

──────
kraweuschuasta schrieb: Halte ich als Hausmasta und Heizungslaie für Unsinn.
Du läßt im Sommer ja auch ned das Auto stehen und kaufst Dir extra ein Moped dafür...
───────────────

──────
Magnum2 schrieb: Wenn du täglich mit der Wärmepumpe 1x Warmwasser machst, der Kompressor angenommen 100000 Starts aushält, dann kannst du fast 280 Jahre Warmwasser machen...
───────────────

lauter gute argumente...

wie man nur auf die idee kommen kann wenn man eine stromveredelungsmaschine hat diese stehen zu lassen und daneben einen dummen heizstab einzusetzen ... 🙏🏼

──────
Erker2022 schrieb: Mein insti hat das als Argument gebracht, dass sich die Lebenszeit verlängert...
───────────────

was macht er beruflich?

Lasse ihn eh weg, danke für eure Hilfe 


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
30.9.2023  (#26)
Nabend

zitat..
dyarne schrieb: was macht er beruflich?

Vielleicht ist er ja auch Ausdruckstänzer, wie der Nicht- Quooker Montierer 🤣
LG


1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
2.10.2023  (#27)

zitat..
Erker2022 schrieb:

Anbei paar Infos zum Haus.

Hoffentlich eine WP WP [Wärmepumpe] die weit runter modulieren kann und nicht überdimensioniert ist. Welche WP WP [Wärmepumpe] bekommst du?


1
  •  huan3
2.10.2023  (#28)
Liebe Leute,
Nachden der TE zum schlauen Entschluss kam auf den Heizstab zu verzichten würd ich mich gern noch hier anhängen. Ich werde einen 3 KW Heizstab demnächst installieren - aber unter anderen Voraussetzungen, - und würd dazu gerne auch eure Meinung wissen..
Heizsystem Pellets, Jahresverbrauch ca 4 to, Niedrigstenergiehaus OÖ, BJ 2010. Bedarf an Pellets i d Übergangszeit von rund 1 - 1,5 to für WW WW [Warmwasser], aber das kann ich nur grob schätzen.
Dazu PV mit 9,4 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] ohne Verschattung nach genau SO, 35 Grad am Satteldach.
Durch die Rückleistungsbeschränkung auf 4 KVA kam mir der Heizstab in den Sinn. Gen24 8 plus soll dann über Relais und Schütz den Heizstab schalten sobald mehr als 3 KW eingespeist werde. Investitionskosten rund 500,--
Ich hab durch die SO Ausrichtung vormittags/mittags die volle Ausbeute an Strom den ich dann versuche so gut wie möglich mit Poolpumpe, Trockner, Kochen, WM, usw. zu nutzen, trotzdem regelt der WR WR [Wechselrichter] ab und ich vermute ca. 1000 KWh "Ernteausfall" durch die Einspeisebeschränkung. Wie würdet ihr das anlegen?

1
  •  Erker2022
  •   Bronze-Award
2.10.2023  (#29)

zitat..
stefano schrieb:

──────
Erker2022 schrieb:

Anbei paar Infos zum Haus.
───────────────

Hoffentlich eine WP WP [Wärmepumpe] die weit runter modulieren kann und nicht überdimensioniert ist. Welche WP WP [Wärmepumpe] bekommst du?

2,8 bis 10,2kw modellierend 


1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
3.10.2023  (#30)

zitat..
Erker2022 schrieb:

──────
stefano schrieb:

──────
Erker2022 schrieb:

Anbei paar Infos zum Haus.
───────────────

Hoffentlich eine WP WP [Wärmepumpe] die weit runter modulieren kann und nicht überdimensioniert ist. Welche WP WP [Wärmepumpe] bekommst du?
───────────────

2,8 bis 10,2kw modellierend

Na Bumm, das Ding ist reichlich überdimensioniert 🙄
10 kW im Neubau ...

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
3.10.2023  (#31)
@Erker2022 , ich will dich ja nicht beunruhigen, aber schau mal auf die Liste in meinem Beitrag hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-sole-vs-luft-hoval/74853_1#762327

Erkennst du da einige Punkte wieder? Falls ja, dann würde ich nach Möglichkeiten suchen, wie du aus deiner zukünftigen Heizung (ist ja wohl noch nix gebaut, oder) doch noch das beste rausholen kannst, anstatt hier etwas zu teures, ineffizientes, verschleißförderndes Zeugs eingebaut zu bekommen. Ist ja schließlich dein sauer verdientes Geld.

EDIT: Hab grad in deinen früheren Thread geschaut - da hast ja leider eh einiges von dem Gruselkabinett zusammen.

Ist der Pufferspeicher schon bei dir eingebaut? Falls nicht, DANN STORNIERE IHN BITTE SOFORT!! Dein Installateur (eine Frechheit eigentlich, dass sowas ungestraft Geld verlangen darf) hat für diesen Mist sicher einen Verwendungszweck für den nächsten Armen, Unwissenden, den er solch Bullshit aufschwatzen kann. 🤬

1
  •  Erker2022
  •   Bronze-Award
4.10.2023  (#32)

zitat..
ds50 schrieb:

@Erker2022 , ich will dich ja nicht beunruhigen, aber schau mal auf die Liste in meinem Beitrag hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-sole-vs-luft-hoval/74853_1#762327

Erkennst du da einige Punkte wieder? Falls ja, dann würde ich nach Möglichkeiten suchen, wie du aus deiner zukünftigen Heizung (ist ja wohl noch nix gebaut, oder) doch noch das beste rausholen kannst, anstatt hier etwas zu teures, ineffizientes, verschleißförderndes Zeugs eingebaut zu bekommen. Ist ja schließlich dein sauer verdientes Geld.

EDIT: Hab grad in deinen früheren Thread geschaut - da hast ja leider eh einiges von dem Gruselkabinett zusammen.

Ist der Pufferspeicher schon bei dir eingebaut? Falls nicht, DANN STORNIERE IHN BITTE SOFORT!! Dein Installateur (eine Frechheit eigentlich, dass sowas ungestraft Geld verlangen darf) hat für diesen Mist sicher einen Verwendungszweck für den nächsten Armen, Unwissenden, den er solch Bullshit aufschwatzen kann. 🤬

Der Pufferspeicher wird für die Kühlung benötigt, und es ist schon verbaut. Werde nach der Inbetriebnahme berichten wie die ersten Erfahrungen in den Herbst & Wintermonaten ist.
danke trotzdem 


1
  •  robits
  •   Bronze-Award
4.10.2023  (#33)
Ich versteh nicht warum man einen Pufferspeicher für die Kühlung braucht? Alle anderen WP WP [Wärmepumpe] können das ja auch ohne?

1
  •  Deep
4.10.2023  (#34)

zitat..
Erker2022 schrieb:

Der Pufferspeicher wird für die Kühlung benötigt, und es ist schon verbaut. Werde nach der Inbetriebnahme berichten wie die ersten Erfahrungen in den Herbst & Wintermonaten ist.
danke trotzdem

Nein


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
4.10.2023  (#35)

zitat..
Erker2022 schrieb: Der Pufferspeicher wird für die Kühlung benötigt,

Das ist leider Blödsinn.

Wird der Pufferspeicher auch parallel zur Heizung betrieben? Dann führt er leider auch zu häufigerem Takten (als es mit deiner überdimensionierten WP WP [Wärmepumpe] der Fall wäre) und höheren Betriebskosten deiner Heizung. Dein Insti wird das Gegenteil behaupten, aber der hat halt leider auch nie gelernt, wie das System Wärmepumpe effizienz funktioniert. 😟

Zahlen musst es leider du mit erhöhtem Verschleiß, erhöhter Stromrechnung und höheren Investitionskosten.

1
  •  Erker2022
  •   Bronze-Award
4.10.2023  (#36)

zitat..
ds50 schrieb:

──────
Erker2022 schrieb: Der Pufferspeicher wird für die Kühlung benötigt,
───────────────

Das ist leider Blödsinn.

Wird der Pufferspeicher auch parallel zur Heizung betrieben? Dann führt er leider auch zu häufigerem Takten (als es mit deiner überdimensionierten WP WP [Wärmepumpe] der Fall wäre) und höheren Betriebskosten deiner Heizung. Dein Insti wird das Gegenteil behaupten, aber der hat halt leider auch nie gelernt, wie das System Wärmepumpe effizienz funktioniert. 😟

Zahlen musst es leider du mit erhöhtem Verschleiß, erhöhter Stromrechnung und höheren Investitionskosten.

Was meinst du mit parallel zur Heizungbetrieben?


1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
5.10.2023  (#37)

zitat..
Erker2022 schrieb:

──────
ds50 schrieb:

──────
Erker2022 schrieb: Der Pufferspeicher wird für die Kühlung benötigt,
───────────────

Das ist leider Blödsinn.

Wird der Pufferspeicher auch parallel zur Heizung betrieben? Dann führt er leider auch zu häufigerem Takten (als es mit deiner überdimensionierten WP WP [Wärmepumpe] der Fall wäre) und höheren Betriebskosten deiner Heizung. Dein Insti wird das Gegenteil behaupten, aber der hat halt leider auch nie gelernt, wie das System Wärmepumpe effizienz funktioniert. 😟

Zahlen musst es leider du mit erhöhtem Verschleiß, erhöhter Stromrechnung und höheren Investitionskosten.
───────────────

Was meinst du mit parallel zur Heizungbetrieben?

Wenn sowohl VL VL [Vorlauf] als auch RL RL [Rücklauf] raus- und reingehen. Was bei einer WP WP [Wärmepumpe] Mist ist.
Falls das so ist, dann würde ich den umbauen lassen, dass der nur mehr im RL RL [Rücklauf] hängt.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
5.10.2023  (#38)

zitat..
stefano schrieb:

Wenn sowohl VL VL [Vorlauf] als auch RL RL [Rücklauf] raus- und reingehen. Was bei einer WP WP [Wärmepumpe] Mist ist.
Falls das so ist, dann würde ich den umbauen lassen, dass der nur mehr im RL RL [Rücklauf] hängt.

Damit´s für @Erker2022 leichter ist zu verstehen:
Iwo gab´s hier mal nen Thread wo das Problem so schön ausführlich beschrieben wurde mit anschließendem Umbau und Erfolgsbereicht....wenn man nur wüsste wo^^


1
  •  Akani
5.10.2023  (#39)

zitat..
wenn man nur wüsste wo^^

Und genau so geht's mir auch. Deswegen antworte ich immer mit lesen und suchfunktion versuchen


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
6.10.2023  (#40)
Vielleicht so ähnlich?
https://www.energiesparhaus.at/forum-ist-meine-lwp-anlage-pfusch/70308_1#698639

2
  •  robits
  •   Bronze-Award
6.10.2023  (#41)
Das wäre dann mein Thema 😁

Bin immer noch sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, den Puffer ausbauen zu lassen. 
Den Puffer und die extra Pumpe hab ich sogar recht schnell gebraucht verkaufen können. 


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo robits, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
 <  1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Wohnraumlüftung Filter in Abluft