Hallo energiesparhaus-Gemeinde!
Ich stehe vor der Wahl einer Luft-Wasser Wärmepumpe und könnte ein bisschen Hilfe dabei vertragen.

Aus dem EA EA [Energieausweis], Gebäudeinformationen (unsaniert, BJ 1990):
  • Norm-Außentemperatur: -12,6 °C
  • Soll-Innentemperatur: 22 °C
  • Heizlast (Abschätzung): 13 kW
  • Flächenbez. Heizlast Abschätzung (229 m²): 57,1 (W/m² BGF)
Sanierungen sind erst mittelfristig (>3 Jahre) geplant.

Wärmepumpen zur Auswahl:
Stiebel Eltron WPL-A 07 230 Premium
  • Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511): 6,87 kW
  • Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511): 2,93
  • SCOP (EN14825) 35°C mittl. Klima: 4,88
KNV Topline S2125-12
  • Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511): 7,2 kW
  • Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511): 2,7
  • SCOP (EN14825) 35°C / 55°C mittl. Klima: 5,0 / 3,8

Die WPL-A 07 scheint mir etwas knapp bemessen zu sein mit Bivalenzpunkt knapp unter 0°C. Siehe angehängt Diagramme. Die S2125-12 bringt mich scheinbar ein bisschen weiter runter (-2°C ?) bevor der Heizstab anspringt. Die Leistungskurve scheint aber auch weniger detailliert als jene der WPL-A.

Würdet ihr eine bevorzugen? Gar ein stärkeres Modell andenken? 
Oder egal, und Heizkosten schlucken bis durch thermische Sanierungen das Haus besser zur WP WP [Wärmepumpe] passt?

1.) WPL-A 07

2025/20250314559707.png  
2.) S2125-12

2025/20250314249644.png
Jeweils für 13kW bei A-13, VL 45°C, Heizgrenztemp. 20°C.
Ich bin dankbar für jeden Beitrag!

  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
9.5.2026 11:41  (#21)

zitat..
jjwashere schrieb:

Ohne Heizstab hat die WP WP [Wärmepumpe] das Soll nicht mehr erreicht Ende Dezember. Was zu erwarten ist bei Auslegung auf Bivalenzbetrieb.

Und wenn du sagst 9kW Maschine, sprichst du von Spitzenleistung, oder bei welcher Temperatur?

Bei -15C, habe ich in 24h 18Nm3 Gas verbraucht, was 200Kwh entspricht und pro h dann 8,25Kw sind. Da ist aber WW WW [Warmwasser] dabei. Wie gesagt, dass sind ein paar Tage im Jahr...


1
  •  jjwashere
9.5.2026 15:01  (#22)
Ja, bei den Werten glaube ich auch das du mit jeweils den kleineren Brüdern der hier genannten Modelle gut auskommt.