« Heizung, Lüftung, Klima  |

Luftwärmepumpe Verbrauch

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  oniky
25.1.2018 - 7.1.2019
24 Antworten | 13 Autoren 24
24
Hallo,
unsere Luftwärmepumpe IDM 7-13 läuft seit Ende November. Im Dezember sind wir ins Haus eingezogen. Geheizt werden 160 m² Wohnfläche und ca. 50 m² Keller, wobei die Temperatur im Haus bei ca. 18 Grad liegt. Jetzt liegt der Wärmebedarf der Luftwärmepume bei 10000 kWh und der Strombedarf (inkl. Haushaltsstrom) für 2 Monate bei 3000 kWh.
Das erscheint mir extrem hoch!
Kann es sein, dass im ersten Jahr die LWP LWP [Luftwärmepumpe] noch mehr Verbrauch hat (Restfeuchte)?
Oder wie könnt ihr euch das erklären?

Vielen Dank für einige Infos und Tipps.
LG

  •  altehuette
  •   Gold-Award
6.1.2019  (#21)

zitat..
whistleblower schrieb: Gesamtverbrauch im Zeitraum Sep. 2018 - heute


Und 15198 Betriebsstunden? Das wären ja pro Tag 126 h? Da wird wohl wo eine Kommastelle fehlen!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.1.2019  (#22)
nehmen wir an es sind 1520h.
das wäre die jahreslaufzeit in weniger als dem halben winter...

-> entweder das haus braucht mehr als das doppelte zur auslegung
-> die wp bringt zuwenig leistung

beides kann man nur nach bilanzierung bewerten...

1
  •  whistleblower
7.1.2019  (#23)
die Betriebstunden, sind gesamt zu betrachten - sprich seit die Pumpe läuft; der genannte Verbrauch betriftt jedoch nur den Zeitraum Sept/18 - heute!

1
  •  whistleblower
7.1.2019  (#24)

zitat..
moef schrieb: Bei mir sind 200 m2 mit 25 HWB beheizt. Es werden in der Heizsaison, die ca. 150 Tage dauert im Schnitt ca. 7 kwh elektrische Energie für die Heizung benötigt. Umglegt auf deine Verhältnise ergeben sich ca. 13 kwh bei dir.


wie oft läuft deine Pumpe denn an? u. wie kommst du auf die 13kWh bei mir? Ich habe heute (00:00 - 12:00 Uhr) bereits einen Verbrauch lt. PV-Anlage von ~30kWh welche vom Netz bezogen wurden, obwohl niemand zu Hause ist u. wo außer dem Grundrauschen von ~400W welches der Kühlschrank u. der TK-Schrank verursacht nur die LWP LWP [Luftwärmepumpe] läuft

zitat..
moef schrieb: In deinem Diagramm - Welche Geräte laufen, wenn 6-8 kw Leistung anliegen?


da in diesem diagramm die ausreißer ab 19:00 Uhr beginnen, sind es vermutlich Geschirrspühler, Waschmaschine od. Brunnenpumpe... bzw. die WW WW [Warmwasser] Aufbereitung

1
 <  1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Wartezeit für Warmwasser