Liebes Forum,

wir wollen eine Luftwärmepumpe anschaffen (alle anderen Varianten fallen bei unserem Grundstück leider flach) und haben uns dazu Angebote eingeholt. Alle Installateure haben das Haus und den Zielenergieausweis gesehen, dennoch waren die Dimensionierungen komplett unterschiedlich. Da wir immer wieder von der Gefahr der Überdimensionierung gelesen haben, haben wir uns jetzt einmal auf die niedrig dimensionierten Geräte konzentriert.

In der engeren Auswahl steht im Moment:
- Split: Vaillant-Split aroTHERM VWL 35/8.2 AS 230V (bzw. VWL 55 als nächst größere)
- Monoblock: Vaillant aroTHERM plus VWL 35/6 A 230V (bzw. VWL 55 als nächst größere)
- Split: Panasonic LT WH WH [Wandheizung]-UDZ05 KE5 inkl. Regler mit Hydraulikmodul WH WH [Wandheizung]-SDC0309 K3 E5

Eine Option wäre auch noch die Viesmann Vitocal 250-A AWO-M-AC 251.A06

Laut Zielenergieausweis haben wir eine Gebäude-Heizlast Abschätzung von 4,1 kW (Normaußentermperatur von -13,4°C und Berechnungsraumtemp. von 22°C). Lüftung über die Fenster. Warmwassererzeugung für 4 Personen und passive Kühlung im Sommer sind noch Anforderungen.

Hat irgendwer einen Tipp, wie ich da zu einer guten Entscheidung komme (besonders wenn sich die Installalateure selbst nicht einig sind)?

Hat irgendwer vielleicht Erfahrung mit der Panasonic? Im Vergleich zum Monoblock von Vailliant wäre sie um fast 10k günstiger, was natürlich sehr attraktiv ist.

Ich bin über jeden Input sehr dankbar!🙏

  •  sudo
10.6.2025  (#1)

zitat..
Skytale schrieb: alle anderen Varianten fallen bei unserem Grundstück leider flach

warum?


zitat..
Skytale schrieb: passive Kühlung im Sommer sind noch Anforderungen

Somit scheidet LWP LWP [Luftwärmepumpe] wohl aus 👍




1
  •  christoph1703
10.6.2025  (#2)

zitat..
Skytale schrieb: Lüftung über die Fenster.

Das würde ich auch nochmal hinterfragen, ganz besonders wenn du eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] willst. Mit Fensterlüftung heizt du nämlich dann am meisten beim Fenster raus, wenn die LWP LWP [Luftwärmepumpe] eh schon am Limit ist. Über die anderen Vorteile schreibe ich jetzt nicht, das haben wir ja gefühlt in jedem zweiten Thread.

Für die Auslegung brauchst du die Leistungsdiagramme und legst dann nach dem Bivalenzpunkt aus.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.6.2025  (#3)
kein angebot einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] ohne grafische bivalenzauslegung. nur diese zeigt den bivalenzpunkt und den modulationspunkt, also ab wo die wp bei teillast ins modulieren kommt.

das ist seit vielen vielen jahren stand der technik. führende hersteller stellen ihren installateuren dafur online tools zur verfügung und geben eine garantieverlängerung wenn richtig ausgelegt wird...

1


  •  Skytale
12.6.2025  (#4)
Vielen Dank für eure Inputs! Andere Varianten wie Wohnraumlüftung oder andere Heizformen fallen leider flach, weil das der Bestand so vorgibt.

D.h. am besten frage ich bei den Installateuren mal nach der Bivalenzauslegung und schaue, wie sie reagieren. Danke!

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
12.6.2025  (#5)
Wir haben auch 4 kW Heizlast und nutzen eine 5 kW Luft-Luft-WP (Klima Tripple-Split) zum Heizen und Kühlen/Entfeuchten. Reicht völlig aus... KWL kann man auch im Bestandsbau oft einfach nachrüsten (auch zentral).