« Heizung, Lüftung, Klima  |

LG 350 Pichler - Was muss ich wissen?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  Lalo
21.1. - 28.1.2024
31 Antworten | 6 Autoren 31
3
34
Hallo, wir werden eine LG350FV von Pichler bekommen.
Worauf muss ich achten bei der Planung des Instis? Habe etwas von Vorfilter gelesen? Schalldämpfer? Isolierung? 
Leider komme ich aus der Nummer mit unserem Insti nicht mehr raus und ich weiß nun aus Erfahrung, dass ich mich selbst sehr gut auskennen muss...

Danke euch!! 

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
24.1.2024  (#21)

zitat..
berhan schrieb: Stimmt sicher, aber vermutlich reicht es schon wenn ich in der Planungsphase den Insti einen wink gebe, auf was ich als Bauherr achten werde, vielleicht bewegt sich der Insti oder der GU dann aber doch.

Man muss auch wissen, an welchen Schrauben man drehen muss, damit man das Ziel erreicht. Und dieses Wissen geht immer mehr verloren, da die Verantwortung an die Systemanbieter ausgelagert wird. Wenn der Kunde etwas reklamiert, wird er gleich als Querulant verdächtigt, da alle anderen Kunden so zufrieden sind.

2
  •  Lalo
26.1.2024  (#22)

zitat..
berhan schrieb:

Dazu müsste man wissen wie deine Verrohrung umgestzt wird, Baum oder Sternstruktur?
Siehe
https://www.xn--komfortlftung-3ob.at/einfamilienhaus/was-ist-eine-komfortlueftung/baum-oder-sternstruktur/

Sternstruktur


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
26.1.2024  (#23)
Ok, Stern, üblich sind jetzt

75 mm Flexible Schläuche Innendurchmesser ca. 63mm, Zielwert Volumenstrom 17 m³/h (1,5 m/s) bzw. 22 m³/h (< 2m/s) 
90 mm Flexible Schläuche Innendurchmesser ca. 73mm, Zielwert Volumenstrom 22,5 m³/h (1,5 m/s) bzw. 30 m³/h (< 2m/s) 
75 mm Rohr Innendurchmesser ca. 70 mm, Zielwert Volumenstrom 21 m³/h (1,5 m/s) bzw. 30 m³/h (< 2m/s) 
90 mm Rohr Innendurchmesser ca. 84 mm, Zielwert Volumenstrom 30 m³/h (1,5 m/s) bzw. 39 m³/h (< 2m/s) 

Zielwert der Luftgeschwindigkeit sollte um die 1,5 m/s sein (weniger geht natürlich immer), aber zumindest unter 2 m/s liegen um Geräusche zu vermeiden.
Wenn wir jetzt pro Person einen Volumenstrom von 25 m³/h annehmen so sind für ein Schlafzimmer mit 2 Personen mit 75 Flexschlauch zumindest 3 Zuleitungen erforderlich und für den Rest zumindest 2 Schäuche (wobei der 90er Flexschlauch und das 75 Rohr für ein Schlafzimmer grenzwertig sind). Es gibt jetzt Richtwerte wieviel m³/h p. Raum in etwa vorzusehen sind (siehe dazu https://www.xn--komfortlftung-3ob.at/einfamilienhaus/luftmengen/ ).

2
  •  Lalo
26.1.2024  (#24)
Oje, wir haben bestimmt nur jeweils eine Zuleitung in jeden Raum und 75 mm Flex schläuche... 

1
  •  Lalo
28.1.2024  (#25)

zitat..
berhan schrieb:

Wenn wir jetzt pro Person einen Volumenstrom von 25 m³/h annehmen so sind für ein Schlafzimmer mit 2 Personen mit 75 Flexschlauch zumindest 3 Zuleitungen erforderlich 

Wenn 2 oder 3 Zuleitungen, also Schläuche, für einen Raum gebraucht werden, bedeutet das, dass auch 2 bzw. 3 Tellerventile gebraucht werden, oder? 


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
28.1.2024  (#26)
Zumindest zwei Tellerventile, es gibt Lüftungsauslässe welche zwei 75er Anschlüsse haben, bei den 90er habe ich bisher nur welche mit einem Anschluss gesehen. So überschlagsmäßig wirst p. Person einen Auslass benötigen.

Ich habe z.B.
Zuluft:
3*Wohnzimmer
2*Schlafzimmer
2*Schlafzimmer
1*Schlafzimmer
2*Büro

Abluft:
3*Küche/Speis
2*Bad
2*Bad
1*WC
1*WC
1*Gang

Somit 2x10 Rohre, alles auf 90 mm, mit 75er hätte ich das doppelte gebraucht und vermutlich in die Schützung nicht unterbekommen.



1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
28.1.2024  (#27)
Wir haben einige Sanierungsprojekte, aber auch einige Neubauprojekte, wo wir aus Platzproblemen auch 80mm Wickelfalz (=80mm Innendurchmesser, max. 37 m³/h) verwenden und auch eine neue Combi-Box für sternförmige Verteilung nutzen. Damit ist man gegenüber 90mm und natürlich 75mm Flexrohren deutlich im Vorteil. Die Verlegung von 80er Wickelfalz ist auch deutlich angenehmer, als mit den steifen 90mm Schläuchen. Außerdem benötigt man nicht so viel Platz und viel weniger parallele Rohre.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
28.1.2024  (#28)
80er Wickelfalz wird vor allem günstiger sein als 90er PP-Formrohr. Wo liegt den das 80er Wickelfalzrohr so preislich (90er PP-Rohr kostet ja um die 10 Euro p. Meter). Kann das 80er Wickelfalz auch in der Schützung verwendet werden?

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
28.1.2024  (#29)
@berhan Schützung ?

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
28.1.2024  (#30)
Schüttung 

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
28.1.2024  (#31)

zitat..
berhan schrieb: 80er Wickelfalz wird vor allem günstiger sein als 90er PP-Formrohr. Wo liegt den das 80er Wickelfalzrohr so preislich (90er PP-Rohr kostet ja um die 10 Euro p. Meter). Kann das 80er Wickelfalz auch in der Schützung verwendet werden?

Der Preis wird vor allem durch die Anzahl der Bögen bestimmt. Das Spiro 80-Rohr ist deutlich günstiger als das Kunststoffrohr (ca. die Hälfte oder weniger). In der Schüttung ist selbstverständlich möglich.

2