Hallo zusammen,

folgende Situation:

- mehrere LED-Stripes sollen an die Stromzufuhr angeschlossen werden
- die Trafos sind zentral im Keller, von dort führen die Stromleitungen direkt zu den LED-Profilen (Eckprofile, Fliesenprofile, Stuck-Leisten,...)
- die Stromleitungen zu den Stripes haben 3 x 1,5mm²/3 x 2,5mm²/5 x 1,5 mm² (RGBWW, lange Leitungen --> Spannungsabfall...)
- die Eckprofile bieten naturgemäß ganz wenig Platz für einen Anschluss

Auf den Stuckleisten ist es ja noch denkbar einfach. Dort gibts genug Platz, um das Kabel mit dem LED-Stripe mittels Klemme zu verbindungen und zu verstecken.

Bei den Fliesenprofilen und den Eckprofilen ist allerdings nur ganz wenig Platz, um hier irgendwas zu "verstecken". Klar, löten und irgendwie herumspielen. Allerdings ist das anlöten an 2,5 mm² und 5-politge 1,5 mm² nicht ganz so einfach...

Ich hab jetzt ein bisschen gesucht und es gibt unzählige unterschiedliche LED-Verbinder und Klemmen, um LED-Stripes anzuschließen. Aber immer im Wesetnlichen solche, die zwei Stripes miteinander verbinden oder welche, die direkt (mit sehr kleinem Querschnitt) auf einen Trafo gehen.

Hat irgendjemand eine Idee oder gar einen Link zur irgendeiner klitzekleinen Klemme, mit der man diese Stripes anschließen könnte?

Danke für die Hilfe!

  •  ds50
  •   Gold-Award
19.4.2023  (#1)
Ich steh auch erst vor meinem ersten LED-Streifen Anschluss, aber was ich so gehört hab:

1.) LED Streifen Klemmen soll man vermeiden. Grund ist die Gefahr einer schlechten Verbindung durch nur punktuellen Kontakt. Auch wenn es nervig ist, soll man LED Streifen immer anlöten.

2.) Punkt 1.) bedingt, dass die Zuleitung fast zwangsweise aus mehr- oder feindrähtigen Leitungen bestehen muss (keine eindrähtigen 1,5mm² Leitungen). Wenn z.B. bei RGBW zuwenig Platz für die Lötungen aufgrund der Dicke der Leitung bestehen sollte, dann kann man überschüssige Litzendrähtchen wegschneiden, bis genug Platz ist.

Man kann auch am LED Streifen zuerst dünnere Adern anlöten, und diese dann mit der Zuleitung verlöten oder auch (vernünftig) verklemmen, falls eine Dose in der Nähe ist.

1
  •  BSimpson
20.4.2023  (#2)

zitat..
ds50 schrieb:

Ich steh auch erst vor meinem ersten LED-Streifen Anschluss, aber was ich so gehört hab:

1.) LED Streifen Klemmen soll man vermeiden. Grund ist die Gefahr einer schlechten Verbindung durch nur punktuellen Kontakt. Auch wenn es nervig ist, soll man LED Streifen immer anlöten.

2.) Punkt 1.) bedingt, dass die Zuleitung fast zwangsweise aus mehr- oder feindrähtigen Leitungen bestehen muss (keine eindrähtigen 1,5mm² Leitungen). Wenn z.B. bei RGBW zuwenig Platz für die Lötungen aufgrund der Dicke der Leitung bestehen sollte, dann kann man überschüssige Litzendrähtchen wegschneiden, bis genug Platz ist.

Man kann auch am LED Streifen zuerst dünnere Adern anlöten, und diese dann mit der Zuleitung verlöten oder auch (vernünftig) verklemmen, falls eine Dose in der Nähe ist.

Mmm. Ich hab wie gesagt eh nicht wirklich Klemmen gefunden, die Zuleitungen mit dem Band selbst verbinden können. Das Problem ist halt, dass die Zuleitung zu den zentralen Trafos schon fix ist - also ich muss irgendwie 2 x 2,5 mm²/2 x 1,5 mm²/4 x 1,5 mm² mit den Stripes verbinden. Und wie du schon sagst, so steife Drähte anlöten ist kein Spaß. Eventuell find ich irgendwelche Klemmen und löte die dort zusätzlich fest... 


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
20.4.2023  (#3)
Sind deine Drähte ein- oder mehrdrähtig? (AKA "steif" oder "flexibel")

1


  •  BSimpson
21.4.2023  (#4)
Leider steife Drähte. Ganz "normale" Kabel eingezogen zentral in den Keller. Und auch keine Chance, das nochmal irgendwie zu ändern.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
21.4.2023  (#5)
Mir fällt das schwer zu glauben, daß ein Elektriker ein 3x2,5mm² Kabel eindrähtig zur direkten Versorgung von LED Streifen einzieht 😧... (Ich nehme an, die Treiber sitzen nach dem Trafo im Verteiler)

Wenn das echt ein Eli war würde ich ihn das anschließen lassen. Ich mein, es tut ein 2,5mm² Draht schon manchmal in einer Steckdose weh, aber wie willst sowas auf engem Raum in einem Schlauch verschwinden lassen? 🤦‍♂️ Welchen Durchmesser hat der Schlauch eigentlich?

Die kleinsten Klemmen für 2,5mm², welche ich kenne, sind die WAGO 2273. Aber geht nur für eindrähtige Leitungen.

In deinem Fall würde ich tatsächlich ein Adapterkabel an der Zuleitung anlöten (Schrumpfschläuche nicht vergessen) und hoffen, daß ich das irgendwie in den Schlauch zurückstopfen kann.

1
  •  mikezwgr
  •   Bronze-Award
4.5.2023  (#6)
ich würd auch wie ds50 geschrieben hat, an die LED Streifen adapter Kabel dranlöten und vielleicht mit diesen Klemmen den Draht verbinden  Wago 221-2411  könnte sein das sich diese im Schlauch unterkriegen lassen - hintereinander nicht alle drähte gleichlang abschneiden - aber ja das kann eine interessante Challange sein emoji 
 

1
  •  BSimpson
5.5.2023  (#7)
Nachdem ich die Problematik mittlerweile lösen konnte bzw. alle Stripes (mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad) mittlerweile montiert sind und leuchten, hier noch kurz die Auflösung... :)

Ich hab die meisten Stripes in den Eckprofilen direkt anlöten müssen, weil schlichtweg zu wenig Platz war und es ja ohne dunkler Stelle zu Beginn leuchten soll. Das ging insgesamt eigentlich gar nicht so schlecht an den 1,5 mm² bzw. 2,5 mm² (bei weiterem Abstand zum Trafo) Drähnten.

Wo ein bisschen Platz war bzw wo wir indirekt beleuchten oder das Kabel in die abgehängte Decke schieben konnten, haben wir Stoßverbinder und eine Crimpzange verwendet. Das ging richtig gut und hält eigentlich bombenfest.

https://www.amazon.de/dp/B01J1TJ2WC?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21


1
  •  mikezwgr
  •   Bronze-Award
5.5.2023  (#8)

zitat..
BSimpson schrieb: I[ref]BSimpson:72223#736850[/ref]ch hab die meisten Stripes in den Eckprofilen direkt anlöten müssen,

Wow! echt cool hätte nicht geglaubt, dass das funktioniert - aber wie so oft wo ein Wille da ein Weg emoji 


1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
5.5.2023  (#9)
Hallo, welchen Kabelquerschnitt verwendet ihr für die LED Anspeisung??
Ich werde jedes Schaltgerät/ Trafo im der Unterverteilung platzieren, fahre dann also in den Leerschläuchen zu den Verbrauchern (LED 24V) mit Litzenkabel. Die LED Versorgung nach dem Trafo ist ja Spannungsbereich 1 und darf ja lt. Norm nicht mit Spannungsbereich 2 (AC größer 50V) im selben Rohr verlegt werden. Speziell im Bad bei der Beleuchtung in der Nische weiß ich nicht so ganz wie ich das mit der Anbindung machen soll, so einen kleinen Leerschlauch, den man dann nicht sieht gibts ja nicht..... wie macht ihr das?

1
  •  BSimpson
6.5.2023  (#10)

zitat..
Romsch1 schrieb:

Speziell im Bad bei der Beleuchtung in der Nische weiß ich nicht so ganz wie ich das mit der Anbindung machen soll, so einen kleinen Leerschlauch, den man dann nicht sieht gibts ja nicht..... wie macht ihr das?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe. Wir haben auch alle Trafos im Technikraum im Keller positioniert und sind nur mit den Kabeln in die Eckprofile/Stuckprofile gegangen. Querschnit 1,5 mm² bzw. 2,5 mm², bei den größeren Entfernungen (Kabellängen über 10 Meter). Aus der Wand kommt dann ja der Leerschlauch und daraus schaut das Kabel.

Schlauch bündig zur Wand abschneiden (sollte dann  natürlich punktgenau beim Profil in der Niesche rauskommen), Kabel abisolieren und so verbinden/löten, dass das LED-Band möglichst zu Beginn schon zu leuchten beginnen kann. Ja, ist eine Spielerei und hat natürlich als Voraussetzung, dass das Kabel wirklich genau dort rauskommt, wo du es brauchst.


1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
6.5.2023  (#11)
Hier habe ich es schonmal beschrieben, meine das hier...

LED Strip Aufputz mit Alu Profil - Elektro Anspeisung wie? | Elektrotechnikforum auf energiesparhaus.at

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: LED Trafo dimmbar austauschen