Lastschaltung E-netze Steiermark
|
|
||
|
Ich kann nur für das Netzgebiet der Netz OÖ sprechen. Hier wurde eine ähnliche Thematik bereits in einem anderen Thread besprochen: https://www.energiesparhaus.at/forum-stromabschaltung-bei-extremer-netzbelastung/85103 Kurz: WR darf nichts erzeugen, ein Netzbezug wird zur Netzentlastung in einem solchen Fall erzwungen. Ein Umschalten auf Inselbetrieb ist bei Netz OÖ nicht zulässig. Wie die Bedingungen bei e-netze Steiermark gestaltet sind, kann ich nicht sagen. Die technischen Anschlussbedingungen (kurz TAB) sollten hier jedoch Klarheit schaffen. |
||
|
||
|
Ich nehme zurück was ich gepostet hatte. Bei e-Netze Steiermark ist es laut deren "Ausführungsrichtlinien für Niederspannungsanschlüsse" zulässig, die Anlage in einem solchen Fall in den Inselbetrieb zu schalten. Zitat aus Kapitel 7.2.1 Allgemeines zur Wirkleistungsvorgabe: "Sofern die technischen Voraussetzungen für einen Inselbetrieb (Netztrennung nach TOR, Speicher,etc.) in der Anlage vorhanden sind, ist der Inselbetrieb ausschließlich unter der Bedingung zulässig, dass die Anlage durch den Netzbenutzer vollständig vom Netz getrennt wird." Ob die Bedingungen von deiner Anlage erfüllt werden, sollte dir der Elektriker deines Vertrauens beantworten können. |