« Heizung, Lüftung, Klima  |

LAN-Verkabelung tut nicht...

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2  3 ...... 4  5  6  > 
  •  bautech
  •   Gold-Award
18.3. - 20.7.2015
108 Antworten 108
108
Hallo an die Community,

ich hab wiedermal ein Problem - diesmal mit meiner LAN-Verkabelung.

Ausgangslage:
Telekabelnutzer, WLAN-Router steht im EG im Büro (Anspeisung mittels Telekabel). Vom Büro über Router mittels CAT6 runter in den TR, dort in Switch im Netzwerkschrank. Über Patchpanel wieder retour in die Geschoße bzw jeweilige Räume...

Elektriker hat die Durchgängigkeit (?) gemessen, alle Drähte (8) am richtigen Ort (TR 1 = Dose 1, TR 2 = Dose 2 usw usf...) - aber ich krieg tlw keine Verbindung zustande emoji

Kann mir als absolutem LAN-Noob hier geholfen werden?

Danke und ng

bautech

  •  bautech
  •   Gold-Award
18.3.2015  (#21)
THX at allDanke für eure Geduld... hab nun nach eingehendem Studium folgendes rausbekommen:

- funktionieren tut die LAN-Verkabelung genau im Büro (abgehend vom Router, sonst wärs ja nix im TR)
- im Keller I
- im Keller II

und AUS!

Kann die Un-Funktion im EG sowie OG mit unterschiedlichen LAN-Dosen (Keller + Büro Legrand, restliches EG + OG Gira -> andere Art der Verkabelung?) zusammenhängen?

@kraweuschuasta

zitat..
kraweuschuasta schrieb: * tlw keine Verbindung heißt? Funktionieren einzelne Dosen? Richtig...
=> Wenn einzelne Dosen funktionieren heiß das, das der Router prinzipiell funktioniert und als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann In dem Fall würde ich drauf tippen, daß bei der Verkabelung der Dosen was passiert ist und den Elektiker nochamal antanzen lassen.
TIP: Generell Netzwerkverkabelung, die auch funktionieren soll immer nur mit Meßprotokoll (Ausdruck des Meßgerätes) - die Funkenschuasta
jammern zwar immer umadum, weils meist selbst keines haben, und sich eins ausleihen müssen, aber für eine verünftge Netzwerkverkabelung ist das
unerlässlich.


ad 1) siehe oben... kanns mit der unterschiedlichen Art der LAN-Dosen einhergehen?
Die Idee mitn nochmal antanzen hätt ich ja auch... aber hast irgend eine Idee, um das artikulieren zu können (ins Telefon reinplärren dass er ein unfähiger *+-/&5%"§$!Ä~ is hat relativ wenig Erfolg... er sieht den Fehler nicht unbedingt bei sich...)? Dieses besagte Riesen-Meßding hatte er ja bei sich... und noch mit stolzgeschwellter Brust die Durchgängigkeit bei allen Kanälen (?) hergezeigt...

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Blöde Frage am Schluß: die Dosen die nicht gehen, sind am anderen Ende aber schon per Patchkabel mit dem Switch verbunden?


So´n Noob bin ich auch wieder ned... gsd!

zitat..
kraweuschuasta schrieb: PS: wo wohnst Du überhaupt, ggf wohnt ja wer von uns bei Dir in der Nähe und könnt sich das auf an Hupfer mal anschauen....


2700 WN...

ng

bautech



1
  •  juergen_dgr
19.3.2015  (#22)

zitat..
bautech schrieb: Kann die Un-Funktion im EG sowie OG mit unterschiedlichen LAN-Dosen (Keller + Büro Legrand, restliches EG + OG Gira -> andere Art der Verkabelung?) zusammenhängen?


an dem sollte es nicht liegen, weil es einen Standard (EIA/TIA-568A) fürs verkabeln von dosen gibt, und die Stecker ja alle gleich sind

ev. hat der funki wirklich falsch verkabelt... und hat ein Crossoverkabel gemessen.
http://de.wikipedia.org/?title=TIA-568A/B

2700 is leider a bissal weit weg... oiso Vor-Ort kann ich da ned helfen


1
  •  bautech
  •   Gold-Award
19.3.2015  (#23)
Hmmm

zitat..
Schließt man bei einem LAN-Kabel einen Stecker nach TIA-568A und den anderen Stecker nach TIA-568B an, so erhält man ein Crossover-Kabel. Das Crossover-Kabel ist nützlich als Patchkabel für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen zwei Computern mit 100BASE-TX oder 10BASE-T. (Ab 1000BASE-T wird die Kreuzung bei Bedarf vom Netzwerkadapter automatisch vorgenommen.)


Evtl is das wirklich der Fehler... was bedeutet Dose paßt nicht zu Stecker im TR! Ein Umdrehen der Paare 2 und 3 hat aber mMn zur Folge, dass es wieder ned funzt - oder?
Diese Crossover-Kabel sind also ned fürs Standard-Lan geeignet, sondern nur zum Verbinden zweier PC´s, richtig?

1
  •  juergen_dgr
19.3.2015  (#24)
richtig... aber crossover wird normalerweise nicht mehr benötigt, da ein switch router oder sonstiges das bereits selbst verwalten können

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
19.3.2015  (#25)
@juergen_dgr - Mal die Annahme, dass die nicht funktionierenden Dosen wg Inkompatibilität mit den Steckern im TR als Crossover verdrahtet wurden... gibts hier eine Lösung für das Problem oder brauch ich andere Dosen / Stecker?

1
  •  mariio
19.3.2015  (#26)
Wenn du dich direkt am router ansteckst funktioniert und bei den dosen (über patchpanel) funktionierts nicht?

1
  •  mariio
19.3.2015  (#27)
nein andere dosen / stecker brauchst du nicht!
Welchen router hast du? einen von upc?

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
19.3.2015  (#28)

zitat..
Wenn du dich direkt am router ansteckst funktioniert und bei den dosen (über patchpanel) funktionierts nicht?


Richtig am Router funzts...

zitat..
Welchen router hast du? einen von upc?


Ja, UPC


1
  •  mariio
19.3.2015  (#29)
hast dus mit dem selber gerät probiert oder mit einem anderen?

Wenn gerät gleich -> fehler liegt ws am patchpanal

Wenn gerät ungleich -> mit gleichen gerät probieren

1
  •  mariio
19.3.2015  (#30)
von der verkabelung passt alles?

router -> switch -> patchpanel -> dose -> lapi

Weißt du auch welche dose zu welchem port am patchpanel geht?
Hast dus schon mal an verschieden dosen probiert?

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
19.3.2015  (#31)
tip -

zitat..
mariio schrieb: von der verkabelung passt alles?

router -> switch -> patchpanel -> dose -> lapi

Weißt du auch welche dose zu welchem port am patchpanel geht?
Hast dus schon mal an verschieden dosen probiert?


was Du machen kannst um das zu stesten, daß Du zwischen Switch und Patch paneel Alle Verbingungen patchst, dann kannst Du durch die Räume wandeln und die einzelnen Dosen leichter testen, als mit immer umstecken, da vertut man sich recht schnell.

Und das natürlich mit einem Notebook, etc. das bei der einen funktionierenden Dose auch gefunkt hat emoji

viel Erfolg

Wolfgang

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
19.3.2015  (#32)
Nachtrag -

zitat..
bautech schrieb: stolzgeschwellter Brust die Durchgängigkeit bei allen Kanälen (?) hergezeigt...


Hat er Dir die Meßprotokolle auch zur Verfügung gestellt?
Muster: http://dl.indu-sol.com/files/Mailing/Muster_Messprotokoll_%20PROFINET.pdf

Oder war das die Übliche Elektrikerschei? mit dem Spielzeug mit den 8 Leds?

Am Meßprotokoll sollte man die verbindung/verdrahtung usw sehen können, wenn ich mich richtig erinnere.

lg Wolfgang

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
19.3.2015  (#33)

zitat..
mariio schrieb: router -> switch -> patchpanel -> dose -> lapi


Sollt alles passen... bzw was kann man da falsch machen?

zitat..
mariio schrieb: Weißt du auch welche dose zu welchem port am patchpanel geht?
Hast dus schon mal an verschieden dosen probiert?


Ja, weiß ich... und nein, umgesteckt hab ich noch nix!

zitat..
kraweuschuasta schrieb: was Du machen kannst um das zu stesten, daß Du zwischen Switch und Patch paneel Alle Verbingungen patchst, dann kannst Du durch die Räume wandeln und die einzelnen Dosen leichter testen, als mit immer umstecken, da vertut man sich recht schnell.
Und das natürlich mit einem Notebook, etc. das bei der einen funktionierenden Dose auch gefunkt hat


Aufgepatcht sind sowieso alle - aber funzen tun nur 3 *grml*

Werd ich aber am FR bzw WE versuchen...

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Hat er Dir die Meßprotokolle auch zur Verfügung gestellt?
Muster: http://dl.indu-sol.com/files/Mailing/Muster_Messprotokoll_%20PROFINET.pdf
Oder war das die Übliche Elektrikerschei? mit dem Spielzeug mit den 8 Leds?


Meßprotokolle nein... seh sowas zum ersten Mal! Aber der 8-LED-Schxxss wars ned - waren 2 recht große Trümmer, eins als Empfänger an den Dosen und eins im TR als Sender. Das im TR hatte ein Riesendisplay und eben diese Anzeige mit den Durchgängen als eine von vielen Optionen... (wies in deinem Protokoll auf Seite 3 aussieht - nur waren alle 8 Linien verbunden)!

Danke für die Tipps einstweilen!

ng

bautech

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
19.3.2015  (#34)
Na dann -

zitat..
bautech schrieb: Aufgepatcht sind sowieso alle - aber funzen tun nur 3 *grml*


Dann würde ich mirs einfach machen und den Elektriker nochmals herzitieren mit genau dem Ergebnis - höflich aber bestimmt: Lieber Funkenschuasta, 3 Dosen gehen, der Rest nicht - bitte nachbessern.

zitat..
bautech schrieb: Das im TR hatte ein Riesendisplay und eben diese Anzeige mit den Durchgängen als eine von vielen Optionen...


hmm das müsst dann passen, sofern das Ding auch eine Dämpfung bzw an Widerstand angezeigt hat.

Aber wenn Du nix schriftliches hast (und nix beauftragt hast) ists eh wurscht...

Wie gesagt, ich würd ihm sagen - siehe oben.

lg & viel Erfolg


1
  •  bautech
  •   Gold-Award
22.3.2015  (#35)
Hab nun mal die (hoffentlich) relevanten Daten aus dem Läppi rausgekitzelt... kann man damit was anfangen?

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung: Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Physikalische Adresse: ‎88-AE-1D-8F-EB-E7
DHCP-aktiviert: Ja
IPv4-Adresse: 192.168.0.15
IPv4-Subnetzmaske: 255.255.255.0
Lease erhalten: Mittwoch, 18. März 2015 20:14:23
Lease läuft ab: Sonntag, 29. März 2015 10:04:47
IPv4-Standardgateway: 192.168.0.1
IPv4-DHCP-Server: 192.168.0.1
IPv4-DNS-Server: 195.34.133.21, 212.186.211.21
IPv4-WINS-Server:
NetBIOS über TCPIP aktiviert: Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse: fe80::9172:3006:3c78:8656%11
IPv6-Standardgateway:
IPv6-DNS-Server:


Oder passt hier eh alles?

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
22.3.2015  (#36)

zitat..
In deinen Webbrowser die IP Adresse vom Gateway eingeben, dann sollte das Webinterface deines Routers kommen. Dann Login/Passwort Eingabe


Woher nehm ich wohl bloß die Zugangsdaten... die des WLAN sinds schon mal nicht >:(

edit: Hab mittels Hotline Zugang zum Router... aber auch hier sind von 192.68.1.10 bis 192.168.1.254 genügend Adressen zur Vergabe frei... das kann ich auch schon mal ausschließen!

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
22.3.2015  (#37)
Verkabelung geht dochIch bin jetzt mal alle Dosen mit dem Läppi abgegangen, nach kurzer Wartezeit war die Internetverbindung über LAN kein Problem... jetzt wird's interessant!
Im OG hängt ein Toshiba-Fernseher, im EG steht ein Samsung herum. Beide haben SmartTV (bei Toshiba heißts irgendwie anders...) - aber keiner geht übers Kabel... ich könnt durchdrehen!

Bringt den Experten hier das irgendwas?

Network Configuration
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
MAC Address 80:c6:ab:de:1a:fe

DHCP Server Yes
Lease Pool Start 192.168.0.10
Lease Pool End 192.168.0.254
Lease Time 604800

Frisch aus dem Router...
Danke

bautech

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
22.3.2015  (#38)
Hä??? -

zitat..
- aber ich krieg tlw keine Verbindung zustande
Kann mir als absolutem LAN-Noob hier geholfen werden?


Die 2 TVs dürften übers WLAN angebunden sein...

Was ist jetzt das Problem, die Verkabelung dürft ja jetzt passen....

???

lg Wolfgang

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
22.3.2015  (#39)
Ich kenn mich auch nimma aus.
Die Fernseher, wenn sie nicht an einem LAN Kabel hängen und trotzdem ins INternet kommen, hängens im WLAN emoji

Nimm einfach dein Notebook und probier jede LAN Dose im Haus aus.
d.h. wenn auf der Netzwerkschnittstelle am Lapi nach ein paar Sekunden die 2 LEDs leuchen (orange/grün meistens), dann passt mal die Hardware.
Wenns dann trotzdem nicht funktioniert, ists eine Konfigsache.

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
23.3.2015  (#40)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Die 2 TVs dürften übers WLAN angebunden sein...


zitat..
gdfde schrieb: Die Fernseher, wenn sie nicht an einem LAN Kabel hängen und trotzdem ins INternet kommen, hängens im WLAN


Na, leider ned... die verlangen beide LAN! Das is das Problem... immer noch!

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Was ist jetzt das Problem, die Verkabelung dürft ja jetzt passen....


Anscheinend ja, da´s mittels PC funkt...

zitat..
gdfde schrieb: Nimm einfach dein Notebook und probier jede LAN Dose im Haus aus.


Hier wirds mysteriös... mit Läppi kann ich jede Dose verwenden, komm nach kurzer Einwahlzeit problemlos ins Netz (am Sonntag durchprobiert). Die beiden Gucksis machen aber Manderl...
Den Vorschlag mit zu wenig IP´s zu vergeben is imho auch obsolet, da >200 fürn EFH ausreichen sollten.

Nun die Preisfrage:
Kann mir irgendjemand sagen, warum ein primitiver Laptop den Weg ins Netz via LAN findet, die 2 TV´s aber ned?

Config siehe weiter oben, bei Bedarf liefere ich gerne andere Daten nach!

ng

bautech


1
  •  salu2
23.3.2015  (#41)
Kannst bitte nochmal bestätigen welcher dhcp Bereich nun festgelegt wurde?
In deinem Beitrag vom 22.3/11:56 ist dieser ab 192.168.1.10 und später schreibst von 192.168.0.10 bis... ?
Kenn den TV nicht, aber gibt es nicht dort zb. ein Netzwerkkonfig-Menü wo man dhcp erst aktivieren muss? Ist das Patchkabel vom TV zur Dose ok. Sind die (alle?) RJ45 Ports in der Netzwerkdose verdrahtet?
Gibt es im Router eventuell weitere Sicherheitskonfigurationen... beispielsweise MAC Adressfilter aktiviert?


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next