Lärmebelästigung durch Luftwärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2  3  > 
  •  Christoph82
28.1.2017 - 13.1.2020
50 Antworten | 21 Autoren 50
2
52
Unsere Nachbarn (Entfernung ca. 6 Meter) haben sich beschwert, da die Pumpe anscheinend zu laut ist. Die Pumpe steht ca. 1,50 Meter von unserem Gerätehaus entfernt. Auf der anderen Seite haben wir einen Doppelstabzaun, die Strasse und das Nachbarhaus. Hab jetzt mal beim Heizungstechniker angerufen und einen Termin vereinbart, wo die Lärmbelästigung gemessen werden soll. Gibt es eine Möglichkeit für einen kostengünstigen Schallschutz/Schalldämmung? Habt ihr da irgendwelche Ratschläge? Vielen Dank die Mithilfe.

  •  BoZm
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#21)

zitat..
sir_rws schrieb: K.A. Warum hier alle so auf den TE losgehen - er hat uns etwas gefragt unddarf auf konstruktive Antworten hoffen. Das hier ist schließlich keines jener Foren wo es nur ums bashen anderer geht


Oh, war ich zu direkt? Das tut mir leid.
War mir nicht bewusst, wie sensibel wir doch sind.

Hat nichts mit bashen zu tun, sondern mit durchdenken der Situation und warum es vielleicht so gekommen ist.

zitat..
Christoph82 schrieb: Hilft es was wenn ich auf dem Gerätehaus Schallschutzplatten raufgebe und am Zaun auch irgendeinen Schallschutz?


Alles was den Schall vom Nachbarn abhält ist eine gute Lösung um die Freundschaft zu erhalten.

Bedenke bitte, wenn du nun etwas auf dem zaun machst, dass es den Schall wieder reflektieren könnte. Diesmal in deine Richtung.
Dann bist du wieder unglücklich.

So ein Schall-Ping-Pong bring dir am ende nix ausser Kosten, Arbeit und Ärger.

zitat..
Twenty schrieb: Kaum wird hier irgendwas mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] geschrieben geht's hier rund find ich schade.


Najo, die Dinger machen Lärm.
Ist aber auch keine Weltneuheit, dass es so ist.
Wer sich das Teil hinstellt, sollte schon mal damit rechnen, dass was kommen wird.
Wir haben es von Haus aus schon abgelehnt, da es einfach laut sein kann und somit ist ärger vorprogrammiert. Wir wollen unsere Ruhe und gehen davon aus, dass es andere auch wollen.

1
  •  Christoph82
29.1.2017  (#22)
Erst heuer hat er gesagt, dass ihm der Lärm stört. Die anderen Jahre war es kein Problem - Vl bedingt durch diesen Winter. Die Wärmepumpe hat einen Nachtsparmodus der auch eingeschlaltet ist. Ob das Gerätehaus wirklich zu einer Verstärkung geführt hat weiß ich net. Bin gespannt ob der Techniker mir Vorschläge bringen kann.

1
  •  Hauslbauer
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#23)
um welche LWP LWP [Luftwärmepumpe] handelt es sich eigentlich?

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#24)
Ich finde es auch sehr schade, daß LWPs hier so verteufelt werden. Klar gibt es ein paar schwarze Schafe die sich irgendwelche Billig-LWPs aus China in den Garten stellen und die ganze Nachbarschaft terrorisieren. Aber gute LWPs von Herstellern wie Weider oder Ochsner sind wirklich fast unhörbar ! Bei unserer muss man schon wirklich genau daneben stehen und es muss rundherum ruhig sein damit man die hört.

Zum Problem des TE: Ich würde auch mal perhaps mit einem Lärmmessgerät messen wie laut die WP WP [Wärmepumpe] beim Nachbarn wirklich zu hören ist. Aber wenn du selber sagst du hörst sie wenn du bei ihm im Zimmer stehst selbst durchs geschlossene Fenster durch, klingt es schon als ob die kräftig laut wäre...Dann wäre eine Lärmschutzhaube schon auch für dich selber eine gute Idee.

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#25)

zitat..
melly210 schrieb: Aber gute LWPs von Herstellern wie Weider oder Ochsner sind wirklich fast unhörbar !


Ochsner? Really? ... Das klumpat hab ich auf der Grazer Häuslbauermesse gehört und es war nicht mal voll aufgedreht.
Und auf der Messe ist der Geräuschepegel schon standard laut.
Hab auch Vaillant LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Außengerät gehört.

zitat..
melly210 schrieb: Bei unserer muss man schon wirklich genau daneben stehen und es muss rundherum ruhig sein damit man die hört.


Noch keine einzige erlebt die Leise wäre.
Der Winter gerade ist optimal.
Sind mal in unserer alten Wohngegend spazieren gewesen.
Holla die Waldfee.
Unser Gehör ist aber auch noch gut.

1
  •  Christoph82
29.1.2017  (#26)
Es is eine Vaillant - Vl gibt es ja auch andere Möglichkeiten als Lärmschutzhaube. Wie gesagt ich warte eh mal den Techniker ab.

1
  •  ecolor
29.1.2017  (#27)
Darf man das Außengerät eig. im Bauwich aufstellen?
Ist das schon geregelt?

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#28)

zitat..
Christoph82 schrieb: Wie gesagt ich warte eh mal den Techniker ab.


Viel Glück.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#29)

zitat..
ecolor schrieb: Darf man das Außengerät eig. im Bauwich aufstellen?

natürlich nicht.

es gelten die schallschutzrichtlinien einzuhalten, und die schafft keine lwp unter 10m grenzabstand. dies gilt für premiumgeräte. das sind die mit den riiiiiiesenaußenteilen.

standardgeräte müssen typisch 15-25m von der grenze entfernt aufgestellt werden um die grenzwerte einzuhalten...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#30)

zitat..
Christoph82 schrieb: Vaillant

flexo oder aro?

zitat..
melly210 schrieb: Billig-LWPs aus China...

zitat..
Christoph82 schrieb: Vaillant...

zitat..
Christoph82 schrieb: war das letze Mal drüben und hab die Pumpe gehört. Es war aber im Raum auch ganz leise...

also wenn du deine wp über der straße beim nachbarn IM HAUS hören kannst liegst du um welten über dem zulässigen schallpegel.

sprich deinen anlagenerrichter doch einmal darauf an wie er die einhaltung der schallgrenzwerte umgesetzt hat - er ist da in der haftung, du bist ja laie...

hier die übersicht welches regulativ für dein bundesland schlagend ist...


2016/20160212849543.JPG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#31)

zitat..
BoZm schrieb: Wurde dir das so genehmigt, wie es nun ausgeführt ist?

sicher nicht, weil es im baurecht die lwp (noch) gar nicht gibt.

auch wenn man einen sockel irgendwo einzeichnet hat das nicht mehr bedeutung als wenn man bäume einzeichnet - null relevanz...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#32)
die ersten bundesländer die bereits umgestellt haben sind vorarlberg und salzburg.

dort ist individuell der schallpegelnachweis an der grenze für die jeweilige lwp zu führen.

in salzburg übrigens 10db(A) unter planungspegel, was das aus für lwp bedeutet. das schafft keine, dazu müßte man wohl schon 50m von der grenze weg...

der installateur haftet mit unterschrift dafür. da wird sich keiner mehr die finger verbrennen...

zitat..
Es wird gegenüber der Baubehörde bestätigt, dass die gemäß ÖNORM S 5021:2010 zur gegenständlichen Flächenwidmungskategorie zuordenbaren höchstzulässigen A-bewerteten Planungsbasispegel (Beurteilungspegel für Dauergeräusche am Tag/zum Abend/zur Nacht = die um 10 dB reduzierten Planungsrichtwerte lt. Tabelle 1 der ÖNORM) durch diese Anlage an den Grundstücksgrenzen der Nachbarn nicht überschritten werden


https://www.energieaktiv.at/download/index/mediafile/569/beiblatt_zur_technischen_beschreibung_einbau_einer_luftw_rmepumpe.pdf

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#33)

zitat..
Twenty schrieb: Man kann gerne welche die Neubauen wollen vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] überzeugen aber das bringt dem TE jetzt auch nichts mehr (ich weiß RGK wurde namentlich noch nicht geschrieben aber das kommt sicher bald)

was war denn das? emoji
eine selbsterfüllende prophezeiung???
ich weiß RGK wurde namentlich noch nicht geschrieben aber das kommt sicher bald...

oder bist du bloß ein großer monty python fan?
er hat das wort gesagt, er hat das wort gesagt... emoji




1
  •  Hauslbauer
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#34)
was ist hier etwar weibsvolk anwesend ...

scnr

@Topic: hoffentlich kommt die Regelung auch bald in OÖ

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#35)
In unserem Einreichplan war die Ausseneinheit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] ein- und auch als solche gekennzeichnet. Ist so ohne jede Auflage genehmigt worden. Das war vor 3 Jahren in NÖ.
Sie steht übrigens 3m von der Strasse entfernt (9m vom ggü. Zaun).

1
  •  stecri
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#36)
Christoph - schau mal meinen lwp threat durch - vielleicht interessant für dich.
Ich bin in der gegenposition zu dir, also mein Nachbar hat so ein grenznahes Ding.
Ich finds echt super von dir dass du da eine Lösung suchst. ...

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#37)
Trotzdem sollte man ergründen, warum es jahrelang kein Problem war und jetzt justament...
Ist wer neuer dort eingezogen der nicht recht tolerant ist? Hat sich evt. gar bei der Ausseneinheit was gelockert und brummt daher viel stärker?

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
29.1.2017  (#38)

zitat..
BoZm schrieb: Noch keine einzige erlebt die Leise wäre.
Der Winter gerade ist optimal.


Du darfst mich sehr gerne mal besuchen kommen und dir meine Weider anhören....

Eine gute Freundin von mir hat eine Ochsner (keine Ahnung welches Modell genau). Wenn man neben der steht hört man das billig-Teil ihrer Nachbarn röhren :P

1
  •  Squawvally
  •   Silber-Award
30.1.2017  (#39)
Bei der Vaillant FlexoCOMPACT exclusive kann man in der Fachhandwerkerebene am Gerät die Lüfterleistung reduzieren. Bei 70% solltest dann in 6 Meter Entfernung ca. 40db haben.
Wenn du Auto und Flüsterbetrieb mit 60% eingestellt hast, ist es in der Nacht sehr ruhig (in 6 Meter unter 30dB), aber am Tag dann laut (sind schon mal 45 bis 50 dB möglich) .


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.1.2017  (#40)

zitat..
sir_rws schrieb: In unserem Einreichplan war die Ausseneinheit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] ein- und auch als solche gekennzeichnet. Ist so ohne jede Auflage genehmigt worden...

dieser irrglaube pickt wie hundsdreck ... emoji

nur weil irgendwo ein podest eingezeichnet ist und lwp steht ist das keine bewilligung selbiger. die lwp kommt (bisher, abgesehen salzburg, vorarlberg) im einreichplan NICHT vor.

das ist genauso wie wenn du eine hecke einzeichnest, oder einen baum, oder einen mercedes vor die garage stellst.

das ist grafische ausschmückung, nicht mehr.

zur rechtlich einwandfreien aufstellung einer lwp ist der aufstellort (grenzabstand) nicht mal die halbe wahrheit. entscheidend ist der schalleistungspegel des individuellen gerätes lt datenblatt, da liegen welten zwischen den geräten. man braucht sich ja nur anschauen durch welchen querschnitt die hersteller ihre 2.000 bis 3.000 m³/h (das sind 2-3 millionen liter pro stunde) durchziehen. daraus ergibt sich dann je nach lage des grundstücks und entsprechendem bemessungpegel der nötige grenzabstand der aufstellung.


2016/2016081046611.JPG

für die einhaltung dieser randbedingungen ist der installateur verantwortlich. und da wird die luft jeden tag dünner, was angesichts des unglaublichen mißbrauchs wenig verwunderlich ist.

typische komposthaufenaufstelllung derzeit:
->

zitat..
hinter mein haus, aus den augen, 1m an die grenze, nachbar werde glücklich...


keine einzige so aufgestellte lwp steht legal.

man braucht ja nur durch eine neubausiedlung spazieren ... emoji

zitat..
stecri schrieb: Ich finds echt super von dir dass du da eine Lösung suchst. ...

das finde ich allerdings auch ... emoji

zitat..
Squawvally schrieb: Vaillant FlexoCOMPACT...

angesichts des dramatischen lärms hier (über der straße in der nachbarwohnung hörbar) würde ich ja eher auf die billige arotherm tippen. die hat auch einen sehr sportlichen ruf.

modulierende lwp sind diesen winter seit wochen an der schmerzgrenze...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.1.2017  (#41)
typische aufstellung, oder?


2016/20161211787774.jpg

gestern wieder beim spazieren gehört. das noch unbebaute nachbargrundstück wird ausfüllend beschallt. die lwp ist gut 30m hörbar...

hier speziell faszinierend:
ausblasrichtung
-> 100% nachbar
-> 0% eigenes haus
der schallschutzzaun' der den ausblaststrom bremst, dadurch muß der ventilator höher modulieren -> luftschall

der gebremste luftstrom führt außerdem zu thermischen kurzschluß, ein teil der kalten ausblasluft wird wieder angesaugt -> der cop sinkt...

grenzabstand 1m
lt obiger tabelle wäre hier je nach modell mindestens 10-30m grenzabstand nötig...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.