« Heizung, Lüftung, Klima  |

LA9P: Verbrauch stimmig?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Gast Bernd Meisner
18.2.2009 1
1
Hallo,

wir betreiben seit 2,5 Jahren an unserem KW60-Haus (Blower-Test mit 0,8) eine Luft-Wasser-WP von Dimplex. Seit ca. 3 Monaten läuft sie fast ständig. Laufzeiten Verdichter/Lüfter liegen zw. 17-21h! Wir würden theoretisch auf 24h kommen ohne EVU-Sperre. Beispielsweise vom 14.02. auf 15.02. (genau 24hm, -1°Außentemp.) lag der Verbrauch bei 43kWh.

Unser Heizungsbauer scheint mit seinem Latein an Ende. "Ist halt so.." Hat er Recht, oder stimmt hier was nicht?

Hier die Daten:
120m² Wohnfläche, Raumtemp. ca. 21-22°, beheizte Fläche rund 90m² (FuBo), WP für Heizung und WW WW [Warmwasser], 2 Personenhaushalt, beide berufstätig
Danke für Eure Meinungen!

Mit herzlichen Grüßen,
Bernd

  •  Gast Karl
18.2.2009  (#1)
wird wohl stimmenHabt ihr die WW WW [Warmwasser]-Temperatur sehr hoch eingestellt?
Bei Minusgraden sinkt der Gesamt-COP der WP WP [Wärmepumpe] wohl auf cà 2, d.h. sie leistet etwas über 4kW, was bei eurem Haus wohl in Ordnung ist. Ist natürlich schon sehr knapp dimensioniert.

Falls der WW WW [Warmwasser]-Boiler in einem kühlen Keller steht, würde ich die WW WW [Warmwasser]-Bereitung nicht mit der WP WP [Wärmepumpe] machen, da die Abstrahlverluste des Speichers u. der Leitungen sehr hoch sind. Ein elektronischer Durchlauferhitzer direkt an der Entnahmestelle ist - gerade bei 2 Personen - meist effektiver (wir benötigen im Schnitt nur cà 1kWh/Tag für 2 Personen mit DLE).

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.