« Heizung, Lüftung, Klima  |

KWL schlechter als Stosslüftung ??

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  strizi
9.1. - 14.2.2008
31 Antworten 31
31
Gleich mal vorweg, ich werde eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei mir einbauen, hab aber bezüglich Betreibskosten folgende interressante Rechnung:

1. KWL braucht ca. 50W, wenn sie einen Tag läuft brauche ich ca. 1200Wh (1,2kWh). Und bei einem Nutzungsgrad von 85% gehen über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 15% verloren.

2. Zum Erwärmen von 1g Luft um 1°C braucht man 1 Joul. Bei einer Fläche von 150m² und 2,6m Raumhöhe, hab ich 390m³ Luft . 1m³ Luft hat ca. 1300g, dass ergibt als 507000 Joul bei der Erwärmung um 1°C, Rechnen wir bei einr Stosslüftung verlieren wir 2°C. Dh. 1014000 Joul brauchen wir um weider die Anfangstemperatur herstellen zu können. 1kWh entspricht 3,6MJoul, also haben wir 0,2816kWh. Wenn wir nun zwei mal Luften, sind das 563WH (0,5632kW)

Zusammenfassung: zwei Mal am Tag Lüften, und die Temperatur fällt jedesmal um 2°C, ergibt einen Heizbedarf von rund 500W

KWL braucht ohne Verluste schon 1200W an elektrische Leistung

Fazit: KEINE Betriebskostenreduzierung mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
..oder hab ich was falsch gerechnet????

  •  momoand
5.2.2008  (#21)
@ 1derful4u - hallo,

habe hier das erste mal von dieser "KWL" gehört und es mir angesehen.
Dieses System sieht eigentlich recht nett aus und scheint von der Funktion auch recht gut durchdacht.
Wie sieht es hier mit den Wärmebrücken aus?
Brauchst du dann 10 oder 12 für dein Haus? Wie werden diese Lüfter reguliert?

Ich weiß das sind viele Fragen aber ich bin echt neugierig geworden.

vielleicht kannst du mir ja Infos zusenden an momoand(at)web.de

Danke

1
  •  1derful4u
6.2.2008  (#22)
@momoand - In meinen Inventer-Unterlagen steht zum Thema "Wärmebrücken": "Solange die Inventer im Modus 'Wärmerückgewinnung' arbeitet, bleibt die Wärme im Wärmespeicher 'stecken'. Es kann keine Wärme selbständig 'wegfließen'" Zitat Ende. Hab das Vorbereitungsset bestellt, das vorläufig einen Polystyrol-Kern als Dämmung beinhaltet. Diesen kann ich jederzeit wieder statt dem Keramikspeicher bei Nichtbetrieb einsetzen. Außerdem gibt es anscheinend noch einen optionalen Außenschallschutz, der auch zusätzliche Dämmfunktion bei hochgedämmten Fasaden übernehmen kann.

Ich habe nur eine partielle Wohnraumlüftung in den 4 Schlafzimmern und komme mit 4 Stück im gesamten OG aus - da es mir vor allem um die Luft während der Nachtstunden beim Schlafen ging. Zum regulieren hab ich die ganz einfachen Schalter, die drei Stufen (25%, 50%, 100%) + Dauerlüftungsfunktion haben. Es gibt aber auch einen Zentralregler, der stufenlos von 25 - 100 % regelbar ist und Sensoren über ein Display abrufen kann. Über ein Kabel sind jeweils zwei Lüfter an einem Schalter angeschlossen. Auf der Inventer-Homepage bekommt man einen recht guten Überblick über das Produkt.

LG Mike

1
  •  Patrick
11.2.2008  (#23)
andere Vorteile - wenn man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch im Sommer nutzt braucht man keine Insektengitter. Wenn man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] etwas größer dimensioniert und auch den Keller lüftet, hat man dort im Sommer keine Kondesprobleme und Wert des Kellers steigt ungemeint. Wer will schon dauernd extra Kellerlüften. Ich möchte sie nicht missen, auch wenn sie sich nicht rechnen sollte.

1
  •  JoGre
12.2.2008  (#24)
@1derful4u - Hallo,
auch ich interessiere mich für das Produkt Inventer.
Wo haben sie da Produkt gekauft?
Wie leise ist dieses Gerät, hört man es wirklich nicht in den Schlafräumen?
Infos bitte an klaho(at)hotmail.com
Danke für die Mühe

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo strizi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KWL schlechter als Stosslüftung ??

  •  Weigelie
12.2.2008  (#25)
Keine Insektengitter? - Ja, wie das denn? Warum braucht man kein Insektengitter? Sagt bloß, ihr lasst im SOMMER die Fenster immer zu und lüftet lediglich "maschinell"?. Ich GLAUB es einfach nicht!

Hört ihr denn da im Haus noch die Vögel zwitschern, die Blätter rascheln - zieht nie ein leiser Frühlingsluftzug durch eure Räume? Habt ihr keine Stubenfliegen und ab und zu einen Nachtfalter im Zimmer?

Schlaft ihr denn tatsächlich im Sommer bei geschlossenen Fenstern?


1
  •  Patrick
12.2.2008  (#26)
@ Weigelie - Ja die Fenster bleiben bei uns auch im Sommer zu. Wir verbringen aber unsere Zeit im Sommer kaum im Haus. Frühstück am Balkon, sonst Garten und Terasse. In der Früh lüfte ich immer manuell um kühle Luft reinzulassen. Ich hatte dafür auch im Sommer im OG maximal 23 Grad, obwohl es Nächte gab die wärmer waren.

1
  •  Weigelie
12.2.2008  (#27)
Sommer im Haus ... emoji - Ich schaff' es leider auch im Sommer nicht, kaum im Haus zu sein. Kochen, Bügeln, Staubsaugen, Staubwischen, Wäschewaschen, Geschirrspüler ein- und ausräumen, Küche putzen usw.usf., Vorhänge rauf und runtertun usw.usf.usw.usf. - das mach ich alles drinnen. Irgendwas dürfte ich falsch machen. *g*

1
  •  Patrick
12.2.2008  (#28)
tja - diese Arbeiten gehören bei mir zum Glück wem anderen emoji

1
  •  1derful4u
13.2.2008  (#29)
@ JoGre - Auf der Homepage gibts unter Service/Weltweit die Kontakte zu den österreichischen Händlern. Nachdem ich in Kärnten bau, war ich zur Vorführung beim Händler vor Ort - speziell auch wegen der Schallfrage. Mit Spannung bat ich dann um Einschalten des offenen Demo-Lüfters, der vor mir am Tisch lag, um die Lautstärke festzustellen. Der Vertreter meinte nur kühn: Das Gerät läuft bereits. Die 19 db haben mich echt überzeugt. Aber nachdem das Empfinden unterschiedlich sein kann muss jeder für sich selbst am besten einen Test durchführen. Für extrem Lärmempfindliche gibt es lt. Preisliste noch einen extra Schallschutz, der auf 17db runterregelt. Wie gesagt, habe zwar die Lüfter schon geliefert bekommen, aber eingebaut wird erst ab Mai für erste Praxiserfahrungen direkt im häuslichen Alltag.

LG Mike

1
  •  verona
14.2.2008  (#30)
1derful4u - Werde demnächst auch in Kärnten bauen BZ Völkermarkt- interessiere mich auch für eine Lüftung- allerdings ist mir ein KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] viel zu teuer - ich bräuchte die Lüfter für zwei Edagen als 8 stk. womit die anlage ca. auf 5000 kommt - wie ist das bei Ihnen oder lüften sie nur ein Stockwerk !

bitte um infos

1
  •  1derful4u
14.2.2008  (#31)
@verona - Wir lüften wahrlich nur das OG (Schlafräume) mit Wärmerückgewinnung und automatisch während wir im gesamten offenen UG mittels Fensterlüftung lüften (werden). Das entsprach genau unseren Anforderungen, weshalb wir mit besagten 4 Stück auskommen. Habe aber auch ein Angebot von Wernig (ein Kärntner Lüftungsbauer) in Erinnerung mit etwas über 6.000,-- für ein zentrales Lüftungsgerät mit WRG. Einfach mal ein Angebot von Wernig machen lassen.

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Frischwassermodul vs. 400 l Speicher