leider haben wir uns von unserem Fertighausanbieter überzeugen lassen ein KFW55 Haus ohne Lüftungsanlage bauen zu lassen. Argument: Diffusionsoffene Bauweise! Mit Feuchtigkeit haben wir auch kein Problem, wohl aber mit schlechter Luftqualität in den Schlafzimmern. Das Kind ist nun in den Brunnen gefallen, demnach müssen wir uns mit dem Thema Nachrüstung beschäftigen.
Ich spiele mit dem Gedanken zumindest im OG (Schlafzimmer + Bad) eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nachzurüsten. Wir haben im OG Firsthohe Räume. Meine aktuelle Überlegung ist es, im Flur eine Zwischendecke einzuziehen, sodass dort die Lüftungsanlage untergebracht werden kann sowie die Zugänge zu den einzelnen Räumen (3 Schlafzimmer + Bad). Auch eine Außenwand wäre in diesem Bereich verfügbar (jedoch Südwand).
Alternativ wäre es möglich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im "Büro" - aktuell nur Lagerfläche (siehe OG Plan) unterzubringen (Außenwände Süd und Ost) und die Räume mit Zu- und Abluft über eine abgehängte Decke im Flur zu erreichen. Kodensatzablauf wäre in beiden Fällen problematisch / sehr aufwendig zu realisieren.
Gibt es Erfahrungswerte oder Empfehlungen wie ich das Thema angehn könnte und welche Alternativ die bessere wäre? Wäre Abluft im Bad + Flur sowie Zuluft in den Schlafzimmern sinnvoll?
Das Lüftungsgerät im Büro würde ich sinnvoll finden. Es gibt zwar flache Geräte für die Zwischendecke, aber das ist für die Wartung ungünstig.
Zuluft in den Schlafzimmern auf jeden Fall. Abluft im Flur würde ich gar nicht unbedingt machen, wenn man den Volumenstrom auch durchs Bad bringt.
Generell würde ich auch überlegen, ob nicht das EG auch einbezogen werden kann, wenn man schon eine Baustelle aufmacht. Im einfachsten Fall zumindest eine Abluft unter dem Büro (keine Ahnung wie der Grundriss ausschaut), dann zieht die Luft vom OG durchs EG und lüftet da zumindest ein bisschen.
Wir haben schon ähnliche Projekte umgesetzt. Ich sehe auch eine Nische im Flur. Wäre das eventuell auch eine Möglichkeit für die Integration in einem Schrank? Außenluft und Fortluft könnte man auch über Dach führen.
Das Dach ist mit PV belegt und ich der Nische sind nur ca 15cm Außenwand zugänglich (wenn nicht ohnehin dort eine Balkenlage ist). Einfacher ist vermutlich über das Büro unter der Decke. Wie sieht es mit Kinderabsatzablauf aus, braucht es hier zwingend einen festen Ablauf?
Zu dem Vorschlag eine Abluft nach unten zu machen: Ich habe Holzständerbauweise, dh. ich würde in der Innenwand vom "Büro" ohne Estrich und FBH FBH [Fußbodenheizung] Durchdringung in die Decke des Wohnzimmers kommen. Funktioniert das aber Technisch wenn die Zuluft im anderen Geschoss und relativ weit weg ist?
Nennt sich Kaskadenlüftung, dabei werden alle Räume dazwischen passiv durchströmt. Das ist Stand der Technik, weil man damit eine ausreichende Belüftung mit niedrigem Gesamtdurchsatz erreicht. Könntest noch den Grundriss vom EG reinstellen, dann haben wir ein besseres Bild. Aber generell kannst du nicht viel falsch machen, wenn der Status quo keine Lüftung ist. Schalldämpfer musst du irgendwo unterbringen, damit du die Lüftung nicht hörst. Wenns eine Holzbalkendecke ist, kannst du evtl sogar im EG noch weiter verteilen und die Rohre + Schalldämpfer in der Decke verstecken.