KWL im Bestand einbauen
4.8.2026
2 Antworten
2 Autoren
|
|
||
|
Hallo Simon, grundsätzlich wird das so funktionieren. Aber: -Gerät so platzieren, dass die Leitungen nach außen möglichst kurz sind. -zum Gerät passende Geräteschalldämpfer vor allem zuluftseitig mit 1m Länge nicht vergessen -Telefonieschalldämpfer vor den Durchlässen bzw. zwischen den Durchlässen, je nach dem wie groß die Anforderungen an den Schall sind. -Ein Durchlass je Raum ist ausreichend je nach Volumenstrom DN100 oder DN125 -Das System muss einregulierbar und reinigbar sein und noch einige Dinge, die beachtet werden müssen, damit die Freude nicht getrübt wird. |
||
|
||
|
Danke Leitwolf, dann werd ich nochmal in mich gehen und deine guten Hinweise umsetzen. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?