« Heizung, Lüftung, Klima  |

KWL-Filter: G4 + F7 + F9

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4 
  •  bts
  •   Gold-Award
19.2.2015 - 22.11.2019
70 Antworten | 17 Autoren 70
6
76
Ich würde hier gerne eine Diskussion über Luftfilter anstoßen. Eine weit verbreitete Ansicht ist, daß F7-Filter sehr gut vor Feinstaub schützen, was für PM10 auch richtig ist. Aber PM2.5?

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/luft/luftschadstoffe/staub/pm25/

Insbesondere Teilchen um 0.4 µm werden von F7 nur unzureichend gefiltert und ich habe nach langer Suche endlich gute Unterlagen zur Wirkung mehrstufiger Filter gefunden, hier bitte:

http://www.bht.ch/de/pdf/referate/060329-Filterdiskussion.pdf

...die Diagramme (Achtung, teilweise logarithmische Achsen) und die Gegenüberstellung auf Folie 18/38 sind sehr interessant: G4+F7 filtert nur knapp 37 % der (Anzahl der) 0.4 µm-Partikel. Mit F7 + F9 sind es immerhin 82 %. Detaillierter hier:

http://www.bht.ch/de/pdf/publikationen/060329-Luftfiltertechnik_Bru.pdf

Daß einstufige F7-Filter im Heimbereich normalerweise das Maximum sind, wird daran liegen, daß KWL's oft nur mit eingebauten Filtern betrieben werden, deren Filterfläche aufgrund der Größe begrenzt ist. Ich setze nun G4 + F7 + F9 ein, der G4 ist ein billiges 30x30 Vlies, das alle paar Monate getauscht wird und nur die Funktion hat, die Standzeit der Feinstaubfilter zu erhöhen. Die Feinstaubfilter sind Taschenfilter 287/287/600 mit 6 Taschen. Das ist eine Standardgröße, solche Filter sind günstiger als Gerätefilter und deren große Filterfläche sorgt für geringe Druckverluste und eine hohe Standzeit. Entsprechende Filterboxen kann man sich leicht selbst bauen:


2015/20150219197338.JPG

Ob G4 + F7 + F9 paranoid ist? Ich glaube nicht, vor allem wenn man die Empfehlung der WHO:

Jahresmittel PM2,5: 10 µg/m3
Tagesmittel PM2,5: 25 µg/m³

mit den laxen EU-Grenzwerten vergleicht:

Jahresmittel PM2,5: 25 µg/m³

Auf der Webseite vom Umweltbundesamt (oberster Link) kann man sich die jährlichen Luftgüteberichte anschauen.

  •  Marc107
15.11.2017  (#61)

zitat..
uzi10 schrieb: aber was dickeres oder?.... mit was verklebt ihr das?


Sorry für die späte Antwort...
Verklebt habe ich die Platten mit MS Polymer - hält extrem gut. Habe die 1cm dicken Platten verwendet. Macht einen sehr stabilen Eindruck.
Ich hoffe, dass ich am Wochenende dazu komme ein Bild hier hochzuladen.

1
  •  helyx
  •   Silber-Award
21.11.2019  (#62)
Möcht mich noch kurz anhängen und meinen Eigenbau vorstellen.
Im Keller werkt eine Q350. Aussen habe ich mit Wickelfalz von 160 auf 250 aufgeweitet und dann einen 287x287 Taschenfilter und einen G5 Filter davor gesetzt.
Da das ganze geschützt unter einer Terasse ist habe ich auch genug Platz für die Umsetzung.
Und dadurch das es Aussen ist keine Sorgen bezüglich Luftdichtheit und Isolierung.

Positiver Nebeneffekt - die Leistung ist bei gleicher Luftmenge von 25 auf 19W gefallen (120m3/h) und die Anlage ist im Keller deutlich leiser.


2019/20191121297873.jpg

2019/20191121107936.jpg

2019/20191121569841.jpg



1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
21.11.2019  (#63)
schöne Umsetzung!
also nach der Ansaugung kommt ein kleiner und dann ein großer kasten, in dem größeren ist der Filter und in dem kleineren ist was?

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
21.11.2019  (#64)
Hi,

sieht fast so aus, als wäre der G5-Grobfilter in dem kleineren Kasten.

Hast du das Gehäuse komplett selbst gebaut oder hast du da irgendwas Fertiges als Start genommen?

So ähnlich hätte ich das auch gerne. Die Filterbox käme in die kalte Garage, Dämmung reicht also knapp bis gar nicht, je nachdem, wie sehr ich die Garage belüfte.

Viele Grüße,

Jan

1
  •  helyx
  •   Silber-Award
22.11.2019  (#65)
Hallo zusammen,
ja im Kasten davor ist ein G3 (war im vorherigen Post falsch) um die Standzeit des F7 zu erhöhen - so kommt nur der feine Dreck zum eigentlichen Taschenfilter (kann natürlich auch ein G4 eingebaut werden).
Kisten habe ich komplett so gekauft.
Sind auch durchaus passgenau und relativ hochwertig.

Das meiste bei Luftundklima24:
1 stück Luftfilterbox incl G3 Filter NW 250
1 stück Rohrschellen Befestigungsschellen mit Gummieinlage DN 250mm
1 stück Schrägschnitte mit Draht NW160 mm
2 stück Bogen Winkel 90° NW 160 mit Lippendichtung
1 stück Schrägschnitte mit Draht NW250 mm

Die Taschenfilter bei www.as-luftfilter.de.
Taschenfilter Synthetik - Güteklasse F7 - 287 x 287 x 500 mm
Rahmenart: Metallrahmen
Rahmentiefe: 25 mm (Standard)
Taschenanzahl: 4 Taschen

Die Taschenfilterbox bei CVB (CZ):
Luftfilterbox MFL 250/F G3, F5, F7
Reduzierung asymetrisch_250/160
Muffe 250


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo helyx, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.11.2019  (#66)

So siehts bei mir aus mit einer F7 Taschenfilterbox!
287 x 287 x 360 mm! Also wesentlich kompakter, vl mehr Luftwiderstand!
Davor ist eine G4 Luftfilterbox mit einen schrägen Filtervlies!
Das fängt bei mir den grössten Dreck ab, da ich bei mir auf meinen Feldweg ansaug, wo der Nachbar auch vorbeibraust!
Alles in Armaxflex eingepackt!
Boxen von Gastroplus24.de


2019/2019112254406.jpg

l

2019/20191122924951.jpg

Sauge relativ tief durch einen Terrassenkollektor(250er Pipelife Master Rohr) an!


2019/20191122880861.jpg


2019/20191122572560.jpg


2019/20191122156199.jpg

2
  •  helyx
  •   Silber-Award
22.11.2019  (#67)
Wie hast du das Deckel-Öffnen mit Armaflex gelöst?
Hast du davor noch einen Kondensatablauf für den Sommer?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.11.2019  (#68)
Ja kondensat ist nach Gebäudeeintritt..
Clips vom Luftfilterkasten sind leider nicht überdämmt und schwitzen im Winter extrem.
Dazu ist mir noch nix eingefalln. Der Nachteil vom Stahlblech

1
  •  hanness
  •   Bronze-Award
22.11.2019  (#69)
Hallo,

naja für die Dämmung des Deckels gibt es schon eine Lösung.

Ich habe mir den Filterkasten komplett aus Nirosta-Bleche gemacht. Ich wollte nicht, dass irgendwas korrodieren kann, oder mit der Zeit zerbröselt (Styropor).

Den Kasten habe ich mit Armaflex zweilagig isoliert. Ich habe das Armaflex an allen Seiten, außer der Unterseite geklebt.
Das Blech an der Unterseite mache ich zum Filterwechseln auf. Dort habe ich das Armaflex so reingeschnitten, dass es nur klemmt. Von außen kommen dann drei Bügel darüber zum Halten der Armaflexplatten.
Die Isolierung ist so auch dicht. Ich habe schon mehrmals bei -10° reingeschaut. Es schwitzt überhautp nicht.

Als Filter habe ich einen 4-Taschenfilter F7 287x287x500mm

Hier ein paar Bilder:


2019/20191122942594.jpg


2019/20191122496590.jpg


2019/20191122841210.jpg


2019/2019112210049.jpg


2019/20191122639857.jpg

Hannes

5
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.11.2019  (#70)
Jap die clips überdämmen und dann mit klammern oder hilti schienen zuspannen. Das wäre auch noch ne lösung...
Top... das ist der Gerät emojiemoji Niroooo

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Erfahrung Warmwasserspeicher