Hallo,
kann mir bitte jemand erklären, warum dies sinnvoll ist?
Ich denke mir: Wenn alle Personen im WZ, steigt dort die CO2 Konzentration schnell an. Zum Sensor in Abluft kommt nun die schlechte Luft vom WZ gemischt mit der guten Luft aller anderen Räume.
Das verzerrt ja die Wirklichkeit. 
Wer kann mich bitte aufklären?

Danke, 
Lalo

  •  DrShouter
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#1)
Da liegst du völlig richtig. Unsere CO2 Sensor in der Abluft ändert sich nur minimal (400-600ppm) - für die Steuerung der Lüftung daher ziemlich unnötig.

Eigentlich müsste es für eine zielgerichtete Steuerung in der Verteilerbox pro Raum Sensoren (CO2, Luftfeuchte) und Drosselklappen geben welche dann je nach Output der Sensoren die Klappe öffnen/schliessen. Sowas bietet aber mWn kein Hersteller an.

Habe mir vorgenommen, dass wenn mir mal im Winter besonders fad ist, ich entsprechende 24V Drosselklappen einbaue. Sensoren befinden sich bereits in jeden Raum und werden mit Loxone gemonitort. Das ganze wäre für unter 150€ umsetzbar.

Die Steuerung über Loxone wäre auch innerhalb weniger Minuten programmiert.

So in die Richtung:
CO2 Wohnzimmer >700ppm - Drosselklappe Wohnzimmer öffnet vollständig - Drosselklappe restliche Räume mit CO2 <500ppm schliessen vollständig und lenken die Luft somit ins Wohnzimmer um.

1
  •  Lalo
19.1.2024  (#2)
Danke für deine Antwort. 

Du hast in jedem Raum einen CO2-Sensor? Welchen hast du da? 

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#3)

zitat..
Lalo schrieb:

Danke für deine Antwort. 

Du hast in jedem Raum einen CO2-Sensor? Welchen hast du da?

Die sind in den Loxone Schaltern bereits integriert.

Loxone Touch Pure CO2 Tree


1


  •  lewurm
  •   Bronze-Award
19.1.2024  (#4)

zitat..
DrShouter schrieb: Habe mir vorgenommen, dass wenn mir mal im Winter besonders fad ist, ich entsprechende 24V Drosselklappen einbaue.

Hast du da schon bestimmte 24V Drosselklappen im Auge?
 
Verwandter Thread: https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-mit-einzelraumregelung/54796
 


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#5)

zitat..
DrShouter schrieb: Da liegst du völlig richtig.

seh ich nicht ganz so.
Bei mir reagiert der zentrale CO2 Sensor trotzdem recht zügig, wenn wir Gäste haben bzw. sich mehrere Leute konzentriert im Wohnzimmer sammeln.
das funktioniert recht gut eigentlich.

Was nicht so gut funktioniert, ist die nächtliche, individuelle Schlafzimmer/Kinderzimmer CO2 Belastung damit richtig zu erfassen.
Dazu wird aber Nachts ja auch üblicherweise mit einer fixen Lüfterstufe gefahren und nicht CO2 geregelt. 

"Besser" ist aber bekanntlich der Feind von "gut"
Besser ginge es natürlich mit mehreren CO2 Sensoren im Haus verteilt.
Und Klappen für Raumweiser Anpassung.


1
  •  Lalo
19.1.2024  (#6)

zitat..
Pedaaa schrieb:

──────..
DrShouter schrieb: Da liegst du völlig richtig.
───────────────

seh ich nicht ganz so.
Bei mir reagiert der zentrale CO2 Sensor trotzdem recht zügig, wenn wir Gäste haben bzw. sich mehrere Leute konzentriert im Wohnzimmer sammeln.
das funktioniert recht gut eigentlich.

Ab welchen Wert soll sie reagieren? Welchen Wert hast du eingestellt? 


1
  •  Kirimoar
19.1.2024  (#7)
Habe das gleiche System, also CO2 nur in der gesammelten Abluft, und sehe es wie Pedaaa.

Es funktioniert überraschend gut!

Sind normalerweise zu zweit, wo bei CO2-Messungs-Automatik fast immer (außer Nachts weil fixer Wert) die Stufe 1 läuft.

Wenn wir nur von 2-3 Leuten Besuch haben, geht der ppm-Wert innerhalb von 1-2 Stunden in die Höhe und die Automatik schaltet auf Lüfterstufe 2. Also eigentlich genau das, wie es sein sollte. "Noch schneller" reagieren ist da mMn nicht notwendig, so wenig Luft ist im ganzen Haus auch wieder nicht.

Natürlich könnte man hier alles noch genauer/schneller/besser machen - aber für mich ist es eine günstige/einfache aber effiziente Lösung. Stichwort: Pareto-Prinzip

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#8)
Ist bei mir auch so, der CO2-Sensor reagiert eigentlich schnell, und man sieht auch wenn das Haus unbewohnt ist, dann geht der CO2-Wert Richtung 400 ppm.


_aktuell/20240119538471.jpg

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#9)

zitat..
Lalo schrieb: Ab welchen Wert soll sie reagieren? Welchen Wert hast du eingestellt? 

Bei mir so ab 750 ppm.


1
  •  Lalo
19.1.2024  (#10)

zitat..
berhan schrieb:

Ist bei mir auch so, der CO2-Sensor reagiert eigentlich schnell, und man sieht auch wenn das Haus unbewohnt ist, dann geht der CO2-Wert Richtung 400 ppm.

Hast du vielleicht schon mal externe CO2-Sensor en aufgestellt, um zu sehen wie weit es rauf geht? 


1
  •  Lalo
19.1.2024  (#11)

zitat..
berhan schrieb:

Wieviel kostet ein Abluft CO2 Sensor für die LG350? 


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#12)

zitat..
Lalo schrieb:

──────..
berhan schrieb:

Ist bei mir auch so, der CO2-Sensor reagiert eigentlich schnell, und man sieht auch wenn das Haus unbewohnt ist, dann geht der CO2-Wert Richtung 400 ppm.
───────────────

Hast du vielleicht schon mal externe CO2-Sensor en aufgestellt, um zu sehen wie weit es rauf geht?

Jetzt gerade zeigt zB. der CO2 Sensor in der Abluft 640 an - im Wohnzimmer sind es 1200 wegen Kachelofen.


1
  •  Magnum2
  •   Bronze-Award
19.1.2024  (#13)
Warum sollte ein Kachelofen CO2 ausstoßen?

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#14)
Feuer braucht Sauerstoff zur Verbrennung und auch wenn es ein raumluftunabhängiger Ofen ist sind diese nie zu 100% dicht. Der Ofen stösst daher kein CO2 in den Raum ab - sondern entzieht diesem O und dadurch steigt die CO2 Konzentration in dem Raum an.

Bei raumluftabhängigen Öfen braucht es teilweise hundertere m3 für einen Abbrand, im alten undichten Haus kein Problem, im dichten Neubau aber sehr wohl.

Bei meinen Eltern steigt die CO2 Kontentration auf 2500ppm beim anheizen des raumluftunabhängigen Ofens.

1
  •  Lalo
20.1.2024  (#15)

zitat..
DrShouter schrieb:

Jetzt gerade zeigt zB. der CO2 Sensor in der Abluft 640 an - im Wohnzimmer sind es 1200 wegen Kachelofen.

Das bestätigt ja meine Annahme:
Im WZ ist bereits die CO2 Konzentration zu hoch, der Sensor sagt aber, es passt noch alles.

 




1
  •  berhan
  •   Gold-Award
20.1.2024  (#16)

zitat..
Lalo schrieb: Wieviel kostet ein Abluft CO2 Sensor für die LG350? 

Meiner kostete um die 200 Euro
https://www.sensorshop24.de/kanalfuehler-zur-messung-von-co2-temperatur-und-feuchte-0-10v-4-20ma


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
20.1.2024  (#17)

zitat..
Lalo schrieb: Das bestätigt ja meine Annahme:
Im WZ ist bereits die CO2 Konzentration zu hoch, der Sensor sagt aber, es passt noch alles.

Nicht unbedingt, DrShouter CO2-Werte (400-600 ppm) sind grundsätzlich nicht plausibel und deuten suf einen VOC-Sensor hin und der misst Hausnummern.


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
20.1.2024  (#18)

zitat..
berhan schrieb:

──────..
Lalo schrieb: Das bestätigt ja meine Annahme:
Im WZ ist bereits die CO2 Konzentration zu hoch, der Sensor sagt aber, es passt noch alles.
───────────────

Nicht unbedingt, DrShouter CO2-Werte (400-600 ppm) sind grundsätzlich nicht plausibel und deuten suf einen VOC-Sensor hin und der misst Hausnummern.

Das musst du mir jetzt aber erklären was daran nicht plausibel sein soll 😅

Ich hab im Wohnzimmer 1200ppm (160m3) und im Rest des (unbewohnten) Hauses 440ppm (300m3) - der Rest des Hauses mischt also die 1200ppm auf 640ppm runter. Klingt für mich sehr plausibel. 
Die Loxone Sensoren habe ich mit externen CO2 Messer validiert - das passt. 

Also wo liegt deiner Meinung nach der Fehler?


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
20.1.2024  (#19)

zitat..
DrShouter schrieb: Das musst du mir jetzt aber erklären was daran nicht plausibel sein soll 😅

zitat..
DrShouter schrieb: Da liegst du völlig richtig. Unsere CO2 Sensor in der Abluft ändert sich nur minimal (400-600ppm)


Nicht plausibel sind die 600 ppm (oder auch 640 ppm) die du maximal erreichst. Jetzt gibt es dazu zwei Möglichkeiten
1. die Anlage arbeitet mit einem sehr hohen Volumenstrom (z.B. 0,7 bei deinem Raumvolumen mit ca. 320 m³/h) oder
2. dein CO2-Sensor misst Mist
und ich vermute eher zweiteres.

Kannst ja einmal nachrechnen, unter
https://www.co2-modell.nlga.niedersachsen.de/
gibt es ein Tool dazu.
Angenommen habe ich ein Raumvolumen von 460 m³ mit 4 Personen und einer Luftwechselrate von 0,7. Diagramm sieht dann wie folgt aus:


_aktuell/20240120279334.jpg
Damit würde der CO2-Wert unter 640 ppm bleiben. Nachdem ich aber nicht glaube, dass dein Volumenstrom so hoch ist (322 m³/h), liegt es eher am CO2-Sensor.


zitat..
DrShouter schrieb: Ich hab im Wohnzimmer 1200ppm (160m3) und im Rest des (unbewohnten) Hauses 440ppm (300m3) - der Rest des Hauses mischt also die 1200ppm auf 640ppm runter.

Dann müsste der gemessene CO2-Wert höher sein. Wenn wir jetzt den Luftaustausch außer acht lassen und es keine Vermischung zwischen den Räumen gibt (was eher unwahrscheinlich ist), dann wären das (1200*160+440*300)/460=704 ppm. Es kann natürlich sein, dass dein WZ von der Lüftungsanlage unterversorgt ist.


 


1
  •  Magnum2
  •   Bronze-Award
21.1.2024  (#20)

zitat..
DrShouter schrieb:

Feuer braucht Sauerstoff zur Verbrennung und auch wenn es ein raumluftunabhängiger Ofen ist sind diese nie zu 100% dicht. Der Ofen stösst daher kein CO2 in den Raum ab - sondern entzieht diesem O und dadurch steigt die CO2 Konzentration in dem Raum an.

Bei raumluftabhängigen Öfen braucht es teilweise hundertere m3 für einen Abbrand, im alten undichten Haus kein Problem, im dichten Neubau aber sehr wohl.

Bei meinen Eltern steigt die CO2 Kontentration auf 2500ppm beim anheizen des raumluftunabhängigen Ofens. Erhöht

Ein Ofen saugt die ganze Atemluft ab, nicht nur den Sauerstoffanteil, durch den Unterdruck strömt frische Luft nach, somit müsste der CO2 Gehalt im Wohnzimmer sinken. Mein Kachelofen bringt den CO2 und CO Gehalt im Raum nicht zum steigen.

Eher Baden, durch das ausgasende CO2 des Wassers.

2
  •  taliesin
  •   Gold-Award
22.1.2024  (#21)
Der Touch Pure CO2 Tree dürfte keinen VOC-Sensor haben, weil Loxone gibt im Datenblatt 'Calibrated CO2 detection range 400 … 2.000ppm (+/- 50ppm, + 5% of reading)' an, das wäre mit eCO2 nicht möglich.

Mist messen kann er natürlich trotzdem emoji  

1