« Elektrotechnik & Smarthome  |

KNX CO2 Sensor zeigt zu hohe Werte an

Teilen: facebook    whatsapp    email
  
  •  gdfde
  •   Gold-Award
16.8. - 6.11.2022
12 Antworten | 4 Autoren 12
12
Hallo,

ich hab im Keller im "Kinoraum" einen ELSNER 70620 KNX AQS/TH-UP Touch für die CO2 Messung installiert, der die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ansteuert.

Seit einiger Zeit ist der unrealistisch hoch (1000 ppm), obwohl keiner im Raum ist, die Tür offen ist.
Hab ihn zu dem gleichen Sensor in einem anderen Raum temporär dazugehängt mit dem gleichen zu hohen Ergebnis.

Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie man das wieder richtigstellen kann (Offset ist keine Option, da sich der CO2 Wert schleichend erhöht hat)?


2022/20220816850110.png

  •  uzi10
  •   Gold-Award
16.8.2022  (#1)
Mal wieder mit eine Frischluftereignis kalibrieren? Am besten in der Aussenluft? Und mal aus und einstecken probiert?

1
  •  jayjay
16.8.2022  (#2)
Vielleicht hilft diese Information:
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1350096-co2-sensor-werte-zu-hoch?p=1350220#post1350220

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
17.8.2022  (#3)

zitat..
uzi10 schrieb:

Mal wieder mit eine Frischluftereignis kalibrieren? Am besten in der Aussenluft? Und mal aus und einstecken probiert?

mit Frischluftereignis wird er kalibriert. oder mal den Elsner schreiben. hab selber einige im Betrieb


1


  •  gdfde
  •   Gold-Award
17.8.2022  (#4)

zitat..
uzi10 schrieb: Mal wieder mit eine Frischluftereignis kalibrieren? Am besten in der Aussenluft?

Najo, im "Kinoraum" ohne Fenster bzw. im Keller generell ohne Fensterlüftung (im Sommer) ist das eher schwierig machbar.
Genau deswegen habe ich ja die Sensoren, die die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei Bedarf entsprechend ansteuert.
Interessanterweise zeigen 2 andere, gleiche Sensoren in anderen Kellerräumen plausible CO2 Werte an.
Hab auch durchgelüftet, das hat aber bei allen 3 Sensoren nichts signifikates angezeigt.

Aus- und einstecken hab ich probiert...




1
  •  BungalowImGruen
17.8.2022  (#5)
CO2-Sensoren sind oft selbstkalibrierend und brauchen dafür ein definiertes Frischluftereignis in einer gewissen Zeiteinheit. Bei meinen steht z.B.: "Diese Kalibrierung wird unter der Annahme vorgenommen, dass die umgebende CO2-Konzentration einmal pro Woche 400 ppm erreicht."

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
17.8.2022  (#6)
Ich würd a knx kabel rauslegen und erm draussn im freien mal montiern und vl komplett überprogrammieren.
Wenn ma die neu auspackt, brauchen die über einen Tag oder länger bis dee Wert 400 ist

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
5.11.2022  (#7)
Nachdem der Sensor auch draussen die gleichen hohen unrealistischen CO2 Werte angezeigt hat, hab ich´s zu Voltus und diese zu Elsner zurückgeschickt.
Lt. deren Aussage ist das Verhalten bekannt und es benötigt einen Firmwareupdate (den aber leider nur Elsner machen kann).
Nach 1 1/2 Monaten habe ich nun die selben Sensoren wieder zurückbekommen.
Die zeigen jetzt beide CO2 Werte von ca. 1000 ppm an, das aber auch noch nach mittlerweile einer Woche und Frischluftereignis...

Das ganze is ein bisl mühsam, jetzt kann ich´s nochmal auf eigene Kosten zurückschicken und wieder warten...
Das gleiche mit den 2 zusätzlichen gleichen Sensoren aus der gleichen Bestellung von damals, die zeigen genau das gleiche Verhalten...

1
  •  jayjay
5.11.2022  (#8)

zitat..
gdfde schrieb: Die zeigen jetzt beide CO2 Werte von ca. 1000 ppm an, das aber auch noch nach mittlerweile einer Woche und Frischluftereignis...

Wäre interessant was andere günstige CO2 Messer in dem Raum sagen würden:
z.B. https://amzn.eu/d/6jqxnQy billig und laut Testberichten genau.


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
6.11.2022  (#9)
Mit Elsner hatte ich das Problem nur kurzzeitig. Dann hats nach einen Frischluftereignis gepasst. Vl ein Montagsgerät?
Mit Arcus Eds hatte ich da mit VOC Sensoren schon mehr Probleme die dauerhaft 50000 anzeigten. Irgendwie gibts da so einige Probleme lit so Sensoren. Das mit den Kalibrieren funzt auch nicht so immer. Und ich hab die dann auf Kulanz ausgetauscht

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
6.11.2022  (#10)

zitat..
jayjay schrieb: Wäre interessant was andere günstige CO2 Messer in dem Raum sagen würden:

Hab ich alles ausprobiert, auch draussen hatte ich den angesteckt.


zitat..
uzi10 schrieb: Mit Arcus Eds hatte ich da mit VOC Sensoren schon mehr Probleme die dauerhaft 50000 anzeigten.

der hat bei mir auch nie richtig angezeigt, ich hab den dann weggegeben.




1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
6.11.2022  (#11)
Also meiner in der Lüftungsanlage und Werkstatt laufen derzeit unproblematisch. Auch der Steinel Multisensor

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
6.11.2022  (#12)
@uzi10

welchen Steinel Multisensor hast du im Einsatz?