Ich hab einen Technikraum mit ca. 20m2 in dem aktuell 7 wechselrichter für gemütliche 35 grad sorgen
da würde jetzt eine kleine Klimaanlage gut hineinpassen
der Raum hat ein Fenster das 24/7/365 gekippt ist

was nimmt man in so einem Fall ?

lg
Gawan

  •  sunpower1
  •   Bronze-Award
6.7.2023  (#1)
Mit zusätzlichen Lüftern (nach draußen) alleine geht es nicht?

1
  •  lewurm
6.7.2023  (#2)
Durch die bekannte Effizienz der Wechselrichter und der täglichen Produktion kommst ja schon mal gut auf eine erzeugte (Ab)wärmemenge. Auf wieviel kommst du da zirka für den Raum? Daraus ergibt gibt sich dann ganz gut mit welcher Kühlleistung du da zirka rechnen musst denk ich.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
6.7.2023  (#3)
Kann ich nicht beantworten - ich hätt einfach gerne irgendwas, das mir den Raum von 0800 bis 2000 Uhr auf 20 Grad runterkühlt
die zusätzliche Kühlung der WR WR [Wechselrichter] durch Lüfter kommt noch oben drauf - aber die funktioniert in einem kalten Raum auch besser

1


  •  Executer
  •   Gold-Award
6.7.2023  (#4)
Wieviel kW leisten denn die WR WR [Wechselrichter] zu höchsten Ertragszeiten? Davon 5-10% ist die zugeführte Abwärme in den Raum, entsprechend würde ich die Klima dimensionieren. Die Frage ist ob nicht eine reine Lüftung auch reicht, deutlich einfacher im Betrieb /Kosten.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
6.7.2023  (#5)

zitat..
Executer schrieb:

Wieviel kW leisten denn die WR WR [Wechselrichter] zu höchsten Ertragszeiten? Davon 5-10% ist die zugeführte Abwärme in den Raum, entsprechend würde ich die Klima dimensionieren. Die Frage ist ob nicht eine reine Lüftung auch reicht, deutlich einfacher im Betrieb /Kosten.

naja, 25kWp laufen schon mal 2-3 Stunden lang
ich finde da ganz kleine Klimaanlagen um 200 EUR, aber ich weiß nicht ob ich da ein Splitgerät oder was auch immer es da gibt, benötige


1
  •  Oiso
6.7.2023  (#6)
Hallo, 
alleine wegen der Effizienz würde ich eine Split nehmen.

1
  •  sunpower1
  •   Bronze-Award
7.7.2023  (#7)
Ich würde bei 35 Grad noch gar nichts machen, dafür sind die Dinger ausgelegt und Effizienz-/Lebensdauereinbußen sind minimal.

Falls es noch heißer wird würde ich versuchen mit Ventilatoren zu lüften (viel geringerer Energieverbrauch als Klimagerät).

Wenn auch das nicht ausreicht, dann erst mit Klimaanlage - jedoch hoher Aufwand wegen Schläuche nach draußen für Split-Außengerät, hohe Kosten, etc.

1
  •  grol
7.7.2023  (#8)
Wenn du den Raum zwecks Verwendbarkeit als Werkstatt so kühl haben willst, dann wäre eine Split die effizienteste und leisteste Lösung (Wobei deine Multiplus bei maximaler Leistung sicher lauter sind).
Günstiger ein einfacher billiger Monoblock mit Schlauch zum jetzt sowieso immer geöffneten Fenster, dort gut abgedichtet fix verbaut.

Wenn der Raum sonst nicht genutzt wird würd ich mir zuerst ausrechnen, ob der zusätzliche Einspeiseertrag durch die höhere MP Leistung bei 20°C vs. 35°C die Investition in eine Klimaanlage rechtfertigen kann.

Meine Lösung: ich habe im selben Raum eine BWWP stehen, die kühlt den Raum immer wieder schön herunter und macht somit aus der WR WR [Wechselrichter] Abwärme Warmwasser...

1
  •  Cyber83
7.7.2023  (#9)
Ich hab 9m² Technikraum, zwei wechselrichter drinnen (+akku), auch 25kWp und bei mir hat der kleine raum nicht wesentlich mehr als 25°
Ich hab da nicht mal das fenster offen.
Ist da was faul bei der effizienz deiner wr's?

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
7.7.2023  (#10)

zitat..
Cyber83 schrieb:

Ich hab 9m² Technikraum, zwei wechselrichter drinnen (+akku), auch 25kWp und bei mir hat der kleine raum nicht wesentlich mehr als 25°
Ich hab da nicht mal das fenster offen.
Ist da was faul bei der effizienz deiner wr's?

Selbiges hier+24kWhAkku - ich komm auf keine 25Grad im Raum 

Aber er hat halt dafuer 7 WR WR [Wechselrichter] - DU nur 2 😜


1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
7.7.2023  (#11)
Mindestens drei davon sind sicher Victrons, da hat man halt eine Stromdirektheizung mitgekauft.

Man könnte auch erwägen den Wechselrichterzoo zu dezimieren. Aber das geht sicher nicht - frei nach dem Motto: zu den sieben Geräten die Abwärme produzieren muss noch ein achtes Gerät dazu dass den guten Strom verbraucht. 🙃

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo wiwi, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  Gawan
  •   Gold-Award
7.7.2023  (#12)

zitat..
wiwi schrieb:

Mindestens drei davon sind sicher Victrons, da hat man halt eine Stromdirektheizung mitgekauft.

Man könnte auch erwägen den Wechselrichterzoo zu dezimieren. Aber das geht sicher nicht - frei nach dem Motto: zu den sieben Geräten die Abwärme produzieren muss noch ein achtes Gerät dazu dass den guten Strom verbraucht. 🙃

Es sind 6 victrons und ein durchaus ebenfalls heisser solaredge
dazu noch 3 heisse victron MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker]
ich würde halt die Lebensdauer gerne verlängern indem ich auf möglichst einfache weise den raum kühle


1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
7.7.2023  (#13)
Z.b. Mitsubishi IT-RAC.


1
  •  stfn
  •   Bronze-Award
8.7.2023  (#14)
Brauchwasserpumpe?

1
  •  chris4789
8.7.2023  (#15)
Wenn möglich würde ich ein Gitter unten bei der Türe einbauen.
Wenn Du nur ein kleines Fenster hast gibts sogut wie keine Umwälzung.
Mit dem Gitter schaffst Du zumindest, dass es immer einen gewissen Durchzug gibt.

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
8.7.2023  (#16)

zitat..
stfn schrieb:

Brauchwasserpumpe?

Und wenn das Wasser warm ist?

Muss Gawan noch einen Pool dazubauen.


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
8.7.2023  (#17)
Typische Lösungskaskade ...

if A then B
if B then C
if C then D

... schon braucht nur noch A wahr zu sein emoji

Der Pool ist dann die halbe Zeit zu kalt und braucht eine Abdeckung und eine Wärmepumpenheizung, die Abdeckung sollte aber automatisch zu- und auffahren und braucht einen Antrieb samt Steuerung ...

Kurz gesagt, ich würde Lüfter einbauen.

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
8.7.2023  (#18)
Wer A sagt muss auch B sagen?

Im Grunde ist es einfach: Besteht die Gefahr dass Betriebsparameter der Komponenten überschritten werden? Wenn nein: keine Maßnahmen erforderlich.

Wenn ja: Verlustleistung reduzieren und/oder kühlen.

Das Haus und der SE hängt vermutlich samt und sonders auf den 6 Victrons (Schreckgespenst Blackout)? Dann wäre der Planungsfehler zu beheben so dass man mindestens 3 wenn nicht sogar alle 6 Victrons abschalten kann (Topologie ändern).

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
8.7.2023  (#19)
Gawan könnte es es einfach auch halt wie ein Mann nehmen ....

ES ERTRAGEN das es halt jetzt heisser ist, in 1-2 Monaten gibts eh wieder traurige Gesichter und bei 12 Jahren Garantie die man hat (zumal die Temperaturen ja jetzt nicht Hochofenmässig und ungewöhnlich Apokalyptisch sind) kann man dem ganzen doch auch relativ entspannt entgegensehen.

Aber ihr werdet da schon noch das richtige Perpeetum mobile draus machen 😉
Ich les den Thread mal gemütlich im Hintergrund mit, amüsiere mich und schlürf, wies ein echter Mann macht, meinen kalten Pina Colada ... sabbberrr.. uiii Brainfreeez aaaa Mammiii 


1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
8.7.2023  (#20)
Die Victrons haben allerhöchstens 10 Jahre Garantie (Standard 5) und wenn du kein kompatibles Modell mehr findest müssen alle raus.

Da hilft auch Kübelsaufen nix.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
9.7.2023  (#21)
Ich hab zwar keine 35 Grad im Raum aber unter meinen MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] trotzdem Lüfter montiert um die Lebensdauer zu verlängern und weils nix kostet...die Dinger werden jetzt grad mal Handwarm.

Die Multiplus bekommen auch noch jeweils zwei Lüfter unten mit den 3D-Druck Aufsätzen aus dem deutschen Forum...das Lüfter/Kühl-Design der Multiplus ist halt leider komplett verhaut.

@Gawan
Ich würd einfach mal Lüfter verbauen und evtl. unten in die Tür ein Gitter sodass ein Luftstrom zustande kommen kann.
Denke das der Luftstrom der Lüfter alleine schon viel bringt gehen stehende Hitze...auch bei 35 Grad.

Wenn dir das alles zu blöd ist bleibt eh nur mehr kleine Klima oder BWWP.
Je nachdem wie viel PV-Leistung du auf deinen Multiplus hast würd ich die Lüfter aber trotzdem empfehlen...wie gesagt ist das Kühl-Design vor allem bei den 3000ern für nix und unter Volllast ging bei meinen die Dauerleistung auf je 2kW zurück...

1